Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Алюмиевая батарея не греет

Сообщение forestfrog »

Приветствую всех!
Не проходите мимо :D . Чертова батарея замолчала внезапно :(
2 года исправно грела, вот уже вторую неделю полухолодная, верхняя часть чуть теплая , низ холодный.
Кр. стрелки - пямая подача с подвала.
Син. стрелки- обратный стояк.
Промывали и сантехник , и сами - толку- сперва чуть греет, потом опять.... :mad:
Сантехник сказал, что на прямой только наша квартира, а все остальные верхние соседи- на обратке * * * :roll:
Мы на 1 этаже.
Еще говорит- ТЭЦ пока задала слабые параметры: t и давление, которые потом изменит. а то ,что в др. комнатах порядок- так это потому что там ситуация, обратная * * * . Однако спустился в подвал и прогнал стояк (или напор увеличил)- спустил воду вроде- тут загрело вдруг. Потом опять.......

Изображение

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Сообщение starik_sedoi »

Скорее всего нарушилась нормальная циркуляция теплоносителя в этом стояке (засор) - слабо поступает горячая водичка, вот батарея и полухолодная... А где засорилось - пройти по всем батареям по стояку, оценить их температуру, проверить температуру подводящих/отводящих труб, думать, искать.

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

Так вот засор у себя в батаре мы уже вымывали. Другое дело- сантехник говорит- все равно в стояках есть осадки, которые разносятся- ведь вода жесткая, ржавична- стояки толькое если менять. А остальные соседи - все подключены к обр. стояку, только мы на прямом.
Вы о том ,что вода с обратного стояка с сором опять идет к нам снизу ? Просто я плохо представляю себе сисету Кстати, обратный стояк - у нас еле теплый.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Самопал.
Пока нормальное давление теплосеть не даст радиатор у вас прогреваться не будет. Сейчас вода остывает в радиаторе и не выталкивается горячей водой а лишь потихоньку подмешивается через байпас в его нижней точке к горячей воде. По закону сохранения столько же идет горячей воды из верхней точки байпаса в радиатор. Так как этот расход очень мал, то прогреваются от него только первые секции радиатора. Когда теплосети дадут нормальный напор, то горячая вода не будет проходить только через байпас, а будет также устремляться и через радиатор. То есть преодолеет сопротивление естественного противонапора в радиаторе, вызванного охлаждением воды в нем. Пока этого не произойдет радиатор греть не будет.
Последний раз редактировалось Прохожий 15 ноя 2010, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

В больнице лежал, пялился на стены...
Картинка до сих пор перед глазами - радиаторы под левым окном на подаче без байпаса, под правым на обратке с байпасом.

Аватара пользователя
Ramtec
Претендент
Претендент
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 10 дек 2009, 16:28
Репутация: 9
Откуда: г.Тула

Сообщение Ramtec »

хммм. напор насоса "упал" в любом случае проблема не у вас , а у теплосетей....другой вопрос ,что это действительно "самопал" и ваши проблемы теплосети не ибут
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

О ,спасибо за внимание и ответы!
На вых-х стала в норме греть, но О ЧУДЕСА :eek: - с этого же момента в кранах вместо горячей воды- еле теплая....прямо закон сохранения= если где-то прибудет, то рядом убудет :eek:
Таким образом, САМОПАЛ означает, что это не теплосеть подала параметры, а сантехники чего-то подкрутили временно. Была еще мысль , что там какая-то неисправность ,которую наскоряк подрегулировали

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

Прохожий
Пожалуйста, если вас не затруднит- объясните ,в чем сампал? Т.е это неисправность котла или системы в подвале. В др комнатах греют батареи, а в этой комнате- нет, т.е. самопал на этом стояке?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Самопал - это подсоединение отопительного прибора не в соответствии с проектом, а по своему усмотрению. У Вас коллективная система отопления, а не автономная. Когда проектировщик ее разрабатывает он по идее должен учитывать все режимы работы теплосетей в переходный период и в первую очередь обеспечить надежность подачи тепла. Другое дело, что не всегда квалификация проектировщика это позволяет сделать, но в данном случае думаю, что по проекту была принята однотрубная схема с верхним розливом. А Вы ее переделали в однотрубку с П-образными стояком. Схема вполне рабочая, но как я писал ранее - при определенных условиях.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

