незамерзающий теплоноситель

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
MorAn
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 15:00
Репутация: 0

Сообщение MorAn »

Брал Термагент за 780 рублей за 10 литровую канистру. Наш производитель на основе пропиленгликоля. Правда в Москве, в Леруа Мерлен.

Semy
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 окт 2009, 00:37
Репутация: 0

пока что ни один котел от водно-спиртового раствора не сгоре

Сообщение Semy »

сгорел, сам видел.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а еще я пару раз видел что люди заливают в систему отопления трансформаторное масло - оно пожаробезопасно и не замерзает на морозе. сильная штука! :cool:

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

возьми от импульса диксис
это производитель
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Kriz@
Претендент
Претендент
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 май 2010, 15:48
Репутация: 1

Сообщение Kriz@ »

В составе Диксиса моноэтиленгликоль...А на счет Термогента Эко, да наверно не разбавленные нужно поискать! Видел ещё Технологию уюта на основе пропиленгликоля но цена в среднем ниже Термогента! Если Термогент заливали тоннами и работает все нормально, то пробывать наверно что то новое не стоит!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Re:

Сообщение Курчак »

Dim@ писал(а):а еще я пару раз видел что люди заливают в систему отопления трансформаторное масло - оно пожаробезопасно и не замерзает на морозе. сильная штука! :cool:
Так же горит ,как и другие масла.Высокая плотность -насосы не предназначены для такой нагрузки.Все резиновые уплотнения разъест.
Последний раз редактировалось Курчак 07 ноя 2010, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

А вообще есть опыт использования для этой цели тосола автомобильного.Раз разговор о меди.Лет 6 работает.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Kriz@ см. внимательней у них есть и другой
а лучше позвонить
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

А антифриз на основе глицерина никто не использовал.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

TSY писал(а):А антифриз на основе глицерина никто не использовал.
Очень интересный вопрос.
Есть, например, теплоноситель "Ольга": http://www.zop.ru/index.php?id_page=4&id_item=22 ...
Изображение

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

А я нашёл вот такой:
http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog ... -na-osnove" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему спрашиваю?
Клиент хочет добавить антифриз в систему отопления. В системе раньше был антифриз, какой - хозяин не знает, да и осталось его за три года немного из-за частых подпиток водой. Сливать всю систему и промывать геморно. А про этот глицериновый пишут, что можно смешивать с любым антифризом.

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Только заметил, что контора -то одна и таже.

Ответить