Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Неконтролируемый рост давления

Сообщение ROMEO14 »

Ребят, имею проблему. В системе работает твердотопливный котел (котел-камин) на 12 кВт. Дом одноэтажный - 140 кв. м., Разводка самая простая - от коллектора к каждому радиатору, 11 отводов, 11 радиаторов. Проблема вот в чем, давление растет как сумасшедшее, за полчаса с 1,5 бар выросло до 2,8 бар. После 3 бар может сработать предохранительный клапан, поэтому я сливал теплоноситель. В системе установлен расширительный бак мембранного типа на 50 литров. Общая емкость системы 250 литров.
В чем может быть проблема?
P.S. На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?или глупости все это?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. бак открыт?
2. на какое давление настроен бак?

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Сообщение ROMEO14 »

Бак открыт, Настроен на стандартное давление 1,5 бара

ctvtyg
Претендент
Претендент
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 июн 2010, 16:17
Репутация: 0

Сообщение ctvtyg »

сечение трубы до бака, на каком отрезке стоит,


P.S. На сколько я знаю, расширительный бак закрытого типа можно ставить в любую точку системы, поэтому бак я поставил на чердак ( 4 метра выше нижнего уровня системы). Есть ли смысл менять местоположение бака и ставить его ближе к котлу?или глупости все это?
не совсем правильная формулировка

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

А вода точно не закипает? Циркуляция как обеспечивается?
Производители каминов с теплообменником уделяют большое внимание этому вопросу.
Например, по немецким правилам включение такого камина в закрытую систему возможно
1) через теплообменник, контур камина остается открытый
2) обычным путем при наличии в камине контура аварийного охлаждения.

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Если процесс открылся недавно в связи с запуском котла в зиму, то первое что надо посмотреть это выпустить воздух из батарей. Как? вопрос хозяина. Вчерась у друга была подобная история. При сбросе воды из аварийного :P выхода наблюдали эмульсию а не прозрачную жидкость (воду). После поочередного выключения батарей и выпуска воздуха процесс устаканился.
Удачи

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Для начала сбрось давление в баке до 1.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

возможно с котла не обеспечивается достаточный теплосьём и внутри котла происходит закипание с выделением пара. Из-за обилия пара в системе у расширительного бака просто не хватает обьема. Возможная данная проблема из-за того что на радиаторах стоят термостатические головки которые при нагреве перекрывают проток через радиаторы, а котел остановиться не может, это не газ.

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Сообщение ROMEO14 »

Всем спасибо за ответы. Вот еще несколько фактов:

1. расширительный бак подключен 28мм медяхой, как и вся котельная разводка. Установлен на отрезке "Камин - всасывающий патрубок циркулляционного насоса".
2. Перегрева в камине точно нет, максимальная температура была 64 градуса (в котел установлен датчик температуры с выводом на цифровую панель)
3. В котле имеется контур аварийного охлаждения. Он задействован. ( Это к вопросу "Code")
4. Вся система новая, это был первый запуск.
5. На радиаторах нет головок, циркуляция осуществляется через каждый радиатор без каких-либо проблем, все радиаторы равномерно прогреваются.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ROMEO14
Тогда остается только возможная неисправность расширительного бака.
"Полудырявая" мембрана. Бак накачивается, мембрана затыкает отверстие, все вроде бы хорошо. Но при давлении в системе мембрана меняет положение и воздух выходит.

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re:

Сообщение ROMEO14 »

Code писал(а):ROMEO14
Тогда остается только возможная неисправность расширительного бака.
"Полудырявая" мембрана. Бак накачивается, мембрана затыкает отверстие, все вроде бы хорошо. Но при давлении в системе мембрана меняет положение и воздух выходит.

А как измерить давление в РБ? Обычный монометр не подойдет, ведь в РБ стоит ниппель. Нужен какой-то манометр с "иголочкой" который при закручивании давил бы на ниппель и показывал результат.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

ROMEO14 писал(а):манометр с "иголочкой
Автомобильный манометр или насадка к компрессору для накачивания автомобильных шин.

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

сто к одному - бак пуст.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

после такого вопроса.....
бак пуст или дырявый.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Сообщение ROMEO14 »

Ну вот и все... Проблема кажется решилась. В баке вместо положеных 1.5 бар - оказалось 3 бара. Я стравил лишнее давление, вернул бак на место ( я демонтировал его временно) и вплоть до 50 градусов давление ни шелохнулось. Дальше качегарить камин у меня уже не было времени, но я уверен что проблема решена, ведь до этого и при температуре 15 градусов давление росло.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

А Как давление измерял? Наа горячей системе?
Встретил дизайнера - убей сразу!

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Re: Неконтролируемый рост давления

Сообщение ROMEO14 »

Практически на холодной, в камине догорали угольки, темпа была 22 градуса. Но если учесть что у меня до манипуляций с баком давление росло уже при температуре в 12 градусов( изначальное - 3 градуса) то я думаю что я победил ( с вашей помощью конечно) Или нет? Завтра раскачегарю до 80-ти

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

ROMEO14, давление в баке меряется при его ОТКЛЮЧЕНИИ от системы. Либо сервис краны либо просто открутить, но если всё нормально значт угадали.
И не забывать разность высот расширителя и манометра со взрывником. поиши на форуме, я года четыре рассказывал как давление в расширителе мерять.
Встретил дизайнера - убей сразу!

ROMEO14
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 28 фев 2008, 11:38
Репутация: -1

Сообщение ROMEO14 »

Так я открутил его! :mrgreen: Более того - вытащил с чердака на улицу и там проводил все манипуляции. Кстати! У меня нет никакой запорной арматуры на пути к баку, насколько я знаю это вообще запрещено.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ну тады УРА! Ты сам его победил.
ROMEO14 - ДАВЛЕНЬЕ УКРАЩАЮЩИЙ!!!