Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Неполный фильтр это норма.
По поводу воздуха, обратка есть? Если ест то не парься. По поводу холодного запуска, я бы проверил давление насоса, у меня было в заводских настройках многовато.
Давление нужно измерить манометром)))
[Вызовите настройщика, он померяет давление и настроит горелку. При двутрубной системе в насос нужно
в штуцер обратки вкрутить байпассный ниппель. Он стоит рублей 50-100, но к сожалению в комплекте к котлу не идет. Уровень топлива в фильтре при нормальной работе котла беспокоить не должен.
в штуцер обратки вкрутить байпассный ниппель. Он стоит рублей 50-100, но к сожалению в комплекте к котлу не идет. Уровень топлива в фильтре при нормальной работе котла беспокоить не должен.
Нда... Просто тут без манометра насос
не настроить. А где взять манометр не подскажу. Я платил 1,5 тыс. Правда я все подготовил, даже отверстие в дымоходе просверлил.)))