Подскажите кто шарит в Vitotronic.
Можно ли реализовать схему многокотловой установки на Vitotronic 100 и 200-Н, если в схеме гидравлический разделитель, насосы котлового контура и дроссельные заслонки.
Трёхходовые поставить немогу,котлы Vitocrossal 300 CT3 cо второй линией обратки низкотемпературных контуров, плюс оборудование уже закуплено по чудопроекту на ОДНОМ листе, в котором кроме названия панелей управления об автоматике ни слова.
Помогите с VITOTRONIC разобраться
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Re: Помогите с VITOTRONIC разобраться
300-K надо для каскада, понял. Закажу. Главное будут ли заслонки правильно работать? В Виссманновской схеме трёхходовые в такой конфигурации прописаны.
Re: Помогите с VITOTRONIC разобраться
Я разобрался. Я не мог понять как будет происходить регулирование, потому что контроллера 300-К в схеме небыло. Изучив инструкцию на данный контроллер, я ясно представляю что куда и как.
Спасибо всем кто откликнулся и желал помочь.
Вопрос снимается.
Спасибо всем кто откликнулся и желал помочь.
Вопрос снимается.