Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
запуск ferroli domicompact f 24D
прошу помочь в запуске ferroli domicompact f 24D.
при давлении в системе 1,5 бар выбивает ошибку F37( недостаточное давление или воздушная пробка)
при давлении в системе 1,5 бар выбивает ошибку F37( недостаточное давление или воздушная пробка)
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Какой там стоит датчик давления? С двумя или тремя проводами? Если с двумя, то попробуйте его обмануть. Если котёл после этого начнёт работать без перебоев, то вина датчика или того за чем она следит.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
[quote="аристошка"]сами наверное котел запускаете?
RUZALIN вспомни инструкцию на любой настенный
что то они не сделали при первоначальном пуске
внимательно читайте талмуд прилагаемый к котлу[
нет, запускаю не сам(((((
просто надоело в течении 9 дней слушать всяческие домыслы наладчикОФФ
хочу понять сам!!
RUZALIN вспомни инструкцию на любой настенный
что то они не сделали при первоначальном пуске

внимательно читайте талмуд прилагаемый к котлу[
нет, запускаю не сам(((((
просто надоело в течении 9 дней слушать всяческие домыслы наладчикОФФ
хочу понять сам!!
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать
без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать

без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Re:
к сожалению ошибка не изчезла и при давлении в 2,2 барMij-gan писал(а):давление по манометру котла контролируете? Добавьте полбара, (не поллитра:) ) и посмотрите, не исчезнет-ли ошибка
Re:
аристошка писал(а):Oscartool надоело слушать домыслы читайте талмуд про котел
там все описано
и если имеете тех.склад ума поймете
если нет то для вас это китайская грамота
и я например вам могу много лапши на уши навешать![]()
без обид
просто надоело слушать вопросы от людей если они даже паспорт (инструкцию) не читали
Конечно без обид)))) Я по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!впору все сделать самому- потому и задаю вопросы , чтобы не изобретать велосипед)))
по роду занятий банально не бываю дома)))потому и просил людей все сделать !!
и еще....аристошка....когда вы между собой говорили о колпачке, то могли бы поставить и меня в известность о чем речь((
выглядело это как минимум разговор двоих в присутствии глухого)))))
я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
мабудь я ошибся(((
сорри и на этом))
выглядело это как минимум разговор двоих в присутствии глухого)))))
я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
мабудь я ошибся(((
сорри и на этом))
Re:
Какое подсединение вилка,или просто концы. По всему похоже что перепутана полярность т.е это не постоянка конечно просто играет роль подсоединение фазы.Если вилка, просто переверните,если концы перекиньте нейтраль с фазой.Судя по всему про маркировку кабелей рассказывать не надо.Oscartool писал(а):правда в начале запускается.... но на втором цикле появляется такая ошибка(((
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
колпачек это на воздухоотводчике насоса рис 11 поз 36 в мануале
возможно датчик давления брахлит
найди датчик по талмуду потом в котле
посмотри на структурной эл. схеме что он из себя представляет
и попытайся обмануть
обманул делай выводы
не обманул так же выводы
если не разберешься то опасные советы не дам
возможно датчик давления брахлит
найди датчик по талмуду потом в котле
посмотри на структурной эл. схеме что он из себя представляет
и попытайся обмануть
обманул делай выводы
не обманул так же выводы
если не разберешься то опасные советы не дам
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
Да благосклонны. к тому кто задает технически правильные вопросы. и может разобраться в 3 проводах.я думал на технических форумах люди благосклонны к тем кто задает вопросы)))
Какой там стоит датчик давления? С двумя или тремя проводами? Если с двумя, то попробуйте его обмануть. Если котёл после этого начнёт работать без перебоев, то вина датчика или того за чем она следит.
извините, как обмануть? я не спец))))
Инструкция на котел имеется?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- jvolfss
- Любитель
- Сообщения: 446
- Зарегистрирован: 04 май 2008, 18:53
- Репутация: 18
- Откуда: Когда то был постоянно здесь!
аристошка
Меня немного напрягает когда
[quote]по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!/quote]
не может разобратся в 3 или 2 проводах и одном датчике.имея под рукой такой понятный мануал.А есои не такой,то именно этот мануал я специально только сейчас вытянул из инета.

Меня немного напрягает когда
[quote]по образованию инженер- механик,специальность энергетические установки летательных аппаратов..... мануал понятен ))))изменений нет!!!/quote]
не может разобратся в 3 или 2 проводах и одном датчике.имея под рукой такой понятный мануал.А есои не такой,то именно этот мануал я специально только сейчас вытянул из инета.


Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586