протерм - медведь 40 KLZ, со встроенным бойлером

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

протерм - медведь 40 KLZ, со встроенным бойлером

Сообщение homut48 »

насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?,подскажите - есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

homut48 писал(а):насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?
Конечно расчитан на всю систему. Производдители обычно заранее расчитывают все насосы, которые стоят в котлах на все системы. Специальный отдел сидит и просчитывает, исключительно для того, чтобы заказчикам было потом хорошо причем всем вместе. Если непонятно что-то - пишите еще.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

homut48 писал(а):есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?
Да, конечно. Или в обычном, или в необычном. Не вопрос, задавайте другие вопросы.

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

Насос отвечает в котле за циркуляцию и там их должно быть два. Один на систему ГВС другой на отопление! тот что на ГВС насос, он отвечается за циркуляцию в змеевике в бойлере! Зачем вам монтировать систему как при обычном бойлере??? У вас котел двухконтурный, вы просто подключаете трубу и пользуйтесь водой! Все датчики необходимые уже имеются..

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Re: протерм - медведь 40 KLZ, со встроенным бойлером

Сообщение Сан-техник »

homut48 писал(а):насос который отвечает за церкуляцию гвс внутри котла или расчитан на всю систему?,подскажите - есть необходимость монтировать систему ГВс в обычном порядке как при отдельно стоящем бойлере?
Обратите внимание на группу безопасности бойлера!
Желательно установить гидроаккомулятор горячей воды, для компенсации расширения ГВС!
Если голова болит, значит она есть!!!

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

"Если места отбора воды (краны) находятся далеко от котла, можно к нему
подсоединить следующую трубу и, таким образом, обеспечить между котлом и
отборными местами постоянную циркуляцию ГВС (циркуляционный контур ГВС).
Для трубы от котла к кранам используется выход ГВС, обратная труба от кранов к
котлу подсоединяется на «циркуляционный» выход. Обеспечением циркуляции
ГВС отпадает необходимость выпуска холодной воды из крана. На объем трубы
(циркуляции воды) повышается запас ГВС – тем или, одновременно, и
несовершенной изоляцией трубы циркуляционного контура можно повысить время
нагрева. Насос для циркуляции ГВС должен отвечать гигиеническим
требованиям." - это цитата из паспорта котла, как расценивать ?, щас постараюсь выложить схему котла...

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

[url]http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/bear_klz.pdf[url], вот тут схема его патрахов, ну и где тут насос гвс?

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Есть насос для НАГРЕВА ГВС во встроеном бойлере котла. Для РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГВС насоса нет, при нужде докупается и устанавливается насос и вся мат.база, как обычно..
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Re:

Сообщение homut48 »

БАШКА писал(а):Есть насос для НАГРЕВА ГВС во встроеном бойлере котла. Для РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГВС насоса нет, при нужде докупается и устанавливается насос и вся мат.база, как обычно..
благодарствую, вот именно так я и подумал!

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

Honda писал(а):Производдители обычно заранее расчитывают все насосы,
, откуда может знать производитель сколько потребителей горячей воды у меня планируется, и тем более он ( производитель) ни как не может знать удаленность точек разбора от котла, так на основании каких данных можно расчитать насос., кстати на подобном медведе стоит второй насос, и прально написал "БАШКА", второй насос отвечает за циркуляцию отопительной воды по змеевику бойлера, соответственно насоса рециркуляции ГВС в нем ни как нет, так что будем делать как всегда. :?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

homut48
Достаточно знать мощность котла, что бы знать почти всё о будущей системе. так что производитель знает всё.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

homut48 писал(а): откуда может знать производитель сколько потребителей горячей воды у меня планируется, и тем более он ( производитель) ни как не может знать удаленность точек разбора от котла, так на основании каких данных можно расчитать насос.
Вообще-то я про насос отопления писал. Но смысл - такой же, что и у Вас. Это шутка была.

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

насоса на рецирк. ГВС я вообще в котлах встроенных не помню, чтобы встречал.
если котелок с бойлером то там 2ва насоса отопление+нагрузка бойлера ГВС, обычно в бойлере предусмотрена рециркуляция ГВС, но это реализуется внешним оборудованием.

с наилучшими

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

кстати, тут у нас спецы- обслуживатели напрочь отказываются запускать котелок без обвязки гвс, я не понимаю почему...., может кто то разъяснить причину отказа?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Правильно делают. Вода в бойлере - необходима.

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

Honda писал(а):Правильно делают. Вода в бойлере - необходима.
, а каким образом отсуствие воды в бойлере может повредить котлу?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

в принципе никак
режим приготовления ГВС можно отключить
только небольшая проблема с подпиткой СО
не наполнив бойлер не заполнишь СО
если нет другого крана на подпитку
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

homut48
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 12:51
Репутация: 0

Сообщение homut48 »

аристошка писал(а):если нет другого крана на подпитку
/ кран подпитки есть, я стараюсь на всякий случай отнести его подальше от котла, малли что может заказчику придти в голову и в раскаленный теплообменник подаст холодненькой водички.....

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»