Третий этаж постепенно остывает

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

что тут думать, раз нету времени и желания переделывать стояки, то тогда крутите краны чтобы хотя бы на глазок сбалансировать систему. Где радиаторы горячие прикрывайте где холодные - открывайте. если есть расходомеры на коллекторах, то выставьте расходы. По простым расчетам это будет:
43-45 л/ч на радиатор мощностью 1 кВт (в режиме 80/60)
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

А если, все-таки, доп насос? Еще забыл упомянуть, на втором этаже подключено только 25% радиаторов. И когда они горячие наверху (т.е. когда прогнать систему, чтобы наверху они были горячие), то они горячие веззде одинаково, как ни странно

Сергей монтажник
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16 сен 2010, 19:18
Репутация: 1

Сообщение Сергей монтажник »

Открути на обратке колпачек и шестигранником отрегулируй без апаратуры тяжело но если долго будешь играться отрегулируешь ( подача открыта а на радиатор ставишь градусник купишь в аптеке для детей когда купают таким образом ты отрегулируешь одинаковую температуру на радиторах тогда будет результат)

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

Yuri_T писал(а): На коллекторах есть термостатические вентили на обратной линии, а на горячей под колпачками закручивающиеся винты - для регулирования гидравлики, как в паспорте было написано.
А фото коллекторов можно?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Yuri_T писал(а):Еще забыл упомянуть, на втором этаже подключено только 25% радиаторов. И когда они горячие наверху (т.е. когда прогнать систему, чтобы наверху они были горячие), то они горячие веззде одинаково, как ни странно
Поскольку на третьем этаже радиаторы не работают (почему-то), поэтому на втором они излишне греются - все логично.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

На подающую трубу коллектора 3 этажа нужно поставить воздухоотводчик.
А также - отрегулировать вентилями подачу по всем радиаторам.
Последний раз редактировалось Honda 11 окт 2010, 20:15, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Yuri_T
Перед каждым коллектором ставь по крану, и прижимавай ими те что горячее))
Если голова болит, значит она есть!!!

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Во-первых, всем ОГРОМОЕ человеческое спасибо и низкий поклон! Так ужасно чувствовать себя беспомощным, когда не к кому обратиться. А во-вторых,сейчас отвечу по порядку

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Yuri_T »

Прохожий писал(а):
Yuri_T писал(а): На коллекторах есть термостатические вентили на обратной линии, а на горячей под колпачками закручивающиеся винты - для регулирования гидравлики, как в паспорте было написано.
А фото коллекторов можно?
можно, конечно!
Это коллекторы WATTS HKV:

Этажный коллектор, прошедший функциональные и гидравлические испытания, смонтирован на звукоизолирующих кронштейнах, с возможностью разностороннего подключения внутренняя резьба 1“), отводы наружная резьба 3/4” с евроконусом, расстояние между отводами 50 мм. Минимальная величина заглубления при скрытом монтаже. Вентили точного гидравлического регулирования на каждом контуре (на «подаче») для гидравлического выравнивания всех контуров коллектора. Оптимальная гидравлическая форма терморегулирующих вентилей на обратном патрубке, с возможностью замены колпачка ручного регулирования на сервопривод (резьба М 30 х 1,5). Вк омплект входит вращаемая концовка с воздушным клапаном (сливным краном). На рисунке один-в-один коллекторы, которые стоят у меня
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

ставь вентиля на коллектора и попробуй поэтажно отрегулировать
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Yuri_T »

Сергей монтажник писал(а):Открути на обратке колпачек и шестигранником отрегулируй без апаратуры тяжело но если долго будешь играться отрегулируешь ( подача открыта а на радиатор ставишь градусник купишь в аптеке для детей когда купают таким образом ты отрегулируешь одинаковую температуру на радиторах тогда будет результат)
Все дело в том, что температура на всех радиаторах одинаковая! Я, конечно, рукой щупал, но если поток идет (а это чувствуется), батарея очень-очень горячая. И такие они везде. После того, как третий этаж "перезапустишь", батареи везде на всех этажах очень горячие и такие они остаются очень долго - в течение нескольких часов, потом такое впечатление, что обратке с третьего этажа, когда она встречается с обраткой со второго в тройнике, не хватает силенок и она постепенно "задыахается", металл обратки коллектора на третьем этаже становится все холоднее и холоднее и в конце-концов тройник обратки на втором этаже становится разделительной границей - выше труба холодная, ниже - теплая

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Yuri_T »

Honda писал(а):
Yuri_T писал(а):Еще забыл упомянуть, на втором этаже подключено только 25% радиаторов. И когда они горячие наверху (т.е. когда прогнать систему, чтобы наверху они были горячие), то они горячие веззде одинаково, как ни странно
Поскольку на третьем этаже радиаторы не работают (почему-то), поэтому на втором они излишне греются - все логично.
Да не излишне они греются.. Также как и везде. Просто я имел ввиду, что на втором этаже я не дал полную нагрузку - подключил только 25% радиаторов, может, еще из-за этого?

