Как подключить настенник к системе с ЕЦ и ТП?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

Прохожий писал(а):
stager писал(а):только Unibox у нас по цене как два церкуляционника Willo.
Все равно дешевле получится в итоге. Рисуй схему с Unibox'ом, без насосов и стрелки. А мы ее утвердим и поправим в случае чего.
Никогда UNIBOX не ставил на "змейке" поэтому не уверен. :twisted:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Мне нравится. Только добавить грязевик, как я писал раньше и запорную арматуру для чистки фильтров. Ну и на теплый пол тоже арматуру добавить.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

90% - что не будет теплый пол нормально работать по такой схеме. ТП тут в "контур котла" нужно подключать, с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Honda писал(а):90% - что не будет теплый пол нормально работать по такой схеме. ТП тут в "контур котла" нужно подключать, с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
Honda озвучил мою мысль.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Прохожий писал(а):Для защиты теплообменника нужно на обратке перед наклонным фильтром поставить фильтр-грязевик. В природе есть и заводского изготовления, например здесь: http://catalogue.nemen.ru/3.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; страница 41, но можно сварить эту штуку и самому в упрощенном варианте из куска трубы.
Такие изделия мы монтировали на узлах ввода и изготавливали когда генподрядчик на гвоздях начинал экономить.Но какие там диаметры! Какое давление! Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойник.
сканирование0004.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Honda писал(а):90% - что не будет теплый пол нормально работать по такой схеме. ТП тут в "контур котла" нужно подключать, с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
ещё один вариант
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось stager 01 окт 2010, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

stager писал(а):ещё один вариант
Этот вариант уже был раньше, только теперь теплый пол с радиаторным отоплением объединили, причем - неправильно.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Honda писал(а):
stager писал(а):ещё один вариант
Этот вариант уже был раньше, только теперь теплый пол с радиаторным отоплением объединили, причем - неправильно.
Тогда как правильно?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Re:

Сообщение Прохожий »

stager писал(а): Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойник
Не сумлевайтесь - протянет.
Honda писал(а):с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
Тоже про это думал, но возможно у них на каждом радиаторе стоят термовентиля? По идее их нужно ставить в любом случае, ими же потом и балансировать систему.
stager писал(а): ещё один вариант
я не пойму, у Вас бюджетный домик или особняк Романа Абрамовича? :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re: Re:

Сообщение stager »

Прохожий писал(а):
stager писал(а): Настенник с его 1.5-1.7 bar врядли раскочегарит систему в 220-250лит. с её "нырками" между строениями,под порожками, с её контруклонами (при ремонте повыдёргивали костыли с под обратки и залили стяжку)+ ТП+отстойник
Не сумлевайтесь - протянет.
Honda писал(а):с установкой регулировочного вентиля на контуре ЕЦ.
Тоже про это думал, но возможно у них на каждом радиаторе стоят термовентиля? По идее их нужно ставить в любом случае, ими же потом и балансировать систему.
stager писал(а): ещё один вариант
я не пойму, у Вас бюджетный домик или особняк Романа Абрамовича? :mrgreen:
Система монтировалась когда сварные слыхом не слыхивали про балластники ,терморегуляторы,были калиброванные шайбы с зауженным проходными отверстиями для баллансировки, конечно же никаких рег-ых вентилей на МС-140 нет.Делаю своим близким ,комплектующие из своих запасов.Проблема не с монтажом ,проблема в названии темы.В любом случае приступил к монтажу.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Ответить