давайте разбираться
завод-производитель требует что бы жидкость имела температуру кипения не менее 116 С
производитель "теплый дом эко" обещает около 106 С
мне кажется это не принципиально вряд в доме температура поднимется выше 80 С
завод-производитель требует что бы корррозийное воздействие на металлы должно быть составлять
на медь 0 г/м2
на латунь 0 г/м2
на сталь 0,002 г/м2
производитель обещает 0,01 г/м2 на медь латунь и сталь
вот что это значит в плане через сколько "съест" котел такая смесь? подскажите как определить это)?
...гликоль разный+котел Daewoo или Hydrosta
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Mij-gan
завод о котором идет в этой теме речь Daewoo Gasboiler
Dim@
да это я понимаю просто мало ли чаво)) почти все написал
самое интересное в неком ТУ которое регламентирует изготовление "незамерзайки" требования ниже
по температуре не нормируется по коррозии общее требование для металлов 0,1 г/м2
завод о котором идет в этой теме речь Daewoo Gasboiler
Dim@
да это я понимаю просто мало ли чаво)) почти все написал
самое интересное в неком ТУ которое регламентирует изготовление "незамерзайки" требования ниже
по температуре не нормируется по коррозии общее требование для металлов 0,1 г/м2
- Мутный
- Любитель
- Сообщения: 258
- Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
- Репутация: 19
- Откуда: Подмосковье
Из моего опыта самый нормальный это теплоноситель Hot Stream. Делают где-то в Подмосковье, на новом импортном оборудовании. Применяются бельгийские присадки.
Откуда такие знания? Есть знакомый, который работает на заводе одного известного западного производителя автомобилей. Hot Stream рекомендовал, так как они поставляют антифриз им. Говорит, что это чуть ли не единственный в России производитель который делает антифриз европейского уровня.
Я уже несколько лет рекомендую его закам и пока проблем не наблюдалось.
А что касается Диксиса, то сам видел латунные фитинги, которые в руках рассыпались после 3 лет эксплуатации с ним. Что уж тут про настенники говорить
Откуда такие знания? Есть знакомый, который работает на заводе одного известного западного производителя автомобилей. Hot Stream рекомендовал, так как они поставляют антифриз им. Говорит, что это чуть ли не единственный в России производитель который делает антифриз европейского уровня.
Я уже несколько лет рекомендую его закам и пока проблем не наблюдалось.
А что касается Диксиса, то сам видел латунные фитинги, которые в руках рассыпались после 3 лет эксплуатации с ним. Что уж тут про настенники говорить