не грет радиаторы котел Ferroli

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

фотографии котла, бойлера и обвязки выложите на форуме. давление в системе отопления какое?

Аватара пользователя
СашОК
Претендент
Претендент
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 мар 2008, 22:18
Репутация: 0

Сообщение СашОК »

М=Да! Схемка конечно,интерестная!Но она ведь работала! Судя по всему,группа безопасности расположена в верхней точке,а воздушник закручен(шоб не тёк),или просто забился.Воздушная пробка. Была-бы фотка,всё стало-б на свои места!

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

По какой-то причине отсутствует циркуляция в системе.
Такой возможный вариант - мастер перекрывал краны на время ремонта, потом их открывал и в каком-то из кранов шарик остался в закрытом положении. Такое иногда бывает с дешевыми шаровиками.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

RV6MU
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 19 июн 2009, 10:59
Репутация: 0
Откуда: РОСТОВ ЮФО

Re: не грет радиаторы котел Ferroli

Сообщение RV6MU »

про фильтр-грязевик тут недавно спрашивали, проверялся?

Ответить