Странный звук Бакси Нувола

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

При максимальной температуре котел сильнее тактует.
Подача/обратка - 20-я труба, метров 5 от котла (котел на кухне) до смесителя (в кладовке)
Фильтр тонкой очистки Хоневелл
Нагрев быстрый, наверно, потому, мощность котла 24 кВт, теплопотери дома 5 кВт, да, еще - межсезонье: сейчас 2 куба газа в сутки расходует... (ГВС не используется пока)
Про фильтр - понял :)
Промыть теплые полы :roll: коль надо, значит надо
С давлением - поиграюсь, доложу :)
Что значит "система подзажата"?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

yao писал(а):Что значит "система подзажата"?
yao писал(а):Подача/обратка - 20-я труба,
это ответ! на Ваш вопрос!
Если голова болит, значит она есть!!!

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Пардон муа :D Вход/выход котла и смесителя имеют фланцы под трубы такого размера. Установка магистрали большего сечения ничего не даст: пропускная способность определяется именно этими элементами или, глядя на это с другой стороны, в трубе большего сечения скорость теплоносителя меньше при прочих равных условиях.
Вытащил сетку фильтра. Давление при включенном насосе если и упало, то не более чем на 0,1 атм. Кстати, на фильтре налет ржавчины. Может, в этом причина?
Поднял давление в системе до 1,5 атм. Опять без изменений.
Стал наблюдать за котлом. Примерно, через минуту после включения горелки шуршание прекращается, но шипение после выключения горелки остается... Может, так и должно быть, а я придираюсь? :roll:

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Вот Вам и пардон с муа.Неужели не видите разницы между выходными отверстиями котла и 20 пропиленовой трубой.Там внутренний 20,тут наружный.Как минимум 25 должна быть.При вкл.циркуляционный насос естественно не способен в вашем случае обеспечить быструю циркуляцию теплоносителя.Вот он и подкипает.Потом кавитация продолжает подпевать.Резать однозначно,и не тянуть.Холода скоро.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

yao писал(а):на фильтре налет ржавчины. Может, в этом причина?
Да, одна из причин!
насколько я понял, труба идёт на коллектор тёплых полов? Посмотрите, не зажаты ли краны на коллекторе?
Если голова болит, значит она есть!!!

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Резьба всегда меряется по наружному диаметру вала: М6 = ф6 (по правде говоря, чуть меньше, из-за того, что "резьбовая" посадка пары винт-гайка делается с зазором, но примем, в первом приближении, что они равны). М12 = ф12. На котле фланец имеет резьбу 3/4". 1"=25,4 мм, значит, метрический диаметр вала: 25,4/4*3=19,05 мм, что соответствует трубе ф20. Я не учитываю то, что у трубы толщина стенки 2 мм, а у фланца - не меньше 3 мм. Так что, прошу здесь быть внимательнее :)
Краны на коллекторе, естественно, зажаты: систему, ведь, как-то надо балансировать...
На счет ржавчины, наверно Вы правы: звук появился не сразу, а спустя 2-3 недели, - как раз, хватило времени ржавчине осесть...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Шипение в котле после выключения горелки - признак закипания воды.
По поводу "правильных" диаметров магистралей - не надо тут писать свои малопонятные выдумки, очень на мозги "давит". :)
1.Байпас в котле предусмотрен ? Если есть, то должен быть отрегулирован на необходимый перепад давления. При слабом расходе теплоносителя в системе отопления байпас в котле должен работать на "перепуск".
2.Насос котла поставить на постоянную работу ( в режиме отопления ).
3.Давление в системе отопления - поднять. Систему отопления отрегулировать, чтобы не было "зажима" системы.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я не понял, котёл обвязан 20 той полипропиленовой трубой? :shock: И после этого ещё есть вопросы :?: Вообще при виде такого чуда, висящие под котлом трубы 20 ки ППР должно тошнить уже!
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Замечания приняты к исполнению :) На выходных займусь...
Насос котла не может работать постоянно: не предусмотрено конструкцией котла. Можно регулировать выбег после выключения горелки, максимально - 4 часа. Насос смесителя теплого пола включен постоянно. Других отопительных приборов, кроме полов, нет
Краны на смесителе закрыты в соответствии с таблицей балансировки. Максимум, что могу сделать - увеличить скорость насоса на смесителе.
Все же, не понятно, система изначально была такой, все работало хорошо. По прошествии какого-то времени вылезли косяки. Почему не сразу? :roll:

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

yao писал(а):Насос котла не может работать постоянно: не предусмотрено конструкцией котла. Можно регулировать выбег после выключения горелки, максимально - 4 часа.
Выставленное время постциркуляции более часа фактически означает, что насос будет работать постоянно.
yao писал(а):Все же, не понятно, система изначально была такой, все работало хорошо. По прошествии какого-то времени вылезли косяки. Почему не сразу?
Я уже писал - накипь на теплообменнике. Она образовалась не мгновенно.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Может, туда Калгона добавить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В руководстве к котлу есть перечень средств против накипи. Прохожий, на сколько они эффективны? :oops:

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

То есть - кроме насоса котла стоит еще один насос на смесительном контуре отопления ? И по какой схеме они "увязаны"?

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Honda писал(а):стоит еще один насос на смесительном контуре отопления ? И по какой схеме они "увязаны"?
Об этом знает тока тот, кто сотворил это чудо!
Вобще странно, что целый месяц работало без проблем)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

yao писал(а):Может, туда Калгона добавить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
В руководстве к котлу есть перечень средств против накипи. Прохожий, на сколько они эффективны? :oops:
Тут я пас. Раньше на форум иногда заходил chauss, вот он бы Вам дал точную информацию. Правда для этого Вам пришлось бы сделать химический анализ сырой воды, котловой воды в настоящее время и примерно через месяц эксплуатации. :cool: Я вообще в настоящее время настненниками не занимаюсь, промывали вот где то год назад паровой котел на 4 тонны в час, там могу кое что посоветовать.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Мне кажется накипь-ложный путь.Ещё и морозов то не было.Объём воды не большой относительно.Проблема в гидравлике.Если бы схемку с указанием диаметров приблизительную.А то это гадание ни о чём.С топикстартера информация еле вытягивается.Про шаг резьбы подробно начал писать.А какие трубы до сих пор не ясно.Может металлом варено всё.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Люди, посчитайте гидравлику 24 кВт ного котла работающего на 20 тый диаметр ППР. Станет всё понятнее :D
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

RUZALIN писал(а):Станет всё понятнее
+100
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Про пропилен не написано :? Догадки.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Я уже 3 раз спрашивал про ППР, он не отрицал ничего, да и видел я по ходу надпись про пропилен :cool:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

Курчак писал(а):Про пропилен не написано
Но и не опровегнуто! :wink:
Если голова болит, значит она есть!!!

Ответить