Термостат на ТП+радиаторы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Термостат на ТП+радиаторы

Сообщение molotoboec »

Господа, приветствую.
Вот столкнулся с проблемой. Имею дом с напольным отоплением(площадь 300 м2), на случай морозов также смонтировано радиаторное отопление(коллектор с возможностью установки сервоприводов) в котельной имею две больших гребенки, одна на 2 контура(радиаторы первого и второго этажа), а вторая на 3 контура(теплый пол подвала, первого и второго этажа), на гребенках стоят насосы Alpha 2(2 шт 25-40 на радиаторы, 3шт 25-60 на теплые полы), от этих гребенок и подключаются коллектора напольного и радиаторного отопления. гребенки подключены к котлу через гидростреку.Но это вводная теперь к сути проблемы:

для регулирования температуры хотелось бы использовать в каждой комнате термостат, но при этом из-за разности будующих напольных покрытий надо будет в некоторых зонах ограничить температуру пола(помимо трехходового в котельной) и в добавок при недостижении комфортной температуры в комнате надо включить радиатор. На коллекторах будут естественно стоять сервоприводы. То есть нужен термостат, который будет работать по выносному датчику температуры пола и ОДНОВРЕМЕННО по температуре воздуха в помещении. Вариант с двумя термостатами не подходит т.к. во первых не эстетично, громоздко, а во вторых жильцы(тесть с тещей) запутаются в управлении. Сам монтажник, но стакой ситуацией ни разу не сталкивался. Может кто уже так делал?

Прошу прощения за длинный текст

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Коротко тоже не ответить.
Мое мнение уже сформировано житием в доме с полом и радиаторами.
Полы.
Температура пола может быть фиксированной поскольку полы не должны компенсировать все теплопотери во всем диапазоне забортной температуры по соображениям комфорта, медицины и экономии(из-за инерции).
Т.е. температура подачи в полы не должна быть высокой, и таким образом влияние разных покрытий нивелируется. Несколько раз в сезон можно крутнуть температуру вручную. Скажем три уровня - при окружающей +5, -10, -25. Если это сложно для тестя с тещей, то нужно ставить погодозависимый автомат со "смещенным центром тяжести" в смысле графиком заведомо ниже требуемого для отопления только полами.

Ну а радиаторы компенсируют оставшееся. Обычно это термоголовки. Пожилым людям понятно и доступно. Поставили коллекторы с сервоприводами - ищите контроллер теперь. Сколько комнат?

Термостат по температуре пола - не есть лучшее решение, т.к. из-за инерционности пола можно в подачу подать воду без ограничения по температуре. Опять трюки, интеллект в программировании и проч.

Самое сложное, конечно, - переходный период, как сейчас. Радиаторы выключены, хватает полов, они чуть теплые, но в комнате жарко, неожиданное ноябрьское солнце еще больше разогревает комнату.

Сергей монтажник
Претендент
Претендент
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16 сен 2010, 19:18
Репутация: 1

Сообщение Сергей монтажник »

Можно поставить на колектор теплого пола термоэлектрический сервопривод (2-позиционный) Смотри в Овентроп.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

спасибо, но в случае с термоголовками при наличии "тяжелых" штор наблюдался следующий эффект: т.к. шторы плотные, то тем-ра в комнату идет плохо, а около термоголовки она в норме, соответственно получили некорректную работу, пришлось снимать и ставить комнатные термостаты.

а на счет: Термостат по температуре пола - не есть лучшее решение, т.к. из-за инерционности пола можно в подачу подать воду без ограничения по температуре
то я же написал что в котельной на гребенке на теплые полы стоит трехходовой кран.

но все равно спасибо!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

molotoboec писал(а):то я же написал что в котельной на гребенке на теплые полы стоит трехходовой кран
А чем он управляется?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

термоголовкой с выносным датчиком(Heimeier)

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

up

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

при комбинированном отоплении ТП выполняют функцию комфортного отопления
с фиксированной температурой т.к. тяжело будет выполнять управление
возможна установка термоголовок на радиаторы с капилляром (с выносным датчиком температуры воздуха)
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

аристошка
спасибо, наверное так и сделаю

Ответить