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Yuri_T »

Honda писал(а):На подающую трубу коллектора 3 этажа нужно поставить воздухоотводчик.
А также - отрегулировать вентилями подачу по всем радиаторам.
У меня тоже возникала такая мысль. Я не написал сразу, но вначале воздухоотводчика в самом верхнем левом углу на обратке не было. И вода, вообще, не поступала наверх. Потом до меня дошло, что там воздух мешает, и я переделал. Наверное, и с прямой трубой тоже надо так сделать. Потому что трубы идут именно так, как на схеме. Получилось так, что коллектор оказался ниже их.
Вентилями регулировать подачу на каждый радиатор я не хочу, так как хочу на каждый термовентиль на коллекеторе поставить сервопривод и регулировать температуру каждого помещения термостатом.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

думаю напора насоса не хватает прокачать 3й этаж... настенник то не из лучших, насос заявленные характеристики не выдает (или может их маловато), да и система собрана на глазок - без расчетов сопротивления, коллектора стоят для теплого пола которые используются - у них сопротивление повыше за счет вентилей на подаче и на обратке чем у радиаторных коллекторов.

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re:

Сообщение Yuri_T »

Dim@ писал(а):думаю напора насоса не хватает прокачать 3й этаж... настенник то не из лучших, насос заявленные характеристики не выдает (или может их маловато), да и система собрана на глазок - без расчетов сопротивления, коллектора стоят для теплого пола которые используются - у них сопротивление повыше за счет вентилей на подаче и на обратке чем у радиаторных коллекторов.
Вооот!! И я о чем - такое впечатление, что элементарно не справляется насос!!! Может быть поставить насос на обратку на самом верху?
По поводу того, что система собрана на глазок - Вы правы на 100%, дилетантская и, конечно без всяких расчетов, я же не теплотехник. Коллекторы производителем позиционируются как этажные. Для теплых полов у них точно такие же только с расходомерами. Я писал производителю (так как тоже возникали сомнения, можно ли использовать подобные коллекторы для этажной разводки) , и мне ответили, что такой вариант вполне приемлем. Мне нужны эти термовентили для того, чтобы поставить на них сервоголовки и подключить их к комнатным термостатам.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

насос наверх не надо - в котле насос демонтировать, врезать помощнее, думаю что UPS 25-60 хватит.
коллектора вам продали для ТП, у них максимальная температура 70гр.С. из-за кучи пластмассовых деталюшек которые со временем из-за повышенной температуры стареют и ломаются.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ писал(а):думаю что UPS 25-60 хватит
Думаю в Риннае на 35 кВт что то такое или даже мощнее уже стоит.

по мне, так трубу большего диаметра надо на трассу к коллекторам. И отбалансировать как надо это всё, вентиля на входе к коллекторам поставить. И насоса даже не надо будет.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

надо инструкцию читать что там стоит... обычно в настенники UP 20-... ставят.

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

А последовательно нельзя поставить без демонтажа? Именно дополнительный 25-60 грюндф.. я и хотел поставить.
В коллекторе никаких пластмассовых деталей, вообще, нет!! В паспорте указана макс.раб.температура 80 градусов. А более 70 градусов, я надеюсь, систему эксплуатировать не буду
Если котел 35 кв, наверное, насос в нем ставится тоже, соответственно, помощнее? Хотя, нигде в паспорте я не нашел характеристик внутреннего насоса.
Вентили на каждом коллекторе я поставил. А в чем состоит физический смысл балансировки? Чтобы в каждом контуре скорость протока была одинакова?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Скорость потока зависит от диаметра трубы. Смысл балансировки заключается в подаче в каждый контур необходимого расхода теплоносителя. Так как у вас примерно нагрузки одинаковы поэтажно, то в вашем случае необходимо чтобы гидравлическое сопротивление каждого контура было примерно равным. Контур третьего этажа начинается от тройника стояка, находящегося на втором этаже. Так как стояк заужен, сопротивление этого контура больше, чем сопротивление второго, а тем более первого этажа. Поэтому я бы предложил поподжимать регулирующие клапаны на коллекторах первого и второго этажа. То, что будете ставить автоматические термовентиля отношения к делу не имеет. Поджимать нужно не там где они будут стоять, а там где торцевым ключиком надо крутить. Так как у вас никакой аппаратуры для настройки нет (думаю, как и у большинства советовавших :wink: ) , то придется включить голову и ориентироваться по изменению температуры в каждом радиаторе. Когда примерно выровняете этажи, то то же самое может произойти уже внутри него - некоторые радиаторы могут не греть. Значит немного перестарались с поджиманием. Вообще такие вещи происходят тогда, когда мощность котла подобрана "впритык". А иногда даже радиаторы превышают по мощности котел. Соответственно и насос ттоже не справляется. А так коллекторная система обычно включается "на раз"
Да, и воздухоудалитель конечно надо поставить на прямую третьего этажа в первую очередь. То, что вода льется из радиатора ни о чем не говорит. Там в прямой трубе может быть заполнение на 2/3 воздуха, а по 1/3 идет вода. Соответственно воздух создает дополнительное сопротивление, о котором я говорил выше.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить