Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 янв 2011, 16:21
- Репутация: 0
Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Кто может - посоветуйте как справиться с такой ситуацией. Стоят друг за другом три корпуса жилого дома.
В первом корпусе находится ИТП, откуда циркуляционным насосом (1,1 квт работает на максимуме) ГВ подается во все три корпуса и куда возвращается обратка. В первых двух корпусах ГВС вобщем-то нормальное, а вот в 3-м самом дальнем дело дрянь - в невысоких стояках до 4-го этажа (дом разновысокий) жизнь еще более или менее теплится, а вот в стояках до 8-го этажа циркуляции практически нет - полотенцесушители холодные, а чтобы из крана пошла нормальная горячая вода надо сливать минут 30-40 грязную холодную воду. После этого начинают нагреваться полотенцесушители, но потом конечно остывают. Скажу еще следующее - все стояки в 1-х двух корпусах "зажаты" на максимум, а в 3-м полностью открыты; стояки 3-го корпуса начинают хорошо работать, если в обратке просто открыть спускной кран. Что можно сделать в такой ситуации? Может - врезать дополнительный насос в 3-м корпусе? А по каким параметрам его
подбирать?
В первом корпусе находится ИТП, откуда циркуляционным насосом (1,1 квт работает на максимуме) ГВ подается во все три корпуса и куда возвращается обратка. В первых двух корпусах ГВС вобщем-то нормальное, а вот в 3-м самом дальнем дело дрянь - в невысоких стояках до 4-го этажа (дом разновысокий) жизнь еще более или менее теплится, а вот в стояках до 8-го этажа циркуляции практически нет - полотенцесушители холодные, а чтобы из крана пошла нормальная горячая вода надо сливать минут 30-40 грязную холодную воду. После этого начинают нагреваться полотенцесушители, но потом конечно остывают. Скажу еще следующее - все стояки в 1-х двух корпусах "зажаты" на максимум, а в 3-м полностью открыты; стояки 3-го корпуса начинают хорошо работать, если в обратке просто открыть спускной кран. Что можно сделать в такой ситуации? Может - врезать дополнительный насос в 3-м корпусе? А по каким параметрам его
подбирать?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
В Ваших словах какое-то противоречия:
1) насос рециркуляции ГВС ставится на обратку, - не может он пропускать через себя полный расход, а у Вас "циркуляционным насосом ....... ГВ подается во все три корпуса". Странно.
2) "1,1 квт работает на максимуме" (как определили?), при этом стояки зажаты... Когда насос зажат у него наоборот падает мощность.
Может у вас открыт какой-нибудь неучтенный бай-пас?
Похоже Вы не очень хорошо знакомы с устройством вашей системы ГВС.
Тщательно разрисуйте систему, возможно уже на этом этапе обнаружите "затык".
Дальше методом отсечения исправных участков и "лапанья" труб сможете найти косяк...
1) насос рециркуляции ГВС ставится на обратку, - не может он пропускать через себя полный расход, а у Вас "циркуляционным насосом ....... ГВ подается во все три корпуса". Странно.
2) "1,1 квт работает на максимуме" (как определили?), при этом стояки зажаты... Когда насос зажат у него наоборот падает мощность.
Может у вас открыт какой-нибудь неучтенный бай-пас?
Похоже Вы не очень хорошо знакомы с устройством вашей системы ГВС.
Тщательно разрисуйте систему, возможно уже на этом этапе обнаружите "затык".
Дальше методом отсечения исправных участков и "лапанья" труб сможете найти косяк...
Лучшее решение - стандартное решение....
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
по каким то причинам не хватает напора прокачать дальний дом. что делать:
1. вызвать специалиста на предмет ревизии и настройки сущ.системы
3.
1. вызвать специалиста на предмет ревизии и настройки сущ.системы
2. Если не помогло - посчитать гидравлическое сопротивление до наиболее удаленной точки рециркуляции и по этим данным подобрать насос. Заменить старый насос на более мощный.BAXI-Ural писал(а):Может у вас открыт какой-нибудь неучтенный бай-пас?Похоже Вы не очень хорошо знакомы с устройством вашей системы ГВС.
3.
Можно и так сделать - только без расчетов есть риск оказаться с еще одним непригодным насосом.Andropova42 писал(а):Может - врезать дополнительный насос в 3-м корпусе?
Без схемы тяжело найти проблему
а)может завоздушивание ?
