Подскажите по системе ТТ+ТА
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
- Репутация: 0
Code, ну не вешать же на бойлер отдельный насос?
Имелось ввиду, чтоб питать их одним насосом. Иначе мы придем к идее, чтоб в каждый радиатор воткнуть свой насос (этого, кстати, еще не придумали?). Да и теплый пол только в санузле, как-то жирно будет, мне кажется.. Хотелось бы оптимизировать это все..

Вешать. Или насос, или трёхходовой клапан.Хитрый БолТ писал(а):ну не вешать же на бойлер
Дело в том, что мощность бойлера сравнима с мощностью отопления и котел не тянет оба два.
Кроме того, отопление делают погодозависимым (ну вот Вы поставили трехходовые на радиаторы), а бойлеру нужно погорячее. Кроме того, перегревать воду в бойлере нельзя, иначе нагретую воду нужно опять смешивать с холодной, а это тоже геморрой, поэтому расход теплоносителя через бойлер должен прекращаться при достижении нужной температуры, а полам нужен стабильный расход.
Это 10 метров полов можно к радиаторам через Unibox прикрутить.
А полы к бойлеру - ну никак.
Послушайте. Вы бы пригласили специалиста, или больше читали, а не писали и не изобретали. Вначале, как говорил другой классик, нужно изучить все знания, накопленные человечеством.
-
- Претендент
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 апр 2007, 11:08
- Репутация: 0
Пробовал пригласить, но местные "спецы", когда слышат про ТА реагируют неадекватно, многие вообще с трудом въезжают что это и с чем его едят. А поставить насос в каждый контур они могут, но и я с этим справлюсь.Code писал(а):Послушайте. Вы бы пригласили специалиста, или больше читали, а не писали и не изобретали. Вначале, как говорил другой классик, нужно изучить все знания, накопленные человечеством.
P.S. Пошел изучать знания, накопленные человечеством