Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sashko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 23:22
Репутация: 0

Заливка ТП

Сообщение Sashko »

Здравствуйте,если не сложно, проконсультируйте по ТП.
1.Можно ли при заливке ТП, без полностью оборудованной котельной, создать давление в контуре использовав расширительный бак системы водоснабжения на 50 литров?
2.Планируется два контура по 70м и два по 50м, допустима ли разница в контурах на 30%?
3.Уровень двух маленьких контуров получается на 1-2 см. выше это критично?
4.Узел подмеса лучше собирать самому или купить готовый? Если самому какие порекомендуете комплектующие ?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

1. Оставляяете контура под давлением. На коллекторе ставите контрольный манометр - при падении давления, останавливаете работы и ищите причину падения (прошрупили трубу, перерубили и т.п.)
2. Да. Коллектора ставьте только с ротаметрами для последующей балансировки контуров.
3. Нет
4. Лучше готовый, лучше регулируемый от автоматики котла... Если денег в обрез - можно и самодельный собрать, минус габариты, человеческий фактор, эстетика.

Sashko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 23:22
Репутация: 0

Сообщение Sashko »

Спасибо.
Коллектора пока нет, буду корячить каждый контур на бак отдельно. Насколько я понял, какое давление не важно, где-то мне попадалась цифра 6 атм. не уверен, что расширительный бак может выдать такое.
Может порекомендуете смесительные узлы, коллектор и насос (котел «пантера» протерм 24 cov газовый атмосферник, к нему ТП + 5 батарей+полотенцесушитель), труба шитый полиэтилен российский 16.
Последний раз редактировалось Sashko 28 мар 2011, 17:18, всего редактировалось 1 раз.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Sashko писал(а):шитый политилен
:D Белыми нитками
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Российский бывает недосшитый полиэтилен :D
зайдите на сайт производителей труб - там есть рекомендации.
Если хотите нормальные материалы заложить - REHAU, Oventrop
Если дешевое г - Valtec

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Re:

Сообщение stager »

Dim@ писал(а): Если хотите нормальные материалы заложить - REHAU, Oventrop
Думаю не хуже Uponor, TEGE
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

можно и упонор, все же лучше российского

Sashko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 23:22
Репутация: 0

Сообщение Sashko »

Российский производитель всего один и так уверенно себя хвалит….Но если опытные люди не советуют рисковать смысла нет. Рехау -2 евро/м как-то дороговато, там же и фитинги наверняка подороже.
А синяя такая труба Thermotech PE-RT, в вантубо говорят она немецкая(правда не уверенно как-то говорят), всего на 6 р/м дороже российской или то же г..
У меня самый маленький контур ~ 40м охватывает три крошечных помещения, посчитал программой Валтека процент открытия (видимо вентиля на коллекторе) 24% .
Может в большой комнате вместо двух по 74м. сделать три контура по 50м..Это нормальное решение или не заморачиваться и все-таки удастся отбалансировать четыре ветки 74, 74, 40, 50.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

рехау по 2 евро тока ленивый и богатый покупает - погуглите, по 1.5 Евро.пог.м.16 трубы найдете легко
выбирайте трубу PEX-A (производителей вам порекомендовали) , на худой конец PEX-C, PEX-B... PE-RT не советую...не то

Sashko
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 мар 2011, 23:22
Репутация: 0

Сообщение Sashko »

Обгуглился до посинения. Рехау 87р/м , упонор 65.
Если не сложно, покажите пальцем на рехау за 1.5 евро

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

Sashko писал(а):А синяя такая труба Thermotech PE-RT, в вантубо говорят она немецкая
вроде указывают на этого производителя http://www.hpg-plastics.com/Produktinfos.html" onclick="window.open(this.href);return false;
хотя возможно и по заказу где хочешь сделают
хоть в Китае
т.к. встретил что
HPG GmbH, Германия – торговая марка «HORTZ» (слесарно-монтажный инструмент, технологическая оснастка)
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

yao
Профи
Профи
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 13:52
Репутация: 20
Откуда: Монино МО

Сообщение yao »

Dim@ писал(а):PE-RT не советую...не то
Почему?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Sashko писал(а):Если не сложно, покажите пальцем на рехау за 1.5 евро
Шлите сколько трубы необходимо - решим вопрос по 1,5 Евро. Контакты в профиле. :cool:

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

+ инстумент 25 тыр

Аватара пользователя
calmar
Профи
Профи
Сообщения: 941
Зарегистрирован: 05 сен 2009, 23:11
Репутация: 13
Откуда: Ростовская обл. Азов

Сообщение calmar »

FRANKISHE Pex-a - 35 рупь -метр. Нормальная такая труба http://www.sok-perm.ru/catalogues/pipes ... frankishe/" onclick="window.open(this.href);return false;
за кислородонепроницаемость :
я мозгой не догоняю - каким это макаром кислород проникает сквозь стенку трубы в Т-носитель, который находится под давлением. Мож хто пояснит - что за катастроффа такая ?

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

я мозгой не догоняю - каким это макаром кислород проникает сквозь стенку трубы в Т-носитель, который находится под давлением. Мож хто пояснит - что за катастроффа такая ?
:) :) :)
Да нет никакой катастрофы, просто умные немецкие инженеры доказали, что через шитый полиэтилен (Pex-a) в трубу при соблюдении определенных условий(диффузия) может попасть кислород, тут же был налажен выпуск труб с антидиффузионным слоем EVOH. Но даже если его нет, и все условия для попадания кислорода в систему соблюдены, то проникновение кислорода будет настолько мало, что и говорить о нем нечего. Можете посмотреть у Watts, там про это подробно написано(правда не знаю на счет русского перевода).

Аватара пользователя
zarmarina
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 11:26
Репутация: 3

Сообщение zarmarina »

Sashko писал(а):Может в большой комнате вместо двух по 74м. сделать три контура по 50м..Это нормальное решение или не заморачиваться и все-таки удастся отбалансировать четыре ветки 74, 74, 40, 50.
Если вы поставите коллектор с расходомерами и вентильными вставками (специальный для теплого пола), то не имеет значения какие длины контуров - их можно будет гидравлически уравновесить на этом коллекторе.

Аватара пользователя
bozzZ
Претендент
Претендент
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 19 фев 2010, 16:46
Репутация: 4
Откуда: москва

Сообщение bozzZ »

вот и я тоже сколько думал не смог понять для чего всякие анти-кислородные слои. получается это как обычно, тупо маркетинг?

с наилучшими

Аватара пользователя
Другой человек
Мастер
Мастер
Сообщения: 1494
Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
Репутация: 40
Откуда: Моск.обл.

Сообщение Другой человек »

Нет, это не маркетинг. Явление основано на разности температур падения и давлении. Между подачей и обраткой. Я эту тему уже понял. Эмпирическим путем. Все работает, однозначно.
Грубо - разность давления и температуры создают разряжение относительно равновесной точки(атм.давления). :|

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Другой человек писал(а):Я эту тему уже понял.
Другой человек писал(а):Грубо - разность давления и температуры создают разряжение относительно равновесной точки(атм.давления)
Да нет. На самом деле Вы ничего не поняли. :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить