Добрый день уважаемые гуру!!!
Решил обратиться к вам за помощью , может что и подскажите…
В 1999 году привез из Эмиратов настенный котел KITURAMI 2500.
Тогда у нас это было как чудо и никто не отваживался ее поставить!
Пришлось самому,благо инструкция на корявом русском была наклеена на переднюю стенку…
Отработала она у меня без проблем все это время, ничего не требуя и ничего не меняя…
Выставил температуру на выносном пульте и забыл,только следи, что бы вода в системе была.
Правда пришлось заглушить Систему ГВС, так как она забилась и когда понес на промывку в прошлом году,то было уже поздно.
А в этом году стала приподносить сюрпризы…
Разобрал полностью, промыл и все…
Теперь о проблеме…
После запуска и как только немного нагреет воду, то уходит в аварию…
На пульте управления GTX-1300,находящимся на печке мигает лампочка 65 градусов,
А на выносном пульте CTR-1300 лампочка рестарта. После нажатия кнопки «Рестарт» на выносном пульте,печка запускается и через некоторое время уходит опять в аварию…
Если знаете что и как , подскажите где копать и искать…..
Датчики уровня воды и давления на печке заменил на новые,давление во внутреннем расширительном бачке 1.3 очка…
Этих печек у нас нет и сервиса не них нет….
С уважением просто потребитель ,Виктор.
Kiturami (Китурами) 2500 help
Модератор: шидол
Правила форума
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Форум для обсуждений и вопросов по различным типам водонагревателей: газовым колонкам, емкостным газовым водонагревателям, электрическим проточным, настенным и напольным электрическим накопительным водонагревателям, комбинированным водонагревателям и теплообменникам, кипятильникам.
Спасибо всем ответившим!!!
Поменял датчики на котле,они правда немного отличаются от родных...
Буду смотреть.дальше...
Заметил еще такое...
Когда котел холодный, то запускается и работает без проблем...
Как нагреется, то уходит в аварию и начинает мигать ламплчка на блоке управления "85"градусов...
После нескольких перезапусков уходит в аварию и уже мигает лампочка"65" ...
А пайка платы...что и где смотреть?
С уважением!
Поменял датчики на котле,они правда немного отличаются от родных...
Буду смотреть.дальше...
Заметил еще такое...
Когда котел холодный, то запускается и работает без проблем...
Как нагреется, то уходит в аварию и начинает мигать ламплчка на блоке управления "85"градусов...
После нескольких перезапусков уходит в аварию и уже мигает лампочка"65" ...
А пайка платы...что и где смотреть?
С уважением!