котёл отопления АОГВ-23,2-3-у.автоматика АРБАТ.после срабатывания автоматики горит один запальник.при очередном включении, газ загорается на форсунке перед горелкой.как устранить
это загорание.заранее благодарен за помощь.
Из вашего описания проблемы не понятно:газ загорается только на форсунке или на горелке тоже? Для начала проверьте пружины на входе горелки должны быть чистыми.Тяга в норме?
газ загорается возле форсунки большая часть газа сгорает в трубе которая подводит газ к горелке.
и только % 30 горит на горелке. АОГВ старого типа.газ подаётся на две форсунки от которых идут две
чугунные трубы на две чугунные горелки.
Необходимо разобрать и проверить клапан-регулятор подачи газа на форсунки(возможно неполное отрытие из-за западания)Так же осмореть сильфон с термобаллоном, продуть входной и выходной патрубки.
Горелку чистить надо.Потом отрегулировать байпасом минимальное давление на горелке.
Если мин.меньше нормы горелку забивает.
Если больше-перегревает котел.
На разных котлах давление разное.Смотрите в инструкции.
Это называется : "проскок пламени", самой явной причиной является недостаточная тяга, проверьте тягу в трубе, и на котле, если тяга на котле плохая , то необходимо почистить теплообменник котла, так-же горелку, в ней наверняка сажа....
горелку чистил.тяга в норме.когда включаю газ на форсунки регулятором температуры газ горит
на горелке, когда газ включает автоматика газ загорается на форсунке. такое ощущение что автоматика сразу даёт очень мало газу из за этого газ начинает сразу гореть на форсунке. как отрегулировать АРБАТ 11.
Откручиваешь 4 винта снимаешь верхнюю крышку .Под ней клапан малого горения .Внутри его имеется красная пластинка ею регулируем усилие щелчковой пружины(Клапан должен срабатывать щелчком).
купил ггу пламя с арбатом,при первом розжиге регулятор на нуле,а загораются помимо запальника и основные горелки,что посоветуете,или отвезти назад по гарантии