Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

asch75 писал(а):Датчик тяги был покрыт толстым слоем пыли. С помощью указательного пальца..
:) Вон оно как..
годовое обслуживание против указательного пальца..
стоимость аренды и использования вашего голого пальца на год - экономия 300 уе.. обёрнутого в тряпку - 500.
Интересно, а пыль в доме и пропылесосить - сколько будет стоить еженедельно или хотя бы ежемесячно?
Последний раз редактировалось Пятницa 11 ноя 2010, 20:23, всего редактировалось 2 раза.
Все гениальное - просто.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

asch75 писал(а):Датчик тяги был покрыт толстым слоем пыли.
Так это как раз вследствии, того, что не было профилакитических работ! (сервисное обслуживание)
Если голова болит, значит она есть!!!

asch75
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25 ноя 2009, 17:05
Репутация: 0

Сообщение asch75 »

Пыль образовалась в результате сверления стенки в котельной за котлом. С пола пыль была удалена а про датчик никто понятия не имел

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Итак причина найдена

Сообщение Прохожий »

asch75 писал(а): Даю вторую подсказку: годовое обслуживание ни причем ни за 300$ ни даже за пицот.
Это было последнее китайское предупреждение. В следующий раз котел встанет в морозы и починить его указательным пальцем не получится. :twisted:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

и все пальцы не помогут :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.