Помогите разобраться с такими вопросами (автономная двухтрубная система отопления):
1) обычной практикой и стандартным решением является подвод полипропиленового трубопровода к индивидуальному алюминиевому секционному радиатору Dнар.=20мм, т.е. по аналогии со стальной трубой это полдюймовая труба dy15 (G1/2"). При каких условиях этот диаметр надо увеличить до ПП трубы Dнар.=25мм с торцевыми футорками G3/4"? Почему задаю этот вопрос? Не совсем точно представляю специфику гидравлики своей отопительной системы и при планируемом наличие по комнатам соответственно 18-14-13-10 секций думаю, что возможна ситуация с трубой Dнар.=20мм, когда тупо не будет хватать воды в радиатор. Т.е. хочу понять при скольких секциях радиатора надо увеличивать проходное сечение подволящей трубы для нормального теплосъёма?
2) на каждую из своих 4-х многосекционных радиатора я уже купил (наверное поторопился) автоматические терморегуляторы G1/2". При каком количестве секций надо ставить регулятор G3/4"?
3) при увеличенной длине секционного радиатора при количестве секций кажется более 12 штук ставят исскуственнный девайс труба-вкладыш на торцевую футорку обратки для уравнивания температур по длине радиатора и оптимизации гидравлики. До какой секции по длине радиатора он должен доходить?
4) теоретически и практически какой длины секционный алюминиевый радиатор можно ставить на автономку? Можно 20 или лучше 10+10?
5) при длинном радиаторе может есть необходимость ставить трубопровод-байпас?
6) лучшим вариантом подключения при длинных секциях будет диагональное с верхним заливом?
7) имеет ли значение с точки зрения теплотехники выбор позиционирования самой головки термостата - горизонтально: перпендикулярно или параллельно движению теплоносителя или вертикально? Если да, то какой лучше?
8 )можно ли поставить его на обратке радиатора без ухудшения теплотехники или тоько на подаче и только сверху с верхним заливом радиатора;
9) ручной вентиль на обратке каждого радиатора имеет констукцию без регулирующего маховика. Это дань моде (все так делают), защита от дурака или ребёнка или такой вариант выгоднее экономически?
10) если одновременно закроются все радиаторные вентили по их предустановленной настройке, не будет ли это критично для гидравлики системы и котла?
Термостатический радиаторный вентиль и алюминиевые радиаторы
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Курчак
- Любитель
- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Значит так.1)Если енсть возможностьразделите радиаторы 9-9-14-13-10.В первой комнате поставте 2 по9.Один с термовентеле,второй просто с балансировочным вентилем.И напор не так посадите,и как байпас останется в случае перекрытия термостатических вентилей.Хотя в котлах ( не всех)предусмотрен автоматический байпас.Подключение подиагонали ,подача с верху .Термостатич.кран на подпчу горизонтально головку,чтобы погрешность меньше была. 4)можно и 20сек.но лучше 2по 10. 5)не понял.6)лучше.7) Ответил.
на подаче с верху горизонтальноголовка.9)Он нужен редко,если не будут держать резиновые уплотнители,можно крышечкой заглушить (личный опыт) 10) ответил.
Извините,что сбивчиво.Обед стынет.

Извините,что сбивчиво.Обед стынет.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Re:
Ясно...Если не секрет, из какого источника взят этот норматив? А по существу если у меня самая длинная секция 18 штук Fondital Calidor с заявленной теплопроизводительностью при дельта t=70 каждой 195Вт, то суммарно это 3.510Вт и получается, что надо увеличивать подводку к радиатору до Dнар.25мм.Code писал(а):Вы запросили кандидатскую диссертациюlion93654 писал(а):Помогите разобраться с такими вопросами
До 2 кВт радиатора 1/2 трубы - достаточно.
Но я планирую использовать СО на пониженных параметрах с температурой подачи 50-60С. Т.е. для моего конкретного случая трубы D20 должно хватить?
Re:
Ясно...Если не секрет, из какого источника взят этот норматив? А по существу если у меня самая длинная секция 18 штук Fondital Calidor с заявленной теплопроизводительностью при дельта t=70 каждой 195Вт, то суммарно это 3.510Вт и получается, что надо увеличивать подводку к радиатору до Dнар.25мм.Code писал(а):Вы запросили кандидатскую диссертациюlion93654 писал(а):Помогите разобраться с такими вопросами
До 2 кВт радиатора 1/2 трубы - достаточно.
Но я планирую использовать СО на пониженных параметрах с температурой подачи 50-60С. Т.е. для моего конкретного случая трубы D20 должно хватить?
Судя по Вашим дотошным вопросам, физику Вы помните и можете рассчитать сами для Вашего конкретного случая.lion93654 писал(а):Если не секрет, из какого источника взят этот норматив?
Диаметр можно рассчитать, зная дельту температуры, линейную скорость движения теплоносителя (возьмите 0,5 м/с), мощность радиатора и теплоёмкость теплоносителя.
Что касается мощности, то не забудьте, что при снижении температуры и мощность радиатора уменьшится.
Re:
Так и есть. Поэтому при планировании эксплуатации своей СО на пониженных температурных параметрах, заложил вариант радиаторов с увеличенным количеством секцийCode писал(а):Что касается мощности, то не забудьте, что при снижении температуры и мощность радиатора уменьшится.lion93654 писал(а):Если не секрет, из какого источника взят этот норматив?
Re:
Вы заблуждаетесь, я именно жду помощи и советов и ваши советы мне очень помогают! Спасибо!Курчак писал(а):Помоему вы не советов ждёте.Вы сами всё знаете.