Третий этаж постепенно остывает

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ctvtyg писал(а):функция- autoadapt позволяет насосу ALPHA2 автоматически находить идеальное сочетание необходимого комфорта и минимального энергопотребления
"Разводочка" для лохов хороша. :D
Прямо как у политиков. И ведь верят, тем и тем.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

Honda писал(а):
ctvtyg писал(а):функция- autoadapt позволяет насосу ALPHA2 автоматически находить идеальное сочетание необходимого комфорта и минимального энергопотребления
"Разводочка" для лохов хороша. :D
Прямо как у политиков. И ведь верят, тем и тем.
Yuri_T не лох он спрашивал вашего совета :twisted:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ctvtyg писал(а):Yuri_T не лох он спрашивал вашего совета
Я и не говорил, что кто-то конкретно лох (хотя, это можно додумать - по прямой логической линии :D ).
Это было сказано о рекламе насосов. По поводу советов - уже давал роаньше.

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

:P

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

:P :P :P

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Re:

Сообщение ctvtyg »

вот и договорились
<SMILE>id=571 alt=':571:'</SMILE>

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

во развезли !

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Вопрос решился установкой автоматических воздухоотводчиков в самых верхних точках прямой и обратки, хотя через них весь воздух все равно не выходит, в верхнем коллекторе воздух собирается, но это тоже, видимо, решается установкой автоматических воздухоотводчиков. Всем большое спасибо за советы!

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

дополнительно ставь сепаратор

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Все равно воздух собирается в коллекторе на третьем этаже... Почему весь не выходит через воздухоотводчики на прямой и обратке, которые выше коллектора, непонятно. И откуда столько воздуха в системе?? Все протечки, которые нашел, ликвидировал. Вроде явных не наблюдается, а давление все равно падает, и приходится подпитывать систему. Может, есть неявные? Как воздух выпустится из коллектора через сливной клапан, все нормально, батареи горячие. Потом начинается собираться воздух и батареи, естественно, остывают. Может, установить еще и на коллектор автоматические воздухоотводчики? Или, правда, на сепараторы обратить внимание? И вот еще что заметил, при давлении 1.5 прямая коллектора на третьем этаже горячая, а батареи совсем не греются, если поднять до 2 - начинают греться, правда до тех пор, пока воздух не соберется. Высота от АГВ до верхней точки в отоплении 10 м.
Последний раз редактировалось Yuri_T 20 окт 2010, 15:03, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Диаметр труб заужен, поэтому воздух струей воды увлекается вниз и там в коллекторе образует воздушную пробку. Кислород выходит из теплоносителя - отсюда и воздух в системе. Если везде стоит металлопластик, то есть труба содержит кислородный барьер, то кислород постепенно из теплоносителя выйдет и перестанет образовываться. Можно просто периодически выключать котел, чтобы остановить циркуляцию. Воздух при этом поднимется в трубу и выйдет через автоматический воздухоудалитель. Это Вам самый ленивый вариант. Если через неделю будет все так же завоздушиваться, значит нужно разбираться в поступлением кислорода в теплоноситель. Просто тупо удалять постоянно воздух - это не выход. Будет происходить коррозия радиаторов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Re: Третий этаж постепенно остывает

Сообщение Yuri_T »

Металлопластик только на первом этаже к 3 радиаторам, к остальным на всех этажах - пп 20''. А стояки к коллекторам 2 и 3 эатажа 25'' пп. Здесь многие говорили, что стояки заужены. И это, конечно, верно. Я понимаю, что нужен расчет, но примерно, какой должен быть диаметр из пп для стояков к коллекторам в моем случае? Да и, конечно, совсем нет никакого желания постоянно удалять воздух из системы. Насколько я понял, читая об отоплении, из залитой воды в системе воздух должен постепенно выйти и давление стабилизироваться при одинаковой температуре теплоносителя. А здесь получается, что воздух спускается, давление понижается, я подкачиваю и так все время, как замкнутый круг

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Полипропилен обычный или армированный алюминиевой фольгой?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Армированные фольгой

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

Мож не воздух ? Что за радиаторы? Если люминтий - то водород запросто. pH проверить бы надо. А по малым диаметрам скорость высокая - вот воздушники и не справляются

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Если радиаторы люминивые,если водород ,да в больших количествах,значит корозия активно проходит.Из прочитанного две причины усмаириваю,и то предположительно.1)Металопластик по причине некачественного монтажа является проводником между медью котла и аллюминием радиатора (ов) 1 этажа.2)Повреждение оксидной плёнки внутри радиатора после заполнения водой.Абразив гуляет по системе,царапая её.Но это гипотетически.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Радиаторы люминий, китай :oops: ... Сегодня поставил еще воздухоотводчики на окончания коллекторов. Еще вот вопрос. При повышении давления до 3 батареи наверху греются и очень хорошо. Может, просто давления не хватало наверх? 3 - в системе - это очень много для частного дома? Просто везде рекомендуют 1.5... Чем, вообще, вредно высокое давление?
После подключения новых радиаторов при подкачке в системе булькает и шуршит в котле - насос начинает прогонять воздух и практически все воздухоотводчики активно работают, и после минуты-другой слышно, как воздух (?) уходит и шума нет, в трубах шуршание тоже пропадает, воздухоотводчики замолкают. Завтра после суток функционирования воздухоотводчиков и плюс давление, посмотрим...

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Вот чем отличаются плохие радиаторы от хороших,кроме цены и внешнего вида?Да качеством материала.Химический состав плох и нестабилен.На 3х атм.эксплоатировать нельзя.У вас расширитель практически не работает.вы прсто быстрей выдавливаете газ.причину удалять нужно.1,5 атм.-15 метров.3 атм.-30 метров.Так какой высоты ваш небоскрёб.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Yuri_T
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 08:21
Репутация: 0

Сообщение Yuri_T »

Ну, в городской квартире 6 атм это давление в системе отопления, это же не означает, что дом 60 м? Или как? "На 3-х атм эксплуатировать нельзя". Можно немного аргументированнее? Продавцы котла посоветовали "погонять на 3"... При 1.5 атм наверху из радиаторов практически ничего не вытекает - ни вода ни воздух, если открываешь краны маевского. На первом и втором при 1.5 напор из маевских есть.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Yuri_T писал(а):Продавцы котла посоветовали "погонять на 3
:mrgreen: Ага млин. А они знают про красный колпачок, любящий плеваться при этом.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.