Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Олимпия выключается и самостоятельно не включается

Сообщение mivank2 »

Уважаемые!
Нужна помощь-консультация :crying: .

Есть дом 150 кв.м, котел Олимпия (дизель), который с лета 2009 года живет в пристроенной бойлерной вместе с емкостью для топлива на 1,5 куба. Комнатный термостат в прихожей дома (теплой).
На выходные приезжаю и, соответственно, грею дом до 22-23 град. В воскресенье ставлю котел на 8-9 град и так до сл. выходных. Т.е. так было прошлой зимой. Все работало как часы!!!

А сейчас проблема - в воскресенье теплый дом (22-23 град.) ставлю на 9 град., уезжаю, в пятницу вечером приезжаю - на пульте мигает ПРОВЕРКА, дома отрицательная температура (вот унитазы уже заменил!!!). Нажимаю на котле RESET - котел сразу запускается (вообще без проблем!!!) и работает как положено - дом греется, пока я там - все хорошо, тепло, потом, уезжая, ставлю на 9 град и в пятницу приезжаю к мигающей лампе ПРОВЕРКА. И так с декабря!!!! Да, кстати, путем полного отключения эл.питания котла тумблером на домовом электрощитке и последующего его включения котел также перезапускается без проблем (это, что бы не ходить в бойлерную), а путем нажатия на комнатном пульте кнопки СЕТЬ - не перезапускается.

В прошлые выходные поставил дистанционный контроль температуры в доме (по SMS) и соответственно в воскресенье уехал, поставив котел на 9 град.В понедельник по показаниям температуры понял, что в середине дня котел встал. Приехал к ночи (в доме около 0 град), тумплером на электрощитке отключил электричество, затем включил - котел перезапустился. Уехал (не котел, а я).
Вторник, среда - температура в норме - положенные 9-10 град. Четверг - днем опять котел встал. Вечером приехал, также перезапустил (и на всякий случай вилку перевернул :lol:). Утром в пятницу - т.е. сегодня - опять котел встал.

В чем может быть причина?
Котел спецы осматривали-диагностировали - заявили, что проблем в ём самом не обнаруживают.
Косил на колебания напряжения - так у меня стоит стабилизатор.
Болерная сама без отдельного отопления (батарей), т.е. греется теплом от корпуса котла. Но если причина в том, что в болерной когда котел долго не работает и ждет понижения температуры в доме до 9 град. становится низкая температура, то почему при перезапуске котел запускается без проблем? и, вообще, прошлой зимой он стоял в той же бойлерной и проблем не было?

Буду благодарен за любые советы.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

mivank2 писал(а):Котел спецы осматривали-диагностировали - заявили, что проблем в ём самом не обнаруживают.
Такие спецы.
Если мне не изменяет память, Олимпию можно перезапустьть только с контроллера, ну или по-вашему, рубильником.
Вообще, изложите историю монтажа и обслуживания. Мало информации. В свое время навоевался с корейцами :?
Если у Вас Мегафон или вы в Уральском регионе, смогу перезвонить - у меня безлимит :D
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

mivank2 писал(а):и на всякий случай вилку перевернул
это бесполезно, там оптический контроль пламени.
Лучшее решение - стандартное решение....

grin
Претендент
Претендент
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 21:58
Репутация: -3

Сообщение grin »

Причины:
1)проверить надо дымоход(тяга)
2)от качества солярки зависит работа горелки возможно расслоение топлива на разные фракции
3)в топливо попала вода
4)линия подачи или есть рециркуляции могут подсасывать воздух( проверить герметичность )
5)засорение топливного фильтра
6)провеить датчик пламени ( фотоэлемент мог закоптиться)

ИТОГ: необходимо 1 раз(хотябы) в год делать сервисное обслуживание

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

BAXI-Ural писал(а):Вообще, изложите историю монтажа и обслуживания. Мало информации.
- монтировали шаромыжники летом 2009 года. Потом переделывали нормальные спецы (тоже намучились). После этого все работало как часы до декабря 2010 года.
grin писал(а):Причины:
1)проверить надо дымоход(тяга)
2)от качества солярки зависит работа горелки возможно расслоение топлива на разные фракции
3)в топливо попала вода
4)линия подачи или есть рециркуляции могут подсасывать воздух( проверить герметичность )
5)засорение топливного фильтра
6)провеить датчик пламени ( фотоэлемент мог закоптиться)

