Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
kudres
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 13:49
Репутация: 0

Обьвязка ТТ котла. Нужен совет.

Сообщение kudres »

Делаю котельную на ТТ котле, перелопатил кучу информации и вот что получилось:
Изображение1 001.jpg
Всякую мелчь ( краны, грязевики, воздухоотводчики ) не рисовал. Котел Viadrus 40кВт, ТА обьемом 600л. выполняет скорей роль демпферного бака (защита от перегрева) , поставил бы больше-финансы не позволяют. В последующем ( как накоплю) к ТА подключается 2 гребенки ТП (1и 2 этаж) и 6 радиаторов (на чердак).Все со своими насосами. По этой схеме образовалось несколько вопросов.

1 . Достаточно-ли данного насоса (обвязка котла медь 28мм.), или можно UPS 32-40 ?

2. От ТА к ТТ делаю уклон, будет-ли через насос ЕЦ при отключении электричества и растопленном котле?

3. Как рассчитать обьем расширительного бака?

4. Как организовать заливку и подпитку системы ( верхня точка-радиаторы чердака +8м.) Система
закрытая т.к. будет использоваться антифриз.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. минимальный проток для 40квт - 0,77куб./час, по нему подбираем расход насоса. напор минимальный при этом брать.
2. нет
3. 10%-15% от обьема воды в системе (при теплоносителе больше)
4. через краник и насос
почитайте здесь: http://www.dedietrich-otoplenie.ru/serv ... biblioteka" onclick="window.open(this.href);return false; полезного много по котельным
схема обвязки теплоаакумулятора: http://www.viessmann.ru/etc/medialib/in ... _100-E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

ППЦ, чего тока не наизобретают Кулибины блин, денег чтоль не куда деть......
На хрена бак на 600л.? чтоб компенсировать расширение антифриза-зкспанзомат нухен литров 100)))
зачем насос 32/60 если труба ф28? вполне 25/60!
и вобще, доверьтесь проффи, они надеюсь сэкономят Вам не малые средства которые Вы намерены потратить на оборудование!
и тонна антифриза тоже денег стоит!
Если голова болит, значит она есть!!!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Сан-техник писал(а):На хрена бак на 600л.?
Ну как на хрена? - это аккумулятор!
Чтобы разным мышкам и мухам было тепло, когда хозяева уедут. За это стоит заплатить! :)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

600 литров- это немного. Я бы сказал даже больше - маловато будет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Прохожий возможно будет и маловато
но kudres такой литраж исходя из экономических соображений
ТА теплоизолировать
для ТП и СО выходы можно сделать на разной высоте в ТА что позволит производить грубую регулировку тепм. теплоносителя
если система под давлением и ТА самодельный
то крышки ТА делать сферическими или усиленными
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии