Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Не греется бойлер
Курьезная ситуация происходит на одном из объектов. Настенный котел Vaillant VU OE 376/3-5 ecoTEC Plus подключен через гидравлический разделитель к насосным группам отопления, ТП, теплотрасса. Система отопления работает без замечаний (когда отключен бойлер).
Бойлер косвенного нагрева Styleboile 200 литров подключен к коллектору котельной. ГВС с линией рециркуляции.
Проблема в его нагреве. При холодном старте (после длительного отключения от котла) бойлер достаточно быстро прогревается и в верхней части достигает температуры 60 С (контроль по встроенному термометру), в средней части температура 45...47 С (контроль по погружному датчику), при этом температура подающего теплоносителя от котла 70 С и обратка практически той-же температуры (ниже на 2..3 градуса).
Дальше котел работает все время на нагрев бойлера и прогреть его не может (температура повышается очень медленно), соответственно система отопления остывает.
Бойлер косвенного нагрева Styleboile 200 литров подключен к коллектору котельной. ГВС с линией рециркуляции.
Проблема в его нагреве. При холодном старте (после длительного отключения от котла) бойлер достаточно быстро прогревается и в верхней части достигает температуры 60 С (контроль по встроенному термометру), в средней части температура 45...47 С (контроль по погружному датчику), при этом температура подающего теплоносителя от котла 70 С и обратка практически той-же температуры (ниже на 2..3 градуса).
Дальше котел работает все время на нагрев бойлера и прогреть его не может (температура повышается очень медленно), соответственно система отопления остывает.
Дык вопрос - ошибочно считает, или правильно считает?alexZh писал(а):т.к. считает что бойлер так и не нагрел.
Это зависит от настроек в котле.
Если настройки такие, что вода в бойлере должна быть аж 65 градусов, а температура в подаче только 70, а в это время полотенцесушители отбирают мощность, то так и будет - бойлер никогда не нагреется до требуемой температуры.
Re: Не греется бойлер
Схема котельной, но бойлер установлен другой марки.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
водоразбора при проведении работ не былоbozzZ писал(а):а если еще есть водоразбор ...
Re:
Стоит контроллер Вайлант, который при приготовлении ГВС отключает контура отопления (их насосы).Котелок писал(а):чёто я схему не понимаю, если стоит стрелка почему вы думаете что на отопление ничего не идет ?
в котел откуда информация заведена ?
Re:
Как Вы и пишите, температура котловой воды повышается автоматикой до 75 град.Code писал(а):Этого мало. Для эффективного нагрева бойлера котел должен повышать температуру на выходе.alexZh писал(а):при приготовлении ГВС отключает контура отопления
А если максимальная температура нагрева котла зарезана, то так и будет, как Вы написали.
Гляньте настройки calorMATIC.