ИТОГ: необходимо 1 раз(хотябы) в год делать сервисное обслуживание
Котел на сервисном обслуживании. Два раза в год полная профилактика. Неделю назад все, что указано в п. 1-6 выполнено - Все в норме. Т.к. проблема проявляется только "когда никого рядом нет" - выявить ее не смогли, (ведь КОТЕЛ ПОТОМ ЗАПУСКАЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕММ - т.е. когда я приезжаю и его перезапускаю - причина что-ли исчезает? Кстати, а факторы, указанные в п 1-6 могут к моему приезду сами "рассасываться"?).
По моему сугубо непрофессиональному мнению причина не столько в самом котле, сколько носит более комплексный характер - котел, электричество, батареи, температура воздуха в бойлерной, топливо, вспышки на Солнце, наличие/отсутствия биополя хозяев, ....

Вот я и пытаюсь понять, какие из факторов могут возникать и приводить к остановке котла, а потом исчезать как ни в чем не бывало, а потом снова (именно когда никого нет на даче!!!) появляться и так без конца!
И что конкретно сделать, что-бы эти факторы выявить, а потом устранить.
(если у меня появляются такие непонятные и несистемные глюки на копмпьютере, я обычно переустанавливаю Виндовс, но здесь же так не получится :lol: ).

Может кто-то из форумчан сталкивался с таким?

Аватара пользователя
Dvivedi1980
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 19:38
Репутация: 0
Откуда: Russia
Контактная информация:

Re: Олимпия выключается и самостоятельно не включается

Сообщение Dvivedi1980 »

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся.

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

Dvivedi1980 писал(а):Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь.
В какой части?
Dvivedi1980 писал(а): Пишите мне в PM, пообщаемся.
Наверное, я совсем чайник. А что такое РМ?

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

то что проверяли не факт что сейчас все в норме
необходимо снова проверить
возможно вышел из строя ПУ
пульт можно просто отключить замкнув контакты на входе в ПУ
котел будет работать по температуре котла
с пультом ничего не случится
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

аристошка писал(а):то что проверяли не факт что сейчас все в норме
проверяли в прошлую субботу... А проблема имеет место быть с декабря.
На момент когда котел останавливается - конечно что-то бывает не в норме. Но на момент когда я приезжаю - все в норме - ведь котел перезапускается. А как поймать что было не в норме когда котел встал - вот вот вопрос!!!
аристошка писал(а):возможно вышел из строя ПУ
Не понимаю. Если он вышел из строя - то что-то не будет работать вообще. Но ведь когда я приезжаю и перезапускаю котел - работает все, в том числе и ПУ. И в режиме 9 град. котел тоже работает (какое-то время, пока не встанет).

аристошка писал(а):пульт можно просто отключить замкнув контакты на входе в ПУ
котел будет работать по температуре котла
с пультом ничего не случится
1. что значит "по температуре котла". И как мне тогда настроить что-бы в доме было 9 град?
2. В инструкции жирным черным шрифтом начертано "**Запрещается работа котла при замкнутых контактах серых проводов комнатного термостата."

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

mivank2 писал(а):В инструкции жирным черным шрифтом начертано "**Запрещается работа котла при замкнутых контактах серых проводов комнатного термостата."
М-да... Чего-т поменялось в Олимпии... Раньше было можно, они со склада приходили с замкнутыми...
Вообще понятия "Олимпия" и "нормальные спецы" как-то не вяжутся друг с другом... Опытный специалист знает, что возни с дешевым и примитивным корейцем в разы больше чем, к примеру, Виссманном. Или вы им очень хорошо платите...за дешевый котел? :mrgreen: Ну скажите, какой у Вас коэффициент избытка воздуха? "Спец" должен померить его газоанализатором (порядка 1 т. евро) и выдать Вам протокольчик, распечатанный на мобильном инфракрасном принтере.
И ваше бодрое заявление "Все в норме" позволяет усомниться в этом. Тем более, что grin далеко не все перечислил...
Лучшее решение - стандартное решение....

mivank2
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 14:11
Репутация: 0

Сообщение mivank2 »

BAXI-Ural писал(а):И ваше бодрое заявление "Все в норме" позволяет усомниться в этом. Тем более, что grin далеко не все перечислил...
Т.е. как я понимаю, КОНКРЕТНЫХ рекомендаций, тем более с учетом собственного опыта и объяснения сути того, что происходит никто дать не может?

