Vitotronik+Weishaupt

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Vitotronik+Weishaupt

Сообщение Karlovih »

Добрый вечер.
Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
Каскад из двух котлов Vitomax 100 c автоматикой Vitotronik 100 и Vitotronik 300-k.
Заранее благодарен за внимание к вопросу.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

У меня.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Сообщение Karlovih »

гpязнуля
Так помоги, чем сможешь.

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Re: Vitotronik+Weishaupt

Сообщение Karlovih »

С Vitotronik выходят два разъёма 90 и 41.Куда посадить их на менеджере? С напругой разобрался ,а вот с остальным проблема.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

щас тех осмотр пройду, доки возьму и разберёмся. Схемы на менеджер есть, качни с сайта, там есть.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Re: Vitotronik+Weishaupt

Сообщение Karlovih »

Да,схемы есть.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Karlovih писал(а):Может у кого был опыт подключения Vitotronik 100 к горелке через менеджер горения W-FM100?
Было года 3 назад такое в Барвихе...
Karlovih писал(а):С Vitotronik выходят два разъёма 90 и 41.Куда посадить их на менеджере? С напругой разобрался ,а вот с остальным проблема.
По-моему там вполне нормальные инструкции к горелке имеются, подробностей уже не помню, видимо никаких проблем у меня с подключением не возникло, иначе бы запомнил. :mrgreen:
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

так, доков до понедельника не будет. По памяти (могу немножко ошибиться) в менеджере еить разьем х05-03 1й и 4й контакты включают горелку , а 4-3-2й регулируют. Есно 90й на 1-2-3й согласно стрелочек, а два проводка с 40го, которые запускают горелку на 1й-4й. Как то так. Если до понедельника терпит....
Фаза идет с менеджера.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Сообщение Karlovih »

гpязнуля
Подожду до понедельника.
Спасибо.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Карлович, так уточни вопрос. Че не получается?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

T1 и T6 - к X5-03_4,
T2 - X5-03_1,
T7 - X5-03_2,
T8 - X5-03_3
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

типтоп, а по лон проводку не соединял?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):типтоп, а по лон проводку не соединял?
Между Витотроником и горелкой ?
Не соединял.
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

и я не соединял, а интересно......
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Так у "менеджера", вроде бы, и нет никакого ЛОНа... :)

Или... У блока управления и индикации - eBus ?
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

есть какието бас-бус шины и по витой паре он как то конектица. Я в этом не силен, но как то можно горелкой рулить по витой паре. Наверно в буи.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Сейчас нашёл:

"Шинные интерфейсы W-FM 100 / 200 - weishaupt -
5 LON (Локальная операционная сеть)"

"приборы, которые связаны между собой по сети, располагающие протоколом LonTalk"
Изображение

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Но ведь без разницы, есть LON или нету. всё равно контакты должен "кто-то" замыкать :)
"Без измерений нет испытаний!"

Karlovih
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 31 авг 2008, 17:43
Репутация: 1
Откуда: Беларусь

Сообщение Karlovih »

Благодарю всех за помощь в решении вопроса. Всё получилось.

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Karlovih писал(а): Всё получилось.
Ну, ради приличия, мог бы и отписаться, что и как... :D
Мне то же очень интересно. С Вайсами работаю частенько, ток вот менеджеров горения таких еще не юзал. А вдруг стрельнет... :lol:
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»