Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Теплоаккумулятор или буферная емкость?

Сообщение yao »

День добрый, уважаемые.
В соседнем разделе, "Поиск мастера", я как-то давным-давно, хотел заказать проект отопления на нескольких источниках энергии: газовый котел, дровяной камин с водяным контуром, солнечный коллектор. Так получилось, что на форуме никто не откликнулся и я с трудом нашел контору, которая согласилась это нарисовать.
Напомню исходные данные. 1-этажный дом, 100 м., теплопотери 5 кВт, отопление - напольное, существующий котел - Бакси Нувола.
Вопрос встал в принципиальной схеме. Исполнитель предлагает использовать схему с теплоаккумулятором, мне больше симпатична схема с буферной емкостью: к одной бочке (например http://meibes.ru/CatalogCategory.aspx?catid=36" onclick="window.open(this.href);return false;) напрямую подключаются все теплогенераторы на разной высоте (для расслаивания теплоносителя для разных потребителей - ГВС и СО).
Прошу не пинать комментариями, что это экономически не целесообразно и, вообще, зачем это нужно...
Пожалуйста, высказывайтесь только по технической стороне дела.
Заранее благодарен за советы

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

yao это одно и то же просто по разному называется
и разной конструкции
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Это я понял :D Суть в том, что у теплоаккумулятора вход/выход для теплогенератора и вход/выход для потребителя. все остальное - обвязка, и, теоретически, он "загружается" сразу на весь объем с одной температурой. А, у буферной емкости - несколько входов/выходов для теплогенераторов и потребителей, обвязка проще, как мне кажется, и по высоте температура теплоносителя "расслаивается", скажем 60 (ГВС) - 40 (СО) - 20 (донный остаток). Вот, вопрос и встал в том, какую бочку предпочтительнее использовать для данной комбинации нагревателей :oops:

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Еще раз день добрый.
Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
Исполнитель предлагает подключить камин с ТА и газовый котел (Нувола) через стрелку, далее в коллектор, а от него - в СО и на ГВС. На ГВС предлагает установить отдельный бойлер, а у меня места-то особо лишнего нет, и, я склоняюсь к тому, чтобы ГВС подключить с коллектора через теплообменник, а необходимый догрев сделать в бойлере котла. Возможно ли такое решение, если нет, то почему?
Благодарствую за ответ :)

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Скорее я бы подключил камин и настенный одноконтурный котел к ТА, а от ТА стрелку на РО, ТП и бойлер.
yao писал(а):ГВС подключить с коллектора через теплообменник, а необходимый догрев сделать в бойлере котла.
догрева не будет т.к. при включении разбора ГВС через котел контур отопления выключится (приоритет нагрева ГВС) и теплообменник получать достаточного тепла не будет в связи с этим.

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):догрева не будет т.к. при включении разбора ГВС через котел контур отопления выключится (приоритет нагрева ГВС) и теплообменник получать достаточного тепла не будет в связи с этим.
Если в ТА есть запас теплоносителя (допустим, нагретого в камине), то теплообменник работать должен...
Лучшее решение - стандартное решение....

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

yao писал(а):Исполнитель предлагает подключить камин с ТА и газовый котел (Нувола) через стрелку
Собственно ТА в норме и есть большая стрелка. На "зарядку" с одной стороны подключается камин, котел, на "расход" с другой стороны СО и прочие прибамбасы.... Котел "на подхвате" у камина :D
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BAXI-Ural писал(а):Если в ТА есть запас теплоносителя (допустим, нагретого в камине), то теплообменник работать должен...
ключевое слово ЕСЛИ
по хорошему надо смоделировать и расчитать... но за это платить ведь надо :D

Аватара пользователя
Мутный
Любитель
Любитель
Сообщения: 258
Зарегистрирован: 09 май 2009, 10:41
Репутация: 19
Откуда: Подмосковье

Сообщение Мутный »

Ну на то здесь и форум, чтобы не платить, а получить совет и помощь :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Мутный писал(а):Ну на то здесь и форум, чтобы не платить
Ну раз так...
BAXI-Ural писал(а):Если в ТА есть запас теплоносителя (допустим, нагретого в камине), то теплообменник работать должен...
Если камин никто не топил (родители на работе, детишки в школе), вечером приспичило в душ после работы, камин еще (или вообще) не затоплен - а горячая вода необходима... Тогда что?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

BAXI-Ural писал(а):Собственно ТА в норме и есть большая стрелка.
Сорри - не сразу вник в смысл данной фразы. Согласен на 100%

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

Dim@ писал(а):Если камин никто не топил (родители на работе, детишки в школе), вечером приспичило в душ после работы, камин еще (или вообще) не затоплен - а горячая вода необходима... Тогда что?
Тогда воду греет только котел.
Лучшее решение - стандартное решение....

