Ещё шедевр
Ещё шедевр
Шедевр Подача Rautitan 25 на коллектор обратки 
 Думал по запарке мужики попутали не --- хозяева говорят вменяемые были 
			
			
						У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
			
									Не ошибается тот, кто ничего не делает.
						- 
				Aleks
 - Любитель

 - Сообщения: 406
 - Зарегистрирован: 07 фев 2005, 13:43
 - Репутация: 9
 - Откуда: г.Челябинск
 - Контактная информация:
 
Подача здесь от насоса вправо на коллектор подачи, а вот с подключением микса явно намудрили. В каком-то промежуточном режиме возможно и греет, но не факт. Я бы понял, если подача на микс слева, а тройник с отводом на обратку стоял-бы после насоса - это стандартная схема. Похоже, что кто-то им это подсказал неразобравшись, самим такое придумать трудно по моему мнению.

Это ТП в магазинчике на 60м2 подключенный к центральному отоплению. Буквально сегодня ездил по вызову реанимировать. Промыли контура и поменяли шаровик на подмесе на балансировочник. Так вот двухходовой в этой системе - как мертвому припарка. Мало того, что его никто не крутит и не трогает, так он еще от 40С и выше. Подмес конечно был закрыт (как на фото). Уж лучше-бы микс стоял-бы.
			
			
													А чего миксы не нравятся? Вот пример ТП не на миксе выполненный именитой фирмой (по словам представителя хозяина помещения) 10-12 лет назадK.Y.V. писал(а):все чаще встречается установка миксов в системах теплых полов. Видимо фантазии ограничены

Это ТП в магазинчике на 60м2 подключенный к центральному отоплению. Буквально сегодня ездил по вызову реанимировать. Промыли контура и поменяли шаровик на подмесе на балансировочник. Так вот двухходовой в этой системе - как мертвому припарка. Мало того, что его никто не крутит и не трогает, так он еще от 40С и выше. Подмес конечно был закрыт (как на фото). Уж лучше-бы микс стоял-бы.
					Последний раз редактировалось Aleks 09 янв 2011, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
									
			
									
						Re:
Шабашники.Да никак 1-й эт. еле дышал,2-й эт. мёртвый.гpязнуля писал(а):Сложно представить как оно работает. а кто смастырил? фирма?
Со слов владельца и по фото(скинул на ящик)Приглашать не хотел просил по телефону, ну я его послал....к тем кто монтировал и деньги за это получил.bzpetr писал(а):tager, а почему вы решили, что подачу в обратку воткнули....и почему этот коллектор не может стоять на подаче?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
						