Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
radar
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 10:08
Репутация: 0

Подключение Шафотеукс Пигма 25

Сообщение radar »

При подключении настенного котла Шафотеукс Пигма 25, продавцы сказали, что по электрике обязательно надо делать фазированное подключение - т.е. из печки один провод должен идти только на фазу а другой только на ноль и путать их нельзя. Почему - внятно объяснить не смогли.
Подскажите плиз, если кто встречался, почему такой геморой и для чего это нужно?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Коричневый на фазу, Голубой на ноль, жёлто-зелёный на землю!
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

radar писал(а):почему такой геморой
Разве это так :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Это особенность большинства настенных.котлов-фазозависимость.Электрод модуляции пламени при изменении полярности не видит пламени,клапан перекрывает газ и котёл уходит в ошибку.Поэтому производители рекомендуют подключение через автоматат,а не через розетку.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

Курчак писал(а):Электрод модуляции пламени при изменении полярности не видит пламени,
Не электрод модуляции, а электрод ионизации (он же контрольный электрод в некоторых переводах). :wink:
radar писал(а):подключении настенного котла Шафотеукс Пигма 25
По-русски этот бренд принято писать и произносить как Шаффато.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Очень посуществу и вовремя.