Проверка раширительного бака

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Проверка раширительного бака

Сообщение Michel »

Всем доброго дня.

Имею систему отопления с котлом BAXI Luna 3 Comfort.
В нем встроенный расширительный бак на 8 литров.

В последнее время обратил внимание на такой момент.

После остывания воды в системе до 20-30 гр срабатывает датчик давления и котел выключается.
Подымаю давление в системе до положенных по прибору.
КОтел начинает работать, теплоноситель разогревается до 70-80 гр и капан начинает сбрасывать давление, стрелка прибора давления в красной зоне. Через некоторое время часть воды сбрасывается, давление выравнивается, но после остывания теплоносителя вся история повторяется.

Подозреваю, что какие то проблемы с раширительным баком.

Я правильно думаю? Как можно проверить работоспособность бака?

Заранее благодарен за подсказки и помощь.

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

нажать на воздушный ниппель..
Все гениальное - просто.

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Re:

Сообщение Michel »

Пятницa писал(а):нажать на воздушный ниппель..
Уточните пожалуйста.

Речь идет о пимпочке на раширительно баке? :-)
Там наверху бака пластмассовый резьбовой колпачек, как на автомобильном колесе.

Он, я так понимаю, закрывате воздушную часть бака и давление в ней накачано на заводе.
Если я стравлю это давление, что будет?

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Michel писал(а):Речь идет о пимпочке на раширительно баке?
Это кнопка самоликвидации системы... :wink:
Michel писал(а):как на автомобильном колесе...
Он, я так понимаю, закрывате воздушную часть бака и давление в ней накачано на заводе.
Если я стравлю это давление, что будет?
А проверять его разве не надо? В шинах проверяете? И тут так же..
Все гениальное - просто.

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Сообщение Michel »

Т.е. я отвинчиваю колпачек, стравливаю воздух.

Если вода не пошла значит бак жив (мембрана не нарушена). Так?

А как потом вернуть бак в заряженное состояние?

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Зачем стравливать.Всего лишь"пшикнуть".А вообще то нужно закрыть краны перед котлом на подаче и обратке.Снизу есть сливной кран.Через него стравить давление в котле до атмосферного.Не закрывая его,манометром автомобильным проверить давлеие через этот золотник.Если оно не соответствует паспортному,накачать насосом до нормы.Если мембрана целая,давление будет стабильно в расширительном баке.Закрыть сливной вентиль.Открыть краны на отоплении.довести до нормы.Ещё вопрос,не много ли воды в вашей системе по отношению к расширителю.Но если раньше работало хорошо,то всё будет нормально.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Michel
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 15:49
Репутация: 0

Сообщение Michel »

Теперь более менее понятно.

А как по вашему, такое поведение системы может быть из за низкого давления в баке?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Ага низкое, или дырявая резинка. Если пшикнул и пошла вода кирдык резинки /папой будешь/, ой, шутка. Шутка насчет /папы/. Не если конечно планировал, то будешь обязательно, но не в следствии неисправности бака, а по твоему осознаному решению.
Всегда сложно с этими бабаками.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

гpязнуля
Ну как всегда на высоте!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ай, порадовал!
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Курчак
Любитель
Любитель
Сообщения: 363
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
Репутация: 8
Откуда: Астраханская обл.

Сообщение Курчак »

Может конечно.
Ни хрена не понял,и лыбится.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»