И еще подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл установка комнатного датчик и соответственно регулировка температуры носителя по двум (уличный и комнатный) датчикам, без установки трехходового, пропанчик-то, совсем не даром нынче.
Автоматика на Будерусах
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Автоматика на Будерусах
Здравствуйте. Собственно вопрос следующий: с какого бодуна Будерусы, по умолчанию, выставляют температуру носителя равную 75 град. Цельсия при уличной -10 град. Цельсия? У них, что стены в полкирпича, или батареи из расчета кВт/100 метров, где хваленая немецкая экономность/скупость? 
И еще подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл установка комнатного датчик и соответственно регулировка температуры носителя по двум (уличный и комнатный) датчикам, без установки трехходового, пропанчик-то, совсем не даром нынче.
И еще подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл установка комнатного датчик и соответственно регулировка температуры носителя по двум (уличный и комнатный) датчикам, без установки трехходового, пропанчик-то, совсем не даром нынче.
Последний раз редактировалось Балдеец 08 дек 2010, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Автоматика на Будерусах
Я убавил, датчик уличный установлен, комнатный купил, имеет смысл его ставить без трехходового?
- Курчак
- Любитель

- Сообщения: 363
- Зарегистрирован: 02 янв 2009, 22:52
- Репутация: 8
- Откуда: Астраханская обл.
Я Вам суть отличия термостатов указал.А каждый производитель свою продукцию рекомендовать будет.Он может быть красивым и нет, от производителя и не от него,но когда вся семья с нетерпением ждёт ,когда уже он включится,жена натягивает ещё один халат и бурчит на тебя,начинает напрягать.
Ни хрена не понял,и лыбится.
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Балдеец
Опишите подробнее Вашу систему, какой котёл, какая автоматика, сколько контуров и каких. Тогда можно будет понять все нюансы. Хотя, в общем случае, установка BFU позволяет экономить топлива процентов 10-15. И даже без трёхходового
(У Бандеросов отсутствует ограничение по нижнему пределу котловой воды) Но если у Вас несколько контуров без смесителя, то будет несколько сложнее 
Курчак тут речь не о термостате (вкл/выкл), а о датчике (точность у него 0,5 градуса кажется), позволяющем адаптировать отопление под конкретные условия.
Опишите подробнее Вашу систему, какой котёл, какая автоматика, сколько контуров и каких. Тогда можно будет понять все нюансы. Хотя, в общем случае, установка BFU позволяет экономить топлива процентов 10-15. И даже без трёхходового
Курчак тут речь не о термостате (вкл/выкл), а о датчике (точность у него 0,5 градуса кажется), позволяющем адаптировать отопление под конкретные условия.
"Без измерений нет испытаний!"
Logano G124 с Logamatic 2107, один контур отопления (про трехходовой уже вкурил
), купил их родной BFU (серия 05). В принципе, температурную кривую я уже сдвинул, корректировку в комнатную температуру внес. Но, все равно, комнатный поставлю, надо только время найти, сервисных мальчиков вызвать.
P.S. За месяц котел отработал 175 часов и схавал 10% газика (бочка 4600) Московская область.
P.S. За месяц котел отработал 175 часов и схавал 10% газика (бочка 4600) Московская область.
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А Вы хотите убедить их, что это не так?Балдеец писал(а):Они так уверены в своей чугунине?
Это полный объём, или столько закачано?Балдеец писал(а):бочка 4600
А какова мощность Вашего котла? (Если 32 кВт, то даже грубый подсчёт говорит о нормальной настройке, если меньше 32-х - то расход газа завышен)
Менее 6 часов в сутки в среднем? Ну это же не просто хорошо, а Великолепно!Балдеец писал(а):За месяц котел отработал 175 часов
Во сколько ещё вопросов
"Без измерений нет испытаний!"
Мощность 24 кВт, ГВС - бойлер 200 литров (Logaкто-то, ставится под котел) 4600- полный объем, расчетная температура 18-день 16-ночь (реально 23-22) ввел корректировку. Первые две недели, пока не начал читать мануал
, был приличный «перетоп». 
Р.S. С «гребенок» отдельно в каждое помещение. (если это принципиально).
Р.S. С «гребенок» отдельно в каждое помещение. (если это принципиально).
Однако!
Logamatic Easycom PRO GSM
Модем GSM с расширенными функциями для дистанционного контроля
и параметризации отопительных установок с системами управления Logamatic.
Цена руб. 102.506,–
Креста на них нет!!!!
Модем GSM с расширенными функциями для дистанционного контроля
и параметризации отопительных установок с системами управления Logamatic.
Цена руб. 102.506,–
Креста на них нет!!!!
-
Mij-gan
- Гуру

- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Ну да, ценник тот ещё. Но Вам-то эта хрень зачем? По их идее этот Easycom используется на больших объектах. Не дошло ещё до Будеруса, что русский человек готов даже кофеваркой по GSM управлятьБалдеец писал(а):Цена руб. 102.506,– Креста на них нет!!!!
Ну и возвращаясь к BFU - ставьте
Ну а по поводу "мониторинга" - можно рассмотреть и другие варианты, Вы только скажите, что бы хотелось получить на выходе (Как вариант - контроль температуры в помещении, сообщение об аварии горелки, сообщение о падении давления газа - легко реализуется на базе "Кситал" например)
"Без измерений нет испытаний!"