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

yao писал(а):я склоняюсь к тому, чтобы ГВС подключить с коллектора через теплообменник, а необходимый догрев сделать в бойлере котла.
при расходе ГВС через теплообменник и догреве потом через бойлер котла включится приоритет нагрева ГВС к котле и теплообменник нагреваться не будет. Хотя если все запитатть через ТА то возможно схема работать будет.
Я бы лучше поставил одноконтурный котел и компактный косвенный бойлер с теплообменником увеличенной мощности.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Dim@ писал(а):по хорошему надо смоделировать и расчитать... но за это платить ведь надо :D
Дмитрий, я к Вам обращался, - Вы меня покритиковали за неправильный подход :mrgreen:
Если я правильно понял, камин и отопительный контур котла подключаем на ТА, с него через коллектор разводим на СО и ГВС. А, Майбесовская насосная группа с теплообменником пойдет на ГВС или слабовата? :oops:
Вся задумка системы - следующая. Камин должен подключаться к ТА. Будет работать только зимой. Солнечные коллекторы (3 плоских) планируются только на ГВС летом. К ним тоже нужен бойлер. Камин - маломощный, 8,5 кВт "по воде". Т.е., получается, что объемы 2-х бочек примерно одинаковы, но каждая будет работать 6 месяцев в году. Зачем использовать 2 бочки "в пол-силы", если можно (всегда есть техническое решение!) ограничиться одной? А для догрева ГВС используем бойлер "Нуволы": не выбрасовать, ведь, котел, работающий 1-й сезон :)
Последний раз редактировалось yao 17 мар 2011, 10:22, всего редактировалось 1 раз.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Dim@ писал(а):при расходе ГВС через теплообменник и догреве потом через бойлер котла включится приоритет нагрева ГВС к котле и теплообменник нагреваться не будет. Хотя если все запитатть через ТА то возможно схема работать будет.
А, если, насосы ТА и теплообменника будут работать по своему алгоритму, не "завязанному" на алгоритм работы котла?
Dim@ писал(а):Я бы лучше поставил одноконтурный котел и компактный косвенный бойлер с теплообменником увеличенной мощности.
Типа, предлагаете сразу поставить конденсационник (у меня только ТП)? :wink: :mrgreen: А, "Нуволу" б/у 1 сезон возьмете по сходной цене? :wink: :mrgreen:

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Dim@ писал(а):Скорее я бы подключил камин и настенный одноконтурный котел к ТА, а от ТА стрелку на РО, ТП и бойлер.
А еще правильнее изначальное предложение автора темы - буферная емкость в качестве ТА + стрелка.
Элегантное современное решение. Жаль, что исполнитель не оценил.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

yao
Извините, сразу не опознал что вы это вы.
Скажу вам честно - городить в доме (скорее домишке) систему отопления которая стоит в разы дороже чем сам дом считаю чудачеством. С учетом того, что до сих пор (уже как год примерно) у вас не сдвинулся с места даже заказ проекта в проектных организациях сужу что чудачество данное довольно берпеспективное для коммерческого интереса т.е. и моего тоже.

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Ну, тогда, хоть, на некоммерческой основе подскажите: и на том - спасибо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну, а, если серьезно, то посмотрите вокруг. Посмотрите что в мире происходит и куда движется наша страна. Посмотрите на вещи глобально...
То, что это затянулось на год означает:
1. Я в плотную занялся этим только в январе: полгода мотался в командировках.
2. Я нашел на этом форуме человека, который занимается производством коллекторов в нашей стране больше 10 лет и он мне все разложил "по полочкам". А, ведь, найти хорошего мастера в любом деле - ой как не просто. К примеру, походите по дачам и коттеджным поселкам и внимательно посмотрите на крыши: не увидите ни одной, которая бы была правильно сделана. Либо ушла геометрия, либо кровля уложена не правильно, либо сосульки, либо снег накрывает лавиной...
3. То, что так никто не делает, так я - не все и не собираюсь подстраиваться под толпу и все-равно сделаю так, как считаю нужным. А в начале темы я сразу попросил высказываться только по техническим вопросам и к Вашему мнению обязательно прислушаюсь. Если есть еще интересные мысли, - с удовольствием внимательно послушаю. :)
Последний раз редактировалось yao 17 мар 2011, 11:30, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Поговорить это я люблю... :D

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Ура! Нашел бочку, которая отвечает всем моим хотелкам :D
http://www.akvaterm.fi/eng/Accumulators ... t.202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока, правда, не знаю, как привезти. Но, работаю над этим... На сколько я понимаю, схема получается совсем простой. А Вы, Дмитрий, говорили, что я слишком заморачиваюсь :wink: :mrgreen:
Возник такой вопрос. Если подключать камин и отопительный контур котла к ТА, а от него в СО, то, как лучше организовать управление котлом? У "Нуволы" есть возможность управления по температуре теплоносителя?
Спасибо за ответ.