Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Добрый день. Здесь только что откипело обсуждение на эжту тему. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=4401&start=0
Имела место попытка использовать угольный котел под пилет. Несмотря на много негатива обсуждение имеет конструктивный характер. Рассмотрены многие альтернативные природному газу варианты.
И здесь

http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5090&start=0
ing9

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

Я дал ссылки, вы их не читали., сделали вывод по первым абзацам.
Там есть ссылка на автоматический угольный котел (способен работать и на пилетах и на смеси угля с опилками) Carborobot.
Указывалась возможность использования как альтернативы природному газу газовых конвекторов на пропане.
Зарегистрируйтесь, тогда вам можно будет прислать технические паспорта оборудования.
ing9

Аватара пользователя
ing9
Профи
Профи
Сообщения: 693
Зарегистрирован: 14 ноя 2005, 16:54
Репутация: 2
Откуда: г. Троицк Моск. обл.

Сообщение ing9 »

На прямую использовать опилки сложно. В этом смысле ограничения связаны с
-переменным качеством опилок влажность, порода дерева, фракция и т.д.
-автоматический режим легче реализовать по принципу вкл/выкл.
Для опилок это сложнее. в режиме ожидания они успевают потухнуть
-очень низкая у них калорийность, при малой выходной мощности растет размер котлоагрегата.
При всем при этом если заправка только раз в сутки можно посмотреть варианты газогенераторных устройств. Есть и российские производители.
В любом случае если на просто опилки требуются дополнительные технические решения. Вы так же не определили уровень мощности системы.
ing9

Аватара пользователя
Матвей
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 15 ноя 2004, 20:12
Репутация: 2
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Отопление котеджа

Сообщение Матвей »

[quote="bva21";p="56997"]Вы меня опять непоняли, у меня опилок мореи я ищу им пременение, втом числе и отопление дома. Зачем мне связываться ещё с углём? :?: :roll:[/quote]

Бери линию. Но учти, что самая минимальная производительность 300 т. в месяц. Котёл на 22 кВт, съест 1,5-2 т. в месяц (в нашем регионе). А куда остальное денешь? :?:
Любая проблема это замаскированная удача.

Ecologica
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 22 июн 2005, 09:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отопление котеджа

Сообщение Ecologica »

[quote="bva21";p="56965"]Существуют ли котлы для отопления котеджа, работающие в автомотическом режиме на твердом топливе. Твёрдое топлево-древесные опилки, опилочные брикеты или гранулы. И где можно посмотреть? Плизззз! :roll: :)[/quote]

Какой влажности у Вас отходы? Сколько их получается за единицу времени? Какой породы древесину Вы используете? Каково содержание коры?

Существуют автоматизированные котлы для сжигаения опилок и щепы, но влажность топлива не должна превышать 30%.
С уважением ко всем,
Экологика

Аватара пользователя
русский слон
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16 фев 2005, 15:46
Репутация: 0
Откуда: ВЛАДИВОСТОК

Сообщение русский слон »

Существуют ли котлы для отопления котеджа, работающие в автомотическом режиме на твердом топливе. Твёрдое топлево-древесные опилки, опилочные брикеты или гранулы. И где можно посмотреть? Плизззз!


Готового котла пока нет, но он уже в стадии завершения.
Котел на любом виде топлива, влажность не имеет значения, просто выбросы газа будут уносить много тепла с паром. Никаких брикетов, чем мельче топливо, тем лучше. Загрузка зависит от величины бункера, подача непрерывная, автоматизированная. Сейчас у нас вся проблема в подборе автоматики, редукции и движка 10 Вт.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.

ПрактикЪ
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
Репутация: 2
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение ПрактикЪ »

Будете заказывать котел - обязательно распросите по какому принципу работает автоматика и что это за автоматика. Иначе можно и в засаду попасть.
И Вы не озвучили необходимую мощность.
Плюс ко всему я бы рекомендовал установку небольшого циклона на дымоход, чтобы куски древесины, либо комки из тлеющих опилок не попадали в дымоход и не разгорались там. В котлах, установленных на ДО производствах такое встречается довольно часто, а тут жилой дом...

anton64
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2010, 01:40
Репутация: 0

Re:

Сообщение anton64 »

ing9

В чем Древесные гранулы для котла Carborobot имеют преимущества по сравнению с традиционными видами топлива ?