газовый котёл EGIS 24FF аристон не работает помогите
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:03
- Репутация: 0
- Откуда: воронежская обл. г. лиски
газовый котёл EGIS 24FF аристон не работает помогите
здравствуйте, у меня проблема с навесным газовым котлом аристон EGIS 24FF. когда он включен в сеть, а на панели управления выключатель находится в положении выкл, то вентилятор продувки камеры сгорания работает. когда выключатель переводишь в положение вкл, то начинает мигать желтый светодиод, и котел не зажигается. он начинает работать если откроешь пробку (наверху котла удымохода для замера разности давления) и потом закроешь её. но когда он остановится то сам не запустится все надо повторить сначала. помогите советом что мне делать. из сервиса ремонтники говорят что нужно менять плату. а это дороговато. за раннее спсибо.
- Sid
- Профи
- Сообщения: 673
- Зарегистрирован: 11 янв 2007, 09:11
- Репутация: 1
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну а у вас есть какие то веские поводы не верить сервисникам ?
Если уж не доверяете своим - http://www.aristonheating.ru/service/service.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут ищем сервисный центр в вашем городе, и звоним, или на общую сервисную линию.
Узнаем в чем проблема.
Если уж вы берете котел на 15-17 тысяч, то надеяться на то, что там ничего не будет ломаться в течении 10ти лет - рассчитывать не стоит.
Тем более, если вылетела плата, подозреваю что бесперебойника у вас просто не стоит, так ?
А на наших сетях летят платы почти всех котлов, если нет стабилизатора.
Если уж не доверяете своим - http://www.aristonheating.ru/service/service.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот тут ищем сервисный центр в вашем городе, и звоним, или на общую сервисную линию.
Узнаем в чем проблема.
Если уж вы берете котел на 15-17 тысяч, то надеяться на то, что там ничего не будет ломаться в течении 10ти лет - рассчитывать не стоит.
Тем более, если вылетела плата, подозреваю что бесперебойника у вас просто не стоит, так ?
А на наших сетях летят платы почти всех котлов, если нет стабилизатора.
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:03
- Репутация: 0
- Откуда: воронежская обл. г. лиски
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:03
- Репутация: 0
- Откуда: воронежская обл. г. лиски
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:03
- Репутация: 0
- Откуда: воронежская обл. г. лиски
Умный котёл всеми способами старается указать причину и направление, где "собака зарыта", только вот человек разумный, его никак понять не может!sergey 020615 писал(а):аристон EGIS 24FF. когда он включен в сеть, а на панели управления выключатель находится в положении выкл, то вентилятор продувки камеры сгорания работает. когда выключатель переводишь в положение вкл, то начинает мигать желтый светодиод, и котел не зажигается. он начинает работать если откроешь пробку (наверху котла удымохода для замера разности давления) и потом закроешь её.

Смотрим дымоход, трубку Вентури и дифреле(прессостат) вентилятора.

Ты, работа, нас не бойся,- мы тебя не тронем!
Зря вы не доверяете сервисникам... Они тут правы у вас вышла из строя эл.плата.У вас напряжение постоянно на вентиляторе и он работает..из-за этого прессостат постоянно замкнут и котёл не начинает розжиг,определяя неисправность в цепи дымоудаления(так как он всё таки немного умный,хотя сам аристоны не перевариваю )Это кстати распространённая проблема EGISов.
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Мне кажется тут с выхлопом че то не то. Соответственно в датчиках которые его контролируют. Он пытаеться из камеры сгорания все время выхлопы высосать, но не дососет никак(датчики не дают выключиться)
Скорее прав mrstone

Скорее прав mrstone
mrstone писал(а):Смотрим дымоход, трубку Вентури и дифреле(прессостат) вентилятора.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- Святослав
- Профи
- Сообщения: 682
- Зарегистрирован: 08 фев 2008, 09:04
- Репутация: 11
- Откуда: Молдова Кишинёв
- Контактная информация:
Re:
...а потом реле включения вентилятора на эл.плате.mrstone писал(а):Смотрим дымоход, трубку Вентури и диф.реле (прессостат) вентилятора.
Когда открываешь трубку для замера разницы давления в этот момент диф.реле отключается, так как нет давления из-за отсутствия герметичности, и плата понимает, что пора запускаться, закрыв, сработает прессостат и пошло-поехало...
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
-
- Претендент
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 21 июн 2010, 10:03
- Репутация: 0
- Откуда: воронежская обл. г. лиски