Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Скупердяй
Да пусть будет Китурами! Дело не в марке котла, котёл - это бочка для нагрева теплоносителя, не более. Дело именно в автоматике. Не буду склонять Вас в пользу того или иного варианта (тут считать надо, а я не торгую котлами, я их запускаю ), но посмотрите тот же КромШрёдер например, чтоб понять как оно работать должно и что есть погодозависимость.
Прояснилась логика работы автоматики:
Комнатные термостаты один "родной" второй Сименс регулируют температуру на этажах включая и отключая насосы соотв. контуров.
На обратках стоят термодатчики 2 шт., третий термодатчик стоит на улице, они подключены к ТРМ-32 тот в свою очередь регулирует температуру воды в зависимости от температуры внешнего воздуха с помощью трехходового клапана.
Надеюсь на Ваши комментарии... Оставлять так или что еще придумать?
какова площадь по отоплению, возможно имеет смысл отказаться от трехходовика перед коллектором СО и контроллера, но зато поставить на каждый контур отопления трехходовик и управлять ими теми же самыми термостатами среды, а не насосами. Позже уберете китурами, поставите котел + нормальный контроллер типа кремшредера(или котел с панелью) и будете управлять контурами, в погодазависимом режиме с него.
нет. перед каждым насосом у вас в контуре СО, ставиться трех ходовой клапан с сервоприводом, насос работает постоянно, трехходовик берет теплоноситель из коллектора и из обратки, через байпас. в зависимости от команды термостата среды, пропорция теплоносителя меняется, либо происходит нагрев, либо остывание.
kiturami
Вы представитель китурами??? Можно услышать Ваши предложения по схеме и по автоматике...
Эта тема поднята как раз чтобы понять как сделать оптимальнее. Сейчас пока только проект, ничего не покупалось и не монтировалось, так что еще не поздно все изменить.
kiturami писал(а):У китурами есть целая система контроля домом в целом.
Со своими електро-сервоприводами. пультами дистанционного управления в каждую комнату.
ставится все от китурами и управляется электроникой, а не механически.
Электроника самостоятельно сбалансирует систему отопления, до максимально комфортных условий, соблюдая при этом экономию для потребителя.
Обратитесь по месту к поставщику Kiturami. Так будет проще коммуникация.
kiturami писал(а):Обратитесь по месту к поставщику Kiturami. Так будет проще коммуникация.
Але але але китурами вперед! Понятно. Обратись к Вашему брату - такой лапши понавешают. Я считаю что сперва надо самому разобраться, а потом идти в магазин.
Почему то на сайте Китурами нету ничего о Вашей чудо-электронике:-(
Сейчас пообщался с продавцами китурами в москве, они про контроллеры штатные китурами ничего не знают.
Соотв. что это за агрегаты сказать не могут, опыта по ним нет.
БАШКА писал(а):Интересно, в какую цену обойдётся данное удовольствие...
наверно дороже моей схемы. Да и контур на каждую комнату отдельный тянуть:-(
Зато если заглючит - то вешайся. У меня то можно будет насосы в розетку воткнуть, регулятор отключить...
Собрал котельную в точности по схеме (разве что бойлер на 200л взял). Запустил.
Котел работает ровно, не шумно, за пределами помещения не слышно. Только когда разжигается немножко шумно, но не напрягает. На улице гул слышно хорошо.
По расходу сказать не могу, т.к. дом не до конца утеплен, СО первого этажа собрана не полностью, да и топлю до +10 в комнатах.
С котловой автоматикой действительно ...опа. То что писал "Гость" это еще цветочки:-(
Ягодки приходят когда котел нагоняет температуру заданную "родным" термостатом - в этом случае он не просто отключает цирк насос, он отключает котел вообще и ему пофигу, что от котла идет отбор тепла на ГВС, теплый пол и второй этаж:-( Можно конечно нажать кнопку "душ" тогда котел раскочегарится, но не сильно удобно бегать по этажам чтоб помыть руки теплой водой (хорошо что я поставил доп. бойлер - мне не грозит).
Этот тупизм может был бы и не страшен, если бы не хотелось регулировать температуру на этажах раздельно и иметь круглосуточно теплый ТП.
Выхода пока придумал два, хочу с Вами посоветоваться.
Засунуть "Родной" термостат в котельную, поставить на "макс" темп в помещении и забыть о нем, ну может регулировать им по необходимости темп котловой воды. Темп на первом этаже регулировать или термоголовками, установив их на всех батареях - 1 вариант или поставить внешний термостат (по аналогии со вторым этажом) скоммутировав соответствующим образом цирк насос - 2 вариант.
Мне второй вариант кажется более предпочтителен? хотя 1-й дешевле.
И еще интересная особенность. Не пойму почему если поставить темп котловой воды в диапазоне 60-85 град, то в начале работы горелки котел отключает цирк насос, и включает его не задолго до отключения горелки. При темп 45-60 град насос может работать постоянно. Зачем так сделано? Чтоб быстрее прогревался котел и меньше работала горелка? Разве так экономичнее.