Mora 42 кВт уходит в аварию - help!

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Mora 42 кВт уходит в аварию - help!

Сообщение asch75 »

Котел напольник Мора 42 кВт. уходит в аварию через некоторое время работы и не возвращается. Давление в системе, электричество, газ все присутствует. Котел не обслуживался год. Может быть это из за пыли? После перезагрузки включается и работает до следующей аварии. Закономерности по времени не заметил. Помогите, плз, на улице не май.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Вы не уточнили модель котла!
Но при любом варианте проверьте электрод ионизации, нет ли на нём окалины, хорошо ли он охвачен пламенем? Если помогает только ресет, то это проблемы с пламенем(слежение за пламенем)
Хотя есть вариант и с датчиком дымоудаления, но это другая тема
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Ждём модель котла подробно.
Ни хрена не понял,и лыбится.

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Re: Срочный help

Сообщение asch75 »

Mora moravia S 50E 44,5-49 кВт

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

С котлом не работал таким.Но по описанию присутствует электрод ионизации,вероятно он фазозависимый.Попробйте вилку в розетке повернуть.
Ни хрена не понял,и лыбится.

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Сообщение asch75 »

При смене фазы в аварию уходит сразу. Прочистил горелку и форсунки результат нулевой. Абсолютно не понятна причина. Может проработать всю ночь, а может по три раза в час отключаться. После пропадании электричества работу возобновляет самостоятельно, а тут молчит как партизан и горит красным глазом. Куда смотреть? Куда бежать? Может есть специалист, готовый решить проблему. 20 км. Новорязанского или Егорьевского шоссе.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Электро напряжение м.б... Замерить.
Стабилизатор есть?
Все гениальное - просто.

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Сообщение asch75 »

котел запитан через стаб

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

подключена ли приставка "полутурбо"?
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я думаю либо зонд ионизации либо блок управления.
А вообще - ситуация типичнейшая. Сначала жалко 300 баксов за годовое обслуживание, а когда что то случилось и холод на дворе - срочный help :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

asch75 писал(а):котел запитан через стаб
Какое напряжение бывает на входе в него? Отрубается котёл по выходным в основном?
Щёточный или релейный? Щёточные могут не поспевать, электроника котла (вероятно блок упр, как сказал Прохожий) работает быстрее. Да и профилактировать его надо ..
Все гениальное - просто.

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Итак причина найдена

Сообщение asch75 »

и устранена одним движением указательного пальца. Кто сможет догадаться в чем собака порылась? Даю вторую подсказку: годовое обслуживание ни причем ни за 300$ ни даже за пицот.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

наконец включили бесполезно стоящий стабилизатор...
Все гениальное - просто.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Точно указательного?? Не средннего?;)
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Точно указательного?? Не средннего?;)
"Без измерений нет испытаний!"

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

указательного указательного

Сообщение asch75 »

правильного ответа нет

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

asch75 писал(а):правильного ответа нет
Да колись уже, мы осознали Вашу крутость и преклоняемся :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Нажал на кнопку датчика дымоудаления)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

В носу поковырял, а оно само заработало..))
давай, умник, колись, утри тупых форумчан..))
Все гениальное - просто.

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Сообщение asch75 »

Практически правильный ответ дал Сан-техник. Датчик тяги был покрыт толстым слоем пыли. С помощью указательного пальца сутки полет нормальный.