Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
смоделируем тогда ситуацию - ТТ котел раскочегарен, горит во всю, обратка приходит 60гр.С. догревается в электрокотле до 80гр., и обратка приходит в ТТ котел 80 градусная.
Вопрос - что происходит тогда в ТТ котле? Правильно - перегрев, вскипание, сбросник сбрасывает пар, не справляется при этом, слабые соединения при этом лопаются (если обвязка ППр то плавятся трубы) и все в округе в желтом пару т.к. в системе теплоноситель
армагеддон
Только притянуто за уши - ТТ котел обычно с ручной закладкой, значит есть человек, чтобы выключить электрокотел. А еще лучше, чтобы автоматика его выключила.
случай из жизни - смотировали так, как пожелал заказчик (начитался на форумах, посоветовался с авторитетными соседями ) концепция была следующая, как тт котел будет затухать, начиная с определенной температуры (выставленной на эл.котле 60гр), подключается электро для догрева и увеличения времени работы от загрузки до загрузки тт котла дровами. Но в какой то момент заказчик увеличил температуру на электро котле с выслевленной 60гр до 80гр (видимо продолжительное время дом топился тока на электрокотле, и потом затопил тт котел не выставив обратно температуру на электрокотле) - полипропиленовые трубы то и лопнули от температуры и давления. у детишек радости было!!!
да, забыл добавить что котел углем затопили, антрацитом
Местный Чернобыль, нечего сказать. И в самом деле антифриз был залит?
Кстати, электрокотел вторым лучше и по другой причине - потери меньше, через нетопленый ТТ котел будет идти обратка. Но ..."всё зависит от всего". От целей каскадирования, наличия защит, автоматики, качества исполнения и проч.
Dim@ писал(а):случай из жизни.......и остальное...Но в какой то момент заказчик увеличил температуру на электро котле с выставленной 60гр до 80гр.. и потом затопил тт котел не выставив обратно температуру на электрокотле) - полипропиленовые трубы то и лопнули от температуры и давления..
мурень какая то.. не понял - а при чём тут эл.котёл, если хозяин ступил?
У него градусника Тносителя на котле нет что ли?
Во-во. Быковать и брыкаться можно, когда многа-многа денюх. А когда подсчитаешь- прослезишься, то уголь, нах, и котел автомат. А про спесь(глупость) и кочегаренье забыть!