Сделайте безвозмездно проект отопления дома

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

RUZALIN писал(а):Не краны, а радиаторные вентили надо :wink: Кранами балансировать не возможно.
Да ими можно

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

Ясно!
Ну со 2 этажом что делать то?

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

RNIK писал(а):Ясно!
Ну со 2 этажом что делать то?
я с нетом иего работой проспал этот вопрос можно ещё раз озвучить :!:

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

там лестничный марш и окно во весь фасад
Как такое кольцо собрать?
Изображение

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

Иль тогда 2 разных крыла придётся делать..

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

[quote="RNIK"]там лестничный марш и окно во весь фасад
Как такое кольцо собрать?

в стену можно

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Помогите безвозмездно с отоплением в 2 уровня!!!

Сообщение ctvtyg »

на объекте после опрессовки и практически сдачи хозяин вдруг предложил: а нельзя-ли убрать с виду все трубы.
Хозяин--барин убрали...

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

ctvtyg
нет стены, там окно с 1 по 2 этаж.....

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

RNIK писал(а):ctvtyg
нет стены, там окно с 1 по 2 этаж.....
тогда две линии у котла гребенка :?

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

.....
Последний раз редактировалось RNIK 21 июл 2010, 23:01, всего редактировалось 1 раз.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение ctvtyg »

ctvtyg писал(а):
RNIK писал(а):ctvtyg
нет стены, там окно с 1 по 2 этаж.....
тогда две линии у котла гребенка :?
тогда примерно так как на рисунке,но не на каждую батарею :|
Последний раз редактировалось ctvtyg 18 июл 2010, 23:25, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а может проще коллекторную схему сделать? тогда точно балансировать ничего не прийдется и диаметры подберать :cool:

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

Это лучевая или коллекторная система, мне такая не подходит

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

Dim@
И на каких диаметрах собрать коллекторную?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

на подвод к коллектору 32 ППР, к радиаторам от коллектора 16 мп

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re: Помогите безвозмездно с отоплением в 2 уровня!!!

Сообщение ctvtyg »

можно так.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если полы не залиты и они бетонные, то проще будет коллекторную схему сделать, как люди предлагают. но если по стене вести, то от этого количества труб голову снесет :mrgreen: По гидравлике все просто, как Дима говорит: 32 ППР до коллектора, а там дальше и 16 м металлопластом или ППР 20 кой идти до каждого радиатора по отдельности.

Дом красивый кстати :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Делал дом почти такого дизайна ( окно с пола 1 этожа до потолка 2 этажа), двух трубка разводка, по потолку, все на термоголовках, тока либо байпас не забудьте или перепускной клапан поставить надо, мона правда котел с автоматическим байпасом купить ( главное чтоб потолок зашили чем нибудь )

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

ctvtyg
Ёмоё, я и не догадался, сейчас рисунок подредактирую....

RUZALIN
Очередное большое спасибо!!! Но ты прав полы залиты прошлым летом, пока выгодные индейцы были....
оставлены лишь штробы 100 на 100 по всему периметру здания...

Аватара пользователя
RNIK
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 11:11
Репутация: 0
Откуда: Тверская область
Контактная информация:

Сообщение RNIK »

For2na
Да потолок будет подвесной, можно поподробней о той работе?

Ответить