Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Dimik
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 16:08
Репутация: 0

SOS теплый пол

Сообщение Dimik »

Ситуация такая:
в доме сделано коллекторное отопдение, все работает хорошо. Частично сделана отделка. Вдруг вспомнили, что не сделали теплые полы 3 контура первого этажа, контур на втором и 3 полотенчика, нашли в гараже...
Есть возможность подключить все это хозяйство только к коллекторам на этажах, да и то места в шкафах очень мало, да и плитка-отделка почти везде. но кое-что можно сломать-переделать, уже сняли стяжку в туалете для ТП. Идеи такие:
ТП можно сделать от коллекторов с применением трехходовых клапанов.
Полотенчики так же от коллекторов с термоголовками.
У кого какие мнения? и будет ли это все достойно работать?

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Полотеничник лучше поставить на обратку ГВС. Т.П. лучше через термо смеситель и доп насосом.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

Система двухтрубка ?
Ежели да то :
"ТП можно сделать от коллекторов с применением трехходовых клапанов" -работать будет .(только насосик+обратный клапан добавить надоть )
Можно без трёхходового и насоса ТП по температуре обратки регулировать , но это только малую площадь так можно делать и не правильно это.
Полотенчики лучше на обратку ГВС .
От отопления
Полотенчики работать будут но не правильно это .(У себя так сделал на двухтрубке , но один минус горячие полотенчики очень ) :?

Dimik
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 16:08
Репутация: 0

Сообщение Dimik »

Полотенчики на обратку ГВС уже не получится!
gals19 писал(а):От отопления
Полотенчики работать будут но не правильно это .(У себя так сделал на двухтрубке , но один минус горячие полотенчики очень )
А если на входе в ПС термоголовку поставить и ей задать нужную темп.?
Сергейсан писал(а):Т.П. лучше через термо смеситель и доп насосом.
Нет места для смесительного узла.
Эту систему можно назвать двухтрубка. В котельной на обратке 3 насоса - подвал-гараж-бана, 1 этаж, 2 этаж.
На 1 этаж насос 32-6 нужно три контура ТП - общ. пл. - 18 -20 кв.м.
На 2 этаж насос 32-8 нужен контур ТП - 10 кв.м.
По этажам стоят коллектора. на 1 эт даже есть лишняя пара.
Если включать ТП через трехходовик на эти коллектора, хватит насосов?
Какие еще есть варианты?

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

ТП через Unibox, и что за обратка ГВС рециркуляция что ли?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Re: SOS теплый пол

Сообщение gals19 »

Если очень не хо-ца ставить насосы на ТП , то через Unibox , укладка ТП соответственно этому случаю .

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Если нужен равномерный прогрев т.п. и не обжигаться о него, то без насоса и термосмесителя (трёхходовика с приводом) не обойтись. Скорость движения теплоносителя в т.п. намного выше чем в обычной с.о. и температура носителя не более 35-40 градусов С. Ну а без этих приборов ничего не получится.

Dimik
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 16:08
Репутация: 0

Сообщение Dimik »

К сожалению насос воткнуть некуда и отделные трассы с котельной не сделать, пол дома разворочить нужно.
Тройной коллектор на ТП первого этажа еле влез, можно уместить трехходовик.
Unibox можно поставить только в 2 из 4 помещений.
Как сделать рабочую систему из того что есть... ???

И как Вам если поставить термоголовки на полотенчики?!?!? Да и куда лучше на подачу или обратку?

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Re:

Сообщение Сергейсан »

И как Вам если поставить термоголовки на полотенчики?!?!? Да и куда лучше на подачу или обратку?[/quote]
Куда ставить разницы нет смотрите по конструкции клапана(на нём должна быть стрелка)

Dimik
Претендент
Претендент
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 16:08
Репутация: 0

Сообщение Dimik »

Спасибо.
а по ТП есть идеи?

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Всё нужно увидеть.

gals19
Любитель
Любитель
Сообщения: 296
Зарегистрирован: 02 янв 2008, 12:42
Репутация: 4

Сообщение gals19 »

У меня "ТП" на площади 1 м2 ,длина трубы 10м диам 10мм , уложена 2-й спиралью в 2 слоя (сверху решетки и снизу ) очень равномерно греет , пока без Унибокса , просто вентиль для ОП (открыт на 1\15 оборота ) температура теплоносителя 60 .(естественно режим не стационарный , для автоматики Унибокс или трёхходовик +насос +....) :D

Сергейсан
Претендент
Претендент
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 22:16
Репутация: 0
Откуда: Самара

Сообщение Сергейсан »

Если уже стоит краспред коллектор, можно т.п. запитать с обратки менее нагруженой ветки. Не правильно, но попробывать можно. Темболее больших переделок не потребуется.