Нужна помощь в определнии комплектации системы

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Прохожий »

For2na писал(а): и сливать воду .
Сливать воду не проблема. Заливать - проблема.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Все можно предусматреть, даже слив с гидро затворов в сантехники, просто это все геморно ))))

MorAn
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 15:00
Репутация: 0

Сообщение MorAn »

Прохожий
Спасибо ;) Надеюсь перезимуем удачно.

Фортуна
Именно такую схему с конвекторами изначально и задумывали. И именно с Ягой. Вот только про полифосфатный фильтр не знал. Планировали привозить с собой канистру воды на 20 литров и заправлять. Вот где вы раньше были? ;)
Хотя Яга зараза дорогие. Керми при той же мощности вышли в 1.5 раза дешевле. И отзывы строителей про Яга были не очень. Мол не соответствуют они заявленным характеристикам. Есть еще Чешские конвектора и отечественные. У немцев не нашли. Видимо мало они пользуются популярностью. Только если в пол встроить надо.

sander
Профи
Профи
Сообщения: 750
Зарегистрирован: 26 янв 2009, 14:04
Репутация: 8
Откуда: Киев

Сообщение sander »

Полифосфатный фильтр для высокотемпературной СО не годится. От него ни пользы ни вреда (хотя вред иногда таки бывает) Это просто психологический фактор.
Ремесленник знает как, мастер - зачем (с) Платон

OneFrom
Претендент
Претендент
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 28 июн 2007, 12:39
Репутация: 0
Откуда: Краснодар

Сообщение OneFrom »

>>>вязкость в 2-3 раза выше (...чем у воды)
>>>обладают свойством повышенной проницаемости или текучести

Текучесть - обратная величина вязкости. :cry:

>>>Потребуется увеличить на 40-50% тепловую мощность радиаторов,
Но выше "Теплоёмкость антифризов на 15-20% меньше, чем у воды"

>>>на 60% увеличить величину напора циркуляционного насоса

Возможно, где то есть все же что-то похожее на конкретное испытание-исследование?

ЗЫ
Также озабочен проблемой возможного замерзания,
читаю про антифризы.
В Инете, к сожалению, везде одни и теже фразы, возможно, из одного источника.
Хотелось бы услышать мнения юзеров, которые имеют реальный опыт использования в настенниках 3-4 года...

TSY
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 фев 2006, 23:57
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение TSY »

Обслуживаю коттеджный посёлок 200 настенников (Виссман). У кого был залит антифриз теплообменник больше 2-3 лет не живёт, начинает так гудеть, что хозяин сам просит поменять. Раньше все производители запрещали заливать антифриз в настенники. Недавно был на курсах на Будерусе. Они сейчас разрешают залить, но какой-то свой.

Андрей Фомин
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 10:23
Репутация: 0

Сообщение Андрей Фомин »

RUZALIN писал(а):Такие же как и Вайлант. Но они лукавят разрешая антифриз. У меня в сервисе больше Бакси стоят, вот у них и много теплообменников меняю после антифриза.
Котлы BAXI проходили ресурсные испытания на антифризах THERMAGENT с имитацией многолетней работы. После распила теплообменников практически нет пригара и осадков. Просто надо правильно эксплуатировать антифриз, и разбавлять на -20 и -25 С. Менять каждые 5 лет и не доливать водой при утечках т.д.

Андрей Фомин
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 10:23
Репутация: 0

Сообщение Андрей Фомин »

OneFrom писал(а):Возможно, где то есть все же что-то похожее на конкретное испытание-исследование?
Года 3-4 назад была статья в АВОКе с выводом формулы подбора насоса при работе на антифризе, для упрощения например ТД рекомендует: "иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%), а также осуществлять нагрев ТН при отрицательных температурах постепенно, не включая котел на полную мощность".

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Андрей Фомин писал(а):Просто надо правильно эксплуатировать антифриз, и разбавлять на -20 и -25 С.Менять каждые 5 лет...
А лучше на -15.. Дом то за сутки-пару всё равно не успеет остыть до этих температур..
и не доливать водой при утечках т.д.
Вот тут полностью не соглашусь - смотря какие незамерзайки...
Все гениальное - просто.

MorAn
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 01 окт 2010, 15:00
Репутация: 0

Сообщение MorAn »

Здравствуйте!
Эксплуатирую вышеозначенную систему эту зиму. Антифриз Термагент эко разбавленный до -20. Полет нормальный. Новый год провели 12 дней. Потом наездами на 3-4 дня раз в две-три недели. Никаких проблем. Все запускается влет. Антифриз не замерзает, даже когда на улице было до -30 ( Дмитровский район). Протечек нет. Система работает.
Для удобства еще смонтировал термостат.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Андрей Фомин писал(а):для упрощения например ТД рекомендует: "иметь более мощный циркуляционный насос, чем при работе на воде (по производительности – на 10%, по напору – на 60%)
по производительности понятно почему, а напора для чего такое увеличение? :shock:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Так ведь гидравлическое сопротивление и от физ. свойств теплоносителя зависит.
Кинематическая вязкость выше - выше сопротивление - выше потребный напор.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Этиленгликоль вроде бы наоборот более текучий, чем вода. В любом случае разницы в 60% там нет, так как наполовину разбавляется водой.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

VikT все правильно говорит про насос
этиленгликоль вязкий но имеет большую проницаемость
см.тормозную жидкость в состав которой он входит
Прохожий разбавление зависит от необходимой температуры
при пополам получается 20-25 градусов
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

аристошка писал(а):этиленгликоль вязкий но имеет большую проницаемость
что такое "проницаемость" и в каких единицах измерения оно измеряется?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Прохожий ты все понял
но продолжаешь давить на правильность написанных слов :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

я то понял... :roll:
но я же для других стараюсь, чтобы они тоже поняли :cool:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Прохожий писал(а):но я же для других стараюсь, чтобы они тоже поняли
"Азия-с. Не поймут-с" (поручик Ржевский) :mrgreen:
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить