Загорается и глохнет дизельная Baltur

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

Добрый день! Являюсь владельцем котла протерм бизон 35 с новой горелкой BALTUR BTL 3H/
Сейчас горелка работает следующим образом:
Сначала идет разогрев топлива (А"-А на циклограмме).
Через секунд 10 включается мотор (Точка А).Через секунд 10-15 включается подача топлива (Перед точкой В).Появляется пламя, горелка начинает "гудеть".Через секунд 5 пламя тухнет, грелка блокируется.
Настроена двухтрубная система питания, проверены и перепроверены установки электродов, диска пламени, отверстие на диске пламени смотрит почти на фотодатчик(как и положено по мануалу 20 градусов от метки).ГОРЕЛКА ВКЛЮЧАЕТСЯ,ПУСКАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ТОПКИ, ЗАЖИГАЕТСЯ ПЛАМЯ ИЗ ФОРСУНКИ, РАБОТАЕТ ОКОЛО 5 СЕКУНД И ГЛОХНЕТ.Горелка переходит в аварию.Воздух в системе исключен- из обратки льется солярка ровной мощной струёй без пузырьков воздуха.Пробовал:"Нужно вынуть фотодатчик и закрыть чем то непрозрачным.В момент появления пламени нужно посветить фонариком на датчик.Если при этом горелка не заблокируется, но пламя потухнет, то это говорит о воздухе в топливе".Горелка тухнет и
блокируется!Вытащил фотодатчик и проверил тестером- работает(при наличии света сопротивление резко падает).Сел опять за мануал.Читаю на схеме работы:
t3n-время построзжига
t4- интервал между наличием пламени и срабатыванием второго клапана на клему 5.
Как мне думается именно во время этого самого построзжига автоматика и блокирует горелку.Что это за "второй клапан"? Особенно жду совета от земляка АРИСТОШКИ.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Волшебная фраза:"проверьте фазу" :)
"Без измерений нет испытаний!"

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

Проверка фазы - первый пункт проверки, проведенный после установки горелки в котел.Ошибиться где фаза а где нейтраль не мог и в пьяном угаре- рабочий диплом судового электромеханика не позволяет.Так что девочки на право, а мальчики как всегда- на лево...Гуру,что с горелкой?

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Напряжение питания замерьте, напряжение на шильдеке посмотрите. Некоторые горелки при 200в так себя ведут.Тем более если на шильдике 230 написано. :idea:

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

На систему отопления и водоснабжения стоит стабилизатор Ресанта 8 кВт, следом UPS Smart 1000BA с чистой синусоидой на выходе.Знаю что перебор по запасу мощности, но что есть то есть.Гуру, с электрикой гарантия, что все в порядке.

aspekt
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 01 июн 2009, 22:05
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение aspekt »

так себя ведет топрево с водой

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

yurok писал(а):тоит стабилизатор Ресанта 8 кВт, следом UPS Smart 1000BA
Может стоит без всего этого попробовать включить и делать выводы
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

aspekt писал(а):так себя ведет топрево с водой
Что то мне говорит, что когда я освещал фотодатчик светом, чтобы проверить топливо идет с воздухом или нет,что мешало той же самой воде вперемешку с салярой разбрызгиваться из форсунки без гарения? Дорогой aspekt , бак под топливо новый, саляра с АЗС отстоялась в канистрах,притом сейчас еб..сь,запуская из ведра.Воды 100 процентов нет!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

нну самый хреновый вариант - топочный автомат мертв с рождения
вода в соляре - возможно, но маловероятно, не та картина
потенциал между нейтралью и землей... Опять же - по-другому...
Датчик пламени Вы проверили...
Так что, диплом дипломом, а ищите проблему в электрике. Ну или в дымоходе кстати
"Без измерений нет испытаний!"

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re:

Сообщение yurok »

Mij-gan писал(а):нну самый хреновый вариант - топочный автомат мертв с рождения
вода в соляре - возможно, но маловероятно, не та картина
потенциал между нейтралью и землей... Опять же - по-другому...
Датчик пламени Вы проверили...
Так что, диплом дипломом, а ищите проблему в электрике. Ну или в дымоходе кстати
Система отопления собрана с "нуля".Дымоход-159мм новая труба,высота 6-7 метров, тяга через котел-отличная.Сегодня снял у друга такой же контроллер управления SIEMENS,(с горелки wester ) как у меня- результат идентичный!

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

Может всё таки моя ошибка в настройках?Все делал как в мануале....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Сними у приятеля фотоэлемент, проверь на заведомо рабочем.
Хотя если фотоэлемент... должна быть вторая попытка розжига.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

см. фотоэлемент возможно грязный
забита форсунка в результате плохой розжиг
будут проблемы обращайся лично по мылу
надеюсь выберу время сейчас завал
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Опять тотализатор устраивать?
И всё-таки я - за фазу!:)
"Без измерений нет испытаний!"

yurka
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 09:45
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurka »

Что то тормознул! Не понял причем тут тотализатор? Говорю же что фаза на месте!Фотодатчик чист как младенец- горелка только что из целофана!Кстати как писать на мыло- не нашёл ни адрес ящика, ни аську?
АРИСТОШКА- мой ящик hirsanov@yandex.ru. Сбрось любой способ контакта- обязательно свяжусь!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Проблема в фоторезисторе. Проверяйте сигналы от него прямо при работе горелки. Если сигнал от него идет и с контактами все окей, тогда виноват автомат горения. Блокировка происходит, потому что автомат "думает", что пламени нет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

yurka
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 09:45
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurka »

А не попробовать ли, когда горелка загорится, закоротить клемы фотодатчика (имитировать срабатывание датчика)? Не поможет?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А зачем? Как правило после таких креативных идей идет замена автомата горелки.
Вы кстати до этого ничего там уже не накоротили?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

yurok
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 20:49
Репутация: 0

Re: Загорается и глохнет дизельная Baltur

Сообщение yurok »

Сначала спрашиваю, потом делаю.Какие ещё мысли,Гуру?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Мыслей много, давайте step by step, сначала проверьте работу фоторезистора, потом будем другие причины искать. Неплохо бы при этом следить одновременно на показанием тестера и визуально за наличием пламени. Окошко есть в котле надеюсь?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»