Не работает радиатор

Радиаторы отопления, встраиваемые в пол конвекторы, термоголовки, арматура для подключения радиаторов

Модератор: Code

Правила форума
Форум для вопросов по отопительным приборам (радиаторам отопления, конвекторам), термоголовкам для радиаторов, фитингам, запорной арматуре. Расчет мощности радиаторов, выбор радиаторов и арматуры и т.д.
alex1sol
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 19:55
Репутация: 0

Сообщение alex1sol »

у Вас клапан под термоголовку открыт?

если разница в давлении есть переток всё равно будет.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

ot4iin писал(а):3) Отсоединил подводку радиатора от шаровых кранов на врезках в стояк, устроил байпас. Циркуляция отсутствует.
Как узнали, что циркуляции нет?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ot4iin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 17:09
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение ot4iin »

Прохожий писал(а):Как узнали, что циркуляции нет?
Труба холодная.

В восресенье спускался в подвал и ИТП. Всё там в порядке. Правда встали насосы. Так что в н.вр. не работают все стояки. Переделал врезку в обратку ниже сантиметров на 25. Жду когда автоматчики произведут наладку.
Всё течет и ничего не меняется.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Re: Не работает радиатор

Сообщение Прохожий »

Ну тогда кто то один из вас врет. Либо Вы, либо манометры. :mrgreen:
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ot4iin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 17:09
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: Не работает радиатор

Сообщение ot4iin »

Прохожий писал(а):Ну тогда кто то один из вас врет. Либо Вы, либо манометры. :mrgreen:
Манометры врут. В общем получается такая картина - разводка по подвалу выполнена правильно, стояк работает (судя по разности температур), а перемычку между стояками не продавливает. Ни хрена не понимаю :?:
Всё течет и ничего не меняется.

ot4iin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 17:09
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение ot4iin »

Прохожий писал(а):Как узнали, что циркуляции нет?
Стояк горячий, перемычка холодная.
Всё течет и ничего не меняется.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

А что тут не понятного? Перепада у вас нет между стояками, а циркуляция идет благодаря и исключительно естественной циркуляции. В вашем байпасе етеплоотвода практически нет, зато есть подъемный участок перед врезкой в обратку. Поэтому и нет циркуляции, холодная вода сама наверх не пойдет.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

ot4iin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 17:09
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re:

Сообщение ot4iin »

Прохожий писал(а):А что тут не понятного? Перепада у вас нет между стояками, а циркуляция идет благодаря и исключительно естественной циркуляции. В вашем байпасе етеплоотвода практически нет, зато есть подъемный участок перед врезкой в обратку. Поэтому и нет циркуляции, холодная вода сама наверх не пойдет.
Спасибо за разъяснение. Но отсюда вытекает следующий вопрос - согласно преложенной схеме три стояка расположены на одной магистрали. Радиаторы на 1м и 3м стояках работают, а на втором нет. Можно ваш коментарий по этому поводу? Почему нет перепада на 2м стояке? Спасибо.
Всё течет и ничего не меняется.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вы меня не за того принимаете. Я не ясновидящий и по рисункам давать диагноз не могу. Тем более по рисункам , на которых показана только одна десятая часть контура. Да даже был бы в наличии проект, кто даст гарантию, что на каком нибудь клапане не оторвался шток и он там перекрыл большую часть проходного сечения?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

skhin
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 06:51
Репутация: 0

Сообщение skhin »

Вопрос: какой этаж? Работают ли радиаторы у соседей по стояку? Переврезку кто делал? Установлен ли насос в тепловом узле дома (в подвале). Очень странно, что так скачет давление (видеоролик). Теперь по радиатору. Одной из причин может быть малый диаметр отверстия при врезке отвода к стояку. Этим же можно объяснить низкое давление на подаче.

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

ot4iin » Пн апр 04, 2011 18:35

Поменял в "трешке" (И-155) сантехпромовские конвекторы на панельные радиаторы с нижней подводкой. На трех стояках всё в норме, работает, циркулирует - порядок. На кухонном стояке циркуляция отсутствует, радиатор холодный. Менял радиаторы местами, закольцовывал подачу с обраткой напрямую трубой - безрезультатно. Замерил давление на подаче и обратке - давление в обратном трубопроводе (4,4 атм.) превышает давление в подающем трубопроводе (3,6 атм.), в то же время подача горячее обратки, наблюдаются резкие колебания величины давления в диапазоне от 2 до 6 атм. Окажите, пожалуйста, консультацию, что делать в подобном случае?
Поменяйте на нерабочем радиаторе подачу с обраткой – и будет Вам счастье … :cool:

BAXI-Ural
Мастер
Мастер
Сообщения: 1504
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
Репутация: 102
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение BAXI-Ural »

den.mgn писал(а):Поменяйте на нерабочем радиаторе подачу с обраткой – и будет Вам счастье …
поделитесь сокровенным знанием. Почему???
Лучшее решение - стандартное решение....

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Re:

Сообщение den.mgn »

BAXI-Ural писал(а): поделитесь сокровенным знанием. Почему???
Это просто догадка, на основании предоставленной информации. Но любая теория должна быть подтверждена практикой, поэтому предлагаю дождаться результата …

ot4iin
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 17:09
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение ot4iin »

Всем привет и всем спасибо за участие.
Хотел поменять прибор на боковую подводку, но решил дождаться отопительного сезона и при запуске отопления теплоноситель пошел через радиатор. Чудес не бывает, но всё же.
Всё течет и ничего не меняется.

Аватара пользователя
alicBV
Любитель
Любитель
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 22:37
Репутация: 1

Re:

Сообщение alicBV »

ot4iin писал(а):Всем привет и всем спасибо за участие.
Хотел поменять прибор на боковую подводку, но решил дождаться отопительного сезона и при запуске отопления теплоноситель пошел через радиатор. Чудес не бывает, но всё же.
А-га. У меня в квартире похожая ситуация по всем 4-м стоякам.
Уже пошел третий отопительный сезон. Я даже тему открыл. Проблемой делился.
Теперь иду по цепочке, по процедурам. Пока розгребу - глядишь..., авось и чудо, настанет.
Будем подождать..., а пока по соседям хожу, разглядываю.

Ответить

Вернуться в «Отопительные приборы»