подключение бойлера

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
srm-u
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 23:54
Репутация: 0

подключение бойлера

Сообщение srm-u »

Вечер добрый всем подскажите возможно ли подключение косвенного бойлера к двуконтурному котлу на контур отпления если у котла есть запас мощности

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Запросто. У меня дома так сделано. Второй контур котла в резерве, ГВС можно и на него переключить (так летом иногда делаю, но комфорт намного хуже).

Добавлено:
Насчет "запросто" я загнул, конечно.
На самом деле есть нюансы - котел не знает, что он греет ГВС, поэтому настройки котла по мощности - температуре - объем бойлера - потребность ГВС становятся взаимоувязанными.
Но у меня 80 литров и 2, гм, "старика" :) - без проблем.
Последний раз редактировалось Code 21 сен 2010, 23:11, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Code, уважаемый, у Вас же вроде бы как стрелка, если мне не изменяет память . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

БАШКА писал(а):если мне не изменяет память
Вау! Не изменяет, через стрелку. Но мне показалось, это второстепенный вопрос.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Тут получается ещё больше нюансов ))) Надо бы видеть систему топикстартера . . .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

БАШКА писал(а):Надо бы видеть систему топикстартера
А чего на нее смотреть?
Организовать нагрев бойлера можно разными способами, ну банально внешним трехходовым.
Но вопрос мощности ГВС все равно просто не решить, поэтому и ответ мой такой уклончивый - у меня работает,"хозяин доволен", но сделано по большому счету неправильно.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Параллельное включение бойлера к СО может шунтировать систему, что в свою очередь может сказаться на балансе. Тут как бы смотреть надо ))) Последовательно же с предвключеным бойлером - тут даже приоритет получается. И перегретая ГВС. А на стрелку , как у Вас - вроде ничего должно работать )
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

БАШКА писал(а):Параллельное включение бойлера к СО может шунтировать систему
Ну, без жертв (насос или трехходовой) - не обойтись. В стрелке понятно, насосы в каждом контуре. Но так же можно и из коллектора без стрелки насосом в бойлер отсасывать тепло.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Code.Наверное я неправильно представляю себе, как там всё у Вас подключено. В любом случае - схема внесет ясность. А то мы похоже каждый о своем )))
srm-u. Нарисуйте схему, тогда Вам подскажут наверняка .
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»