Например таких как:- "Была такая же фенька - пормеряли то-то (м.б." коэффициент избытка воздуха") - обнаружили превышение на X процентов, это превышение приводило к тому, что когда около котла никого нет и ему холодно (или скучно) происходит такой-то процесс. Котел останавливается. Происходит сразу (или в течении некоторого времени) другой процесс в результате которого параметр нормализуется и котел перезапускается без проблем.)"

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

mivank2 писал(а):как я понимаю, КОНКРЕТНЫХ рекомендаций, тем более с учетом собственного опыта и объяснения сути того, что происходит никто дать не может?
Ладно... Займемся исключением факторов...
Для начала проверьте состояние форсунки(конус распыла, микрофильтр), расход топлива.Форсунки вообще меняют раз в 1-2 сезона в целях профилактики. Как замена ремня в авто.
Положением подпорной шайбы и дроссельной заслонки добиваемся минимума СО и остаточного кислорода.(эт по газоанализатору - по цвету пламени, по прозрачности выхлопа я так и не "пристрелялся", мастерства не хватило :roll: )
Горелки на заводе настраиваются черти-как, точнее никак...
Естественно, перед этим обеспечиваем номинальное напряжение, чистоту котла (с извлечением турбулизаторов, чисткой камеры сгорания в стойке раком :mrgreen: )
Я в свое время ставил КАМАЗовские топливные фильтры (заодно и отстойники),- штатных или автомобилных "инжекторных" хватало ненадолго...
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как вариант, просуши хорошенько пульт фенп.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Ох как всё сложно в дизельнов каролевстве :D Присоединяйтесь к рядам газопотреблянтов :wink:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Зато как антиресно! и прибыльно. А главное никаких гарантий, клиент всегда "не прав", и всегда платит.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

:D Ну тогда можно.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Что пдобное было с киту. Приезжаю пульт не работает, что там горит низнаю, у меня доступа в дом небыло. ОткидываЮ пульт котел пошел. Заключение глюкнул пульт. Отопление денёк поработает, приежает хозяин, прикручивает пульт... работает с пультом... уезжает выключае отопление, и всё с начала. Один крен я им новый пульт продал.
Встретил дизайнера - убей сразу!

96kotlov
Претендент
Претендент
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:56
Репутация: 3

Сообщение 96kotlov »

mivank2
первый раз слышу про "**Запрещается работа котла при замкнутых контактах серых проводов комнатного термостата." в каком месте паспорта написано?
чем не угодила настройка по теплоносителю? (если честно никогда и никому не советую выставлять по температуре воздуха)
что Вам не понятно в настройке? какую температуру выставить что бы в доме было 9 градусов?
"Например таких как:- "Была такая же фенька - пормеряли то-то (м.б." коэффициент избытка воздуха") - обнаружили превышение на X процентов, это превышение приводило к тому, что когда около котла никого нет и ему холодно (или скучно) происходит такой-то процесс. Котел останавливается. Происходит сразу (или в течении некоторого времени) другой процесс в результате которого параметр нормализуется и котел перезапускается без проблем.)"
таких "фишек" хватает, что будете проверять?)
начните с проверки соответствия электричества с требованиями завода, возможно что то изменяется в параметрах в будни?
BAXI-Ural
вот это зря сказано
"Вообще понятия "Олимпия" и "нормальные спецы" как-то не вяжутся друг с другом... Опытный специалист знает, что возни с дешевым и примитивным корейцем в разы больше чем, к примеру, Виссманном"
не больше и не меньше может и примитивен за то надежен. для меня обслуживание и ремонт этих котлов
не вызывает проблем)
""Спец" должен померить его газоанализатором (порядка 1 т. евро) и выдать Вам протокольчик, распечатанный на мобильном инфракрасном принтере."
что то не замечены мною специалисты с газоанализатором в основном работают "на глаз", хотя у самого есть, предпочитаю по пламени настраивать...как то проще что ли

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

96kotlov
Никого не хотел обидеть.
Но представьте себе чистку корейца и, допустим, Витолы 200... Ну как? Моя прежняя фирма продавала их, приходилось разгребать...
При этом хозяин дешевого корейца и в монтаже, и в обслуживании будет давиться за каждую копейку.
И вот когда у сервисника с репутацией набирается приличный "портфель" солидного оборудования, - ...."идите лесом вы со своей "Олимпией"!"
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Фиг там! И по деньгам, и по работе три корейца лучше чем одна витола. А по цене... У меня ценообразование погодозависимое.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ответить