Падает давление при опрессовке воздухом!
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
- Репутация: 0
- Откуда: г.Москва
Падает давление при опрессовке воздухом!
Смонтировал СО - металлопластик, радиаторы биметалл. Поскольку работал с этим материалом впервые, решил перед заполнением опрессовать воздухом (а если будет подозрение на негерметичность, то обмыливать стыки), т.к. фирменный антифриз достаточно дорогой, чтобы расплескивать его зазря. Накачивал систему до 1...2 ати. Падение давления заметно по манометру. Подозреваю, что краники Маевского травят, прошел, все подтянул - падение давления уменьшилось. Накачал систему до 2х ати, прошел обмылил все стыки - пузырей нет, а давление падает, да интересно как: накачал вечерком, сижу смотрю - чуть упало. Жду, когда же заметно упадет, ждал часов до двух ночи, надоело лег спать. Утром глянул на манометр - осталось 0,5 ати! Привез компрессор и надул систему до 4,5 ати, как положено (котел отсечен кранами), нюхал, слушал - безрезультатно. Так и не найдя места утечки, поддался на уговоры жены и начал заливать систему антифризом (жижа побежит - увидим). Закачали систему жидкостью наполовину (давление поднялось до 1 ати) в прошлые выходные, оставил ее в этом состоянии - уже поздно было, уехали домой. Порывался среди недели поехать посмотреть, но неважно себя чувствовал, в пятницу вечером когда приехали, первым делом пошел смотреть на манометр - давление ДЕРЖИТСЯ! Прошел осмотрел все стыки - все нормально! Сейчас систему заполнил антифризом всю, спустил воздух с батарей, довел давление до 2х ати.
А вопрос остался: что же это было такое - воздух стравливался (но почему то только ночью заметно), а жидкость нет?! Может кто просветит?
А вопрос остался: что же это было такое - воздух стравливался (но почему то только ночью заметно), а жидкость нет?! Может кто просветит?
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
- Репутация: 0
- Откуда: г.Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
- Репутация: 0
- Откуда: г.Москва
Сначала может усадка быть из-за охлажения воздуха и прочего.starik_sedoi писал(а):Но чтобы так неравномерно падало: сначала "усадка", потом чуть заметное падение, а к утру из 2х накачаных остается 0,5!!! Вот что смущает.
20 минут вначале можно просто пропустить.
Потом давление падает по экспоненте, пропорционального падения при опрессовке не бывает.
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
- Репутация: 0
- Откуда: г.Москва
Dim@
Вы считаете, что такой чудной эффект произошел из-за расширения труб от внутреннего давления? Смущает то, что воздух куда то девался (падало давление) за полдня примерно (точнее за ночь), а жидкость неделю продержалась (даже заполнив систему наполовину) - честно говоря морально готовился увидеть потоп...(только неясно было место утечки воздуха).
Вы считаете, что такой чудной эффект произошел из-за расширения труб от внутреннего давления? Смущает то, что воздух куда то девался (падало давление) за полдня примерно (точнее за ночь), а жидкость неделю продержалась (даже заполнив систему наполовину) - честно говоря морально готовился увидеть потоп...(только неясно было место утечки воздуха).
-
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
- Репутация: 0
- Откуда: г.Москва
Возможно - "левые", как выглядят "правильные" Henco не знаю, а что подделывают известно. На сегодняшний день результат: через неделю после заполнения системы до 2х ати утечек не увидел, давление упало (полагаю вместе с температурой) до 1,6 ати(проверял 30ноября) и держится на этом уровне до сих пор.Dim@ писал(а):Вполне возможно что трубы низкого качества (и не предназначены для систем отопления)