б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции
Решений пробемы много с ВАС схема
Ненужно поупать другой насос надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее старые дома (9эт) так работают
а)может завоздушивание ?
б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции
Решений пробемы много с ВАС схема
Ненужно поупать другой насос надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее старые дома (9эт) так работают
- Water Man
- Претендент
- Сообщения: 174
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 23:13
- Репутация: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
Значит "собака зарыта" в участке от спусника до насоса. Дома заселенны?Andropova42 писал(а):стояки 3-го корпуса начинают хорошо работать, если в обратке просто открыть спускной кран.
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Такое может быть если у вас либо обратка закрыта либо подача, возможно что то мешает нормальной циркуляции воды, попробуйте закрыть подачу и пустить воду через обратку (то есть, спустить воду 20-30 минут пока не пойдет горячая вода, система закольцована), а вообще лучше зарисуйте вашу систему как вам уже советовали тока не по памяти и не как вы там думаете, а пройдитесь по всем корпусам лично и просмотрите все внимательно. У меня в квартире два стояка горячего водоснабжения, но одно время в одном из стояков текла холодная вода пока не спустишь минут 8, просто какой то урод решил перенести полотенчик на другую стенку и узбеки просто его отрезали, заглушили и перевесили )))))))
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 янв 2011, 16:21
- Репутация: 0
Да схема самая обычная: в каждый корпус от насоса в ИТП приходит две трубы - одна подающая, в которую
врезаны "прямые" трубы стояков (ну и к ним на каждом этаже как обычно подключены полотенцесушители и
краны на разбор ГВ), а другая - "обратка", в которую врезаны другие концы стояков, по которым ГВ возвра-
щается с верхнего этажа. Т.е. каждый стояк состоит из двух труб - по одной ГВ поднимается наверх, по
другой спускается вниз, наверху эти трубы естественно закольцованы и по ним должна идти непрерывная
циркуляция. Вот она то и плохая в дальнем корпусе.
врезаны "прямые" трубы стояков (ну и к ним на каждом этаже как обычно подключены полотенцесушители и
краны на разбор ГВ), а другая - "обратка", в которую врезаны другие концы стояков, по которым ГВ возвра-
щается с верхнего этажа. Т.е. каждый стояк состоит из двух труб - по одной ГВ поднимается наверх, по
другой спускается вниз, наверху эти трубы естественно закольцованы и по ним должна идти непрерывная
циркуляция. Вот она то и плохая в дальнем корпусе.
grin писал(а):а)может завоздушивание ?Andropova42 писал(а): наверху эти трубы естественно закольцованы
б)мощность насоса это не все его характеристики какой напор ? производительность? он может просто не поднимать на уровень 8 этажа поэтому нет циркуляции
grin писал(а):надо закольцевать трубы гвс и рециркуляции в подвале вода дойдёт к вам быстрее
Посмотрите есть байпас между подачей и обраткой в подвале?grin писал(а):одной из причин может быть незаконная врезка тёплого пола в систему
характеристики насоса???
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
вода не "дура" где тяжело не пойдет
если все так как вы описали по схеме то три варианта которые говорили
1. см.косяки монтажа или переделок в направлении третьего корпуса
2. чистка и промывка труб и запорной арматуры
3. балансировка системы
если все так как вы описали по схеме то три варианта которые говорили
1. см.косяки монтажа или переделок в направлении третьего корпуса
2. чистка и промывка труб и запорной арматуры
3. балансировка системы
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 янв 2011, 16:21
- Репутация: 0
Нужно также проверить циркуляционный насос - какое давление он "выдает", в рабочем режиме и при закрытом контуре (или замерить мощность на его двигателе), соответствуют ли эти параметры его рабочим характеристикам.
Также - найти проект на тепловой пункт, и проверить абсолютно все элементы в ЦТП на соответствие проекту (включая марку насоса и теплообменника).
А также - прочистить фильтры и грязевики в системе.
Также - найти проект на тепловой пункт, и проверить абсолютно все элементы в ЦТП на соответствие проекту (включая марку насоса и теплообменника).
А также - прочистить фильтры и грязевики в системе.
Re: Плохая работа системы ГВС в многоквартирном доме
конечно вопрос старый но тема всегда актуальна в домах с одним тепловым узлом на несколько секций это всегда гемарой тк трубы идущие к секщиям находятся под землёй и не всегда хорошо заизолированы плюс перепад высот их прокладки поэтому циркуляционному насосу сложно высосать остывшую воду в дальней секции