вообще-то на баке указывается заводская накачка. был случай при замене бака. когда вместо указанных на шильдике 1,5бар давление оказалось аж почти 3бара.gals19 писал(а):доверился "спецам-продавцам" , накачали в бак 2.5 АТМ , сказали мне 1.5АТМ ,
Вопрос реальным специалистам
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2010, 22:49
- Репутация: 0
Котлы, как котлы, бывают и похуже.
Вы расширительный бак проверили или нет? Совет был одним из первых, какой смысл десять раз повторять одно и то же? Очевидно, что он у Вас не работает. А по какой причине - неизвестно, здесь форум сантехников, а не экстрассенсов.
Вы расширительный бак проверили или нет? Совет был одним из первых, какой смысл десять раз повторять одно и то же? Очевидно, что он у Вас не работает. А по какой причине - неизвестно, здесь форум сантехников, а не экстрассенсов.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Вам же уже писали люди. У Вас при нагреве происходит расширение воды и давление теплоносителя поднимается. Надо этот процесс скомпенсировать. Для этого служит расширительный бак встроенный в котёл. При правильной настройке он вполне может справиться с объёмом теплоносителя от 80 до 120 литров примерно, по сути надо считать. Но если теплоносителя в системе больше этого объёма, надо врезать в систему дополнительный бак(предварительно настроив для Вашей системы.Drozderman писал(а):Видимо на странице «Вопросы реальным специалистам» нет реальных специалистов (все советы на уровне слухов)
А тупо приходить и подкачивать расширитель на работающем котле- это не вариант

Видимо не захотели вникать в советы и читать историю форума. Поиск может дать очень много информаций про настройку расширителя.Drozderman писал(а):Но все ваши советы не помогли
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Иногда бывает, что ниппель не держит на расширителе и стравливает воздух, тоже надо проверить. Не надо работать в слепую, всё токи надо понимать процессы.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
жесть однако... Вы не поверите,сколько лет работаю с Baxi,доставляют минимум хлопот.А по вашей проблеме.. надо искать проблему в расширбаке ( либо давление в нём , либо нипель травит,либо подсоединение к расширбаку в котле забилось грязью... так же возможен вариант залипания резины в верхнем положении).Но Вам , я так понимаю, всё равно, вы уже сделали свой выбор..Чтож удачи вам с другим " не говнищем " .Drozderman писал(а):Не покупайте котел Baxi Main 24Fi это полное гавнище
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
-
- Претендент
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 дек 2010, 22:49
- Репутация: 0
Re:
Курчак писал(а):Обидно конечно.Товарищ с кривыми руками бросает тень на нормальные в общем котлы.Зачем сюда обращался.Спутал с форумом Битва экстрасенсов.Пускай мастеров вызывает.За нормальные деньги сделают.
Ко мне такие экстрасенсы (из сервиса) на вроде Вас (с выпрямленными руками из опы) уже месяц ходят, они единственное только не колдовали над ним. Одна болтология, очень качественные специалисты.