Подскажите, пожалуйста! Установлено классическое оборудование: котел Buderus Logano G125 SE с одним дополнительным модулем FM442 на два отопительных контура (один с исполнительным органом для теплых полов №1, другой без №2), бак-водонагреватель Logalux LT200/1, система управления Logamatic 4211 с MEC2. Один отопительный контур (№1) задействован для теплого пола.
Вопросы: 1) При настройке Logamatic 4211 надо ли отключать «отопительный контур 0»? В этом случае необходимо выбрать функцию насоса (котлового контура, измерительного контура или отсутствует). Какую? При выборе «отсутствует» появляется в настройках «отопительный контур 0», а дополнительный «отопительный контур №2» будет не задействован (индикация на системе управления отсутствует). Правильно ли это? Если выбрать функцию «котлового контура» (что, кстати, это такое и на что влияет), то «отопительный контур 0» исчезнет и можно будет подключить и настроить «отопительный контур №2».
Фирмачи ничего объяснить не могут, аргументируя только тем, что работает и ладно…
Настройка Logamatic 4211
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
- a-x-e-l-1
- Мастер
- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Насос котлового контура надо ставить в том случае, если установлен гидравлический разделитель. Тогда ты сможешь регулировать по погоде т-ру котла. Измерительный контур- это прямой контур отопления. На него уже может оказывать влияние комнатный датчик. Извини, пишу по памяти, ты там проверь по точнее, я тебе направление даю.
Посмотрю пачпорт смогу сказать по точнее. Если к тому времени сам не разберешься.
Что это значит?Friend писал(а):индикация на системе управления отсутствует
Посмотрю пачпорт смогу сказать по точнее. Если к тому времени сам не разберешься.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Куда подключены насосы и датчики-в 442?Если нету датчика на контур-он не будет виден.Отопительный контур 0-это котловой контур.Если к ZM 422 ничего не подключено-кроме ГВС,контур надо убрать.Вот что сказано в талмуде-он у Вас имеется?
Выбор системы отопления
Если выбрана функция насоса котельного
контура, то в этом случае нельзя установить
отопительный контур 0.
Вы можете выбрать следующие системы
отопления:
- Отсутствует.
Когда в системе управления установлен функци-
ональный модуль FM 442 и функция отопитель-
ного контура не требуется. Все последующие под-
пункты меню к разделу "Отопительный контур"
отменяются.
- Отопительный прибор, конвектор.
Конфигурация отопительной кривой автоматичес-
ки меняется, согласно заданному виду отопитель-
ного прибора.
- Пол.
Отопительная кривая автоматически принимает
вид горизонтальной прямой с пониженной рас-
четной температурой.
- Начальная точка отопительной кривой.
Заданная величина находится в линейной зави-
симости от наружной температуры. Отопительная
кривая представляет собой прямую линию, сое-
диняющую начальную точку отопительной кривой
со второй точкой, которая соответствует расчет-
ной температуре.
Выбор системы отопления
Если выбрана функция насоса котельного
контура, то в этом случае нельзя установить
отопительный контур 0.
Вы можете выбрать следующие системы
отопления:
- Отсутствует.
Когда в системе управления установлен функци-
ональный модуль FM 442 и функция отопитель-
ного контура не требуется. Все последующие под-
пункты меню к разделу "Отопительный контур"
отменяются.
- Отопительный прибор, конвектор.
Конфигурация отопительной кривой автоматичес-
ки меняется, согласно заданному виду отопитель-
ного прибора.
- Пол.
Отопительная кривая автоматически принимает
вид горизонтальной прямой с пониженной рас-
четной температурой.
- Начальная точка отопительной кривой.
Заданная величина находится в линейной зави-
симости от наружной температуры. Отопительная
кривая представляет собой прямую линию, сое-
диняющую начальную точку отопительной кривой
со второй точкой, которая соответствует расчет-
ной температуре.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Немного не такSKS писал(а):Если нету датчика на контур-он не будет виден


А вообще, подозреваю я, что топик-стартер уже или разобрался, или смирился


"Без измерений нет испытаний!"