Спасибо!
Только мы (т.е. наша кв) совсем там ничего не переделывали.
А вот при въезде была еще проблема- дефект канализационного слива на кухне (под 90 гр) , нас топило- пока не поставили трубу нормального диаметра и наклона. Вот может быть таких дефектов куча, включая стояк

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Прохожий писал(а):А Вы ее переделали в однотрубку с П-образными стояком
Прохожий Извиняюсь поправлю. Может он и не изменял проект, есть проекты, довольно много, когда радиатор первого этажа стоит на подаче, а все остальные на обратной. Если хотите могу скан прикрепить в подтверждение, с проекта совдеповских времён.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Все может быть. Я на фотографии вижу следы недавней сварки и сборку трубы на скрутках, чего при строительстве ни при каких бы условиях делать бы не стали. Поэтому такое предположение. Возможно в проекте был конвектор, а его заменили на алюминиевый радиатор. В них противодавление, вызванное естественной циркуляцией теплоносителя из-за его остывания очевидно выше, чем в конвекторе типа Универсал.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Прохожий писал(а):В них противодавление, вызванное естественной циркуляцией теплоносителя из-за его остывания очевидно выше, чем в конвекторе типа Универсал.
Совершенно верно. Но в проекте, специально посмотрел только, именно мс140, интересно по чему проектировщик так решил?

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

Прохожий писал(а):Я на фотографии вижу следы недавней сварки и сборку трубы на скрутках, чего при строительстве ни при каких бы условиях делать бы не стали.
чуток изменю рисунок:
Изображение
В этот доме проживаем 15 лет, сами ничего с данным стояком и батареей не делали. 4 года назад нам только поменяли участки труб от подвала до уровня выше пола (зеленым показано) - вот как раз некрашенные сегменты и следы сварки, , при этом сам стояк не меняли (крашеный обычный чугунный) . А спустя 2 года, т.е. в 2008- м мы сами решили поменять батареи- алюминий нам ставил сантехник, составив список всего необходимого. Сам и прикрутил при нас - т.е. на прямом стояке присоединил новые купленные трубки (не метопол, по моему полипропилен) к старым (желтым показано все, что поменяли). Но ведь все эти 2 года она грела.
Последний раз редактировалось forestfrog 16 ноя 2010, 11:59, всего редактировалось 4 раза.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Прохожий писал(а):Возможно в проекте был конвектор, а его заменили на алюминиевый радиатор.
+1000..
Но ведь так хочется! аж зудит...:?
forestfrog писал(а):Но ведь все эти 2 года она грела...
...пока тонкие каналы не засорились.. Промывка промывает верхнюю и нижнюю толстые места - соединения вашего радиатора, а каналы в секциях..
Все гениальное - просто.

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Вообще у топика всё понятно, нарушен номинальный расход. Следствие чего это (вариантов тьма) надо на месте смотреть. Ему бы температуры он снять мог на разных точках своего "агрегата" только чем? forestfrog
у Вас или знакомых пирометра случаем нет?

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

forestfrog писал(а):алюминий нам ставил сантехник
Что люминий, что биметал в таком подключении всегда хандрят, чугун работает более менее. А ещё из-за таких самопалов, страдает весь дом в конечном итоге.

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

sdfghjklh писал(а):Промывка промывает верхнюю и нижнюю толстые места - соединения вашего радиатора, а каналы в секциях..
такая мысль была в начале
Т..е при пропывке мы верхний и нижний горизонтальный канал промываем, а в тонких секциях так и остается

forestfrog
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:13
Репутация: 0

Сообщение forestfrog »

sdfghjklh писал(а):Промывка промывает верхнюю и нижнюю толстые места - соединения вашего радиатора, а каналы в секциях..
такая мысль была в начале
Т.е. при промывке мы верхний и нижний горизонтальный канал промываем, а в тонких секциях так и остается

sdfghjklh
Претендент
Претендент
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 20:25
Репутация: 0

Сообщение sdfghjklh »

Пятницa писал(а):Промывка промывает верхнюю и нижнюю толстые места - соединения вашего радиатора, а каналы в секциях..
Ещё вариант добавлю, соседи решили тоже поставить люминий, следствие разбалансировка со всеми вытекающими.