Re:
ЕСЛИ БУДЕТ БАЛОВАТЬСЯ ЗИМОЙ ВЕНТИЛЯМИRUZALIN писал(а):Чувствую опять кого то на вилы посадят дружелюбные соседи

Re:
И не знаешь как после это-го давать советыRUZALIN писал(а):Ну он с таким настроем будет им баловаться, тепла же хочется
Re:
Ну серьезно я немножко дубоват! я так понимаю эта перемычка поидее должна на входе сбрасывать давление тем самым делать цикл прохождения воды в системе затянутым и т.о старые чугунные радиаторы успевали прогреваться..... Ну вроде так?Honda писал(а):Вот - Соль всей темы. И лучше ведьне скажешш.axell писал(а):Ребята а вот для какого сопротивления эта труба нужна
Re: Re:
не давление а температуру отписался что поставишь вентиль какие ещё вопросыaxell писал(а):Ну серьезно я немножко дубоват! я так понимаю эта перемычка поидее должна на входе сбрасывать давление тем самым делать цикл прохождения воды в системе затянутым и т.о старые чугунные радиаторы успевали прогреваться..... Ну вроде так?Honda писал(а):Вот - Соль всей темы. И лучше ведьне скажешш.axell писал(а):Ребята а вот для какого сопротивления эта труба нужна
Re: Re:
А что в первый радиатор вообще подачи не будет????ctvtyg писал(а):вот схема тонкой линией подключение всеaxell писал(а):ctvtyg
ок вентиль в период отопления закрываю! а по схеме ребята кто что скажет?????
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
А тут так заведено, коль навичёк появился, то сразу поржать над ним!axell писал(а):блин парни ну харош стебаться
Эта (непонятная) перемычка называется бойпасом, и делается для того чтоб :
1) пронести теплоноситель до соседей если у Вас закрыт, или забит (шламом) радиатор.
2)при наличии бойпаса, не так активно забиваются радиаторы!
Внимание! Бойпас должен быть на один диаметр меньше, чем стояк (если стояк ДУ25, то бойпас ДУ20, если ДУ20, то ДУ15)
Теперь о подаче и обратке Вы как я понял живёте на верхнем этаже с однотрубной системой, и поэтому у Вас подача получилась внизу?
В Вашем варианте возможны частые завоздушивания, потому рекомендую поставить ловушку с автоматическим воздухоотводчиком, перед ним кран (воздухотводчик может выйти из строя в любой момент)
Ну и удачи Вам, дерзайте!
Если голова болит, значит она есть!!!
Да у меня поледний этаж и обратка уходит к соседу! А бой пас можно будет вообще перекрыть на зиму???? я понимаю что тепла соседям будет уходить меньше! Сан-техник а как выглядит этот завоздушиватель можно ссылку на него???? Сан-техник и последняя схема подойдет????? и куда в эту схему ставить завоздушиватель????Сан-техник писал(а):Теперь о подаче и обратке Вы как я понял живёте на верхнем этаже с однотрубной системой, и поэтому у Вас подача получилась внизу?
- Сан-техник
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
- Репутация: 5
- Откуда: Александров
- Контактная информация:
Сан-техник, Вы не устали еще отвечать на бессмысленные вопросы ?
Axell, не подскажите, как можно поставить дополнительный радиатор, без согласования с ДЕЗом ?
Axell, не подскажите, как можно поставить дополнительный радиатор, без согласования с ДЕЗом ?
Последний раз редактировалось Honda 17 окт 2010, 11:00, всего редактировалось 1 раз.