Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Падает давление при опрессовке воздухом!

Сообщение starik_sedoi »

Смонтировал СО - металлопластик, радиаторы биметалл. Поскольку работал с этим материалом впервые, решил перед заполнением опрессовать воздухом (а если будет подозрение на негерметичность, то обмыливать стыки), т.к. фирменный антифриз достаточно дорогой, чтобы расплескивать его зазря. Накачивал систему до 1...2 ати. Падение давления заметно по манометру. Подозреваю, что краники Маевского травят, прошел, все подтянул - падение давления уменьшилось. Накачал систему до 2х ати, прошел обмылил все стыки - пузырей нет, а давление падает, да интересно как: накачал вечерком, сижу смотрю - чуть упало. Жду, когда же заметно упадет, ждал часов до двух ночи, надоело лег спать. Утром глянул на манометр - осталось 0,5 ати! Привез компрессор и надул систему до 4,5 ати, как положено (котел отсечен кранами), нюхал, слушал - безрезультатно. Так и не найдя места утечки, поддался на уговоры жены и начал заливать систему антифризом (жижа побежит - увидим). Закачали систему жидкостью наполовину (давление поднялось до 1 ати) в прошлые выходные, оставил ее в этом состоянии - уже поздно было, уехали домой. Порывался среди недели поехать посмотреть, но неважно себя чувствовал, в пятницу вечером когда приехали, первым делом пошел смотреть на манометр - давление ДЕРЖИТСЯ! Прошел осмотрел все стыки - все нормально! Сейчас систему заполнил антифризом всю, спустил воздух с батарей, довел давление до 2х ати.
А вопрос остался: что же это было такое - воздух стравливался (но почему то только ночью заметно), а жидкость нет?! Может кто просветит?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Какой котёл? Есть ли автоматические воздухоотводчики в системе?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Сообщение starik_sedoi »

Котел при всех этих работах от системы отсечен был (и до сих пор пустой). Автоматических воздухоотводчиков в системе нет (только в котле). Котел Будерус UO54-24 одноконтурный

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Это воздух травит.
Падение 0,2 атмосферы за первые 30 минут - практически нормально. Кроме систем целиком "на пайке".

Mir
Претендент
Претендент
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 10 июл 2010, 08:32
Репутация: 0

Сообщение Mir »

Сильно зависит от температуры газа .... при падении Т падает и давление

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Сообщение starik_sedoi »

То, что давление в начале "усаживается" - мне известно: больше 10 лет проверял системы на герметичность в ракетостроении... Но чтобы так неравномерно падало: сначала "усадка", потом чуть заметное падение, а к утру из 2х накачаных остается 0,5!!! Вот что смущает.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

starik_sedoi писал(а):Но чтобы так неравномерно падало: сначала "усадка", потом чуть заметное падение, а к утру из 2х накачаных остается 0,5!!! Вот что смущает.
Сначала может усадка быть из-за охлажения воздуха и прочего.
20 минут вначале можно просто пропустить.
Потом давление падает по экспоненте, пропорционального падения при опрессовке не бывает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

трубы расширяются при опрессовке - читайте рекомендации по опрессовке полимерных труб

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Сообщение starik_sedoi »

Dim@
Вы считаете, что такой чудной эффект произошел из-за расширения труб от внутреннего давления? Смущает то, что воздух куда то девался (падало давление) за полдня примерно (точнее за ночь), а жидкость неделю продержалась (даже заполнив систему наполовину) - честно говоря морально готовился увидеть потоп...(только неясно было место утечки воздуха).

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Вполне возможно что трубы низкого качества (и не предназначены для систем отопления) и не имеют защиты от диффузии кислорода.

starik_sedoi
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 00:07
Репутация: 0
Откуда: г.Москва

Сообщение starik_sedoi »

Dim@ писал(а):Вполне возможно что трубы низкого качества (и не предназначены для систем отопления)
Возможно - "левые", как выглядят "правильные" Henco не знаю, а что подделывают известно. На сегодняшний день результат: через неделю после заполнения системы до 2х ати утечек не увидел, давление упало (полагаю вместе с температурой) до 1,6 ати(проверял 30ноября) и держится на этом уровне до сих пор.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

По своему опыту - с воздухом так всегда.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»