Странный звук Бакси Нувола

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Курчак писал(а):Проблема в гидравлике.
Если бы дело было только в ней, то шумело бы с новья.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ну может с новья не было такой нагрузки как теперь. Было теплее, котёл работал на небольшую температуру подачи, на не высоких мощностях. Допустим котёл сидел на минимальной мощности 9 кВт, тогда вполне вериться, что он успевал воткнуть те 0.5 кубов на трубу 20 ку. Но всё токи мы в слепую тут мудрим :D Нет схем, что так после котла.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Сан-техник
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 30 ноя 2008, 23:18
Репутация: 5
Откуда: Александров
Контактная информация:

Сообщение Сан-техник »

RUZALIN писал(а):что так после котла.
да как хотять! RUZALINПойдём отселе, мы тута видно без надобности)))
Если голова болит, значит она есть!!!

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Топикстартер интригует.Или просто переваривает "внезапно нахлынувшие "проблемы.Так что перерыв,если не конец теме.
Ни хрена не понял,и лыбится.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Ребята, извините, если что не так :oops: Нашел заужение в 2-х местах: каюсь, мой косяк :oops: Котел толком не обвязан, - водопровод еще в доме не сделан, подключено только отопление. Дом - 100 метров, 1 этаж. Схема простая: смеситель теплого пола (Термотеховский) на 10 контуров со своим насосом, байпасом, блоком управления и сервомоторами. Петли - 50...60 метров каждая, труба ф17 PeRT. Тут у меня вопросов нет :) Вход/выход котла - ф25 ПП (точно ф25: померил сегодня :oops: ) А, вот, дальше - вопросы:
1. Байпаса на котле нет, хотя я просил сделать (как всегда, самая важная работа выполняется когда нас нет, - я был в командировке, папа с мастерами вешал котел. По телефону не все решишь :cry: )
2. Переход к смесителю с ф25 ПП на ф20 PeRT. После ваших советов я засомневался в правильности такого диаметра
3. Еще и я накосячил: поставил на обратку фильтр, подвел "соплю" к котлу из остатков 20-й трубы PeRT (все равно летом котел снимать, стены штукатурить, - потом сделаю как надо :roll: ) и собрал резьбовыми фитингами, не обратив внимание на заужение...
В выходные переделаю - доложу :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Странный звук Бакси Нувола

Сообщение Dim@ »

обвязывайте котел через гидрострелку как на фотке - и будет у вас все нормально работать, и теплый пол и радиаторы и водопровод... будут вопросы - пишите в личку, могу выслать схему
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

За фото - спасибо, но, мне кажется, это - лишнее :)
Вот, описание коллектора
http://www.vantubo-service.ru/catalog/collector_uzel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Отопление - только полами. Других отопительных приборов нет. И, вообще, кроме этого смесителя больше ничего нет. И не будет. Котел подключен к коллектору напрямую, что предусмотрено конструкцией смесителя. Труба ф20 PeRT.
Теперь, - докладываю о проделанной работе :)
Поменял фитинги, поднял давление до 1,5 атм. С включенным насосом - 1,8. На сколько я понимаю, теперь с гидравлической частью более-менее... Благодарствую очень сильно :!: Осталось разобраться с накипью... В Пн. приедет сервисный инженер, - посмотрим, что скажет...

Ответить