Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Старая система с двухконтурным котлом.
Братцы нужен совет! Стоит на отоплении старое АОГВ хозяин хочет заменить его на двухконтурный котел. Система отопления сварена из трубы стальной 75 диаметра. площадь дома гдето 95 кв.м.. посоветуйте как обвязать котел по контуру отопления под старые трубы.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
Лучше полностью систему переделать на современную, с заменой труби радиаторов, настенным двухконтурным котлом
Или возьмите за образец приложенную схему, будут по ней вопросы - задавайте
Или возьмите за образец приложенную схему, будут по ней вопросы - задавайте
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
dim@ схема неоткрывается. Заказщик хочет оставить старые трубы.Денег мало на переделку всей системы.
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
Dim@ в схеме используется напольник с болером косвенного нагрева, а меня интересует совмещение настенного двухконтурного котда с трубной системой отопления. Как он будет справляться с таким объемам воды в контуре отопления.
- аристошка
- Мастер
- Сообщения: 1984
- Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
- Репутация: 48
- Откуда: Волжская Булгария
- Контактная информация:
штеп какой объем системы?
ставь вентиля на подачу и обратку
открытый бак заглушить
в верхней точке воздухоотводчик
кран слива в нижней точке
перемотай соединения где необходимо
промой нормально систему водой
фильтр на обратку /некоторые советуют колбу с ниткой
чтоб в котел мусор из системы не летел
проверь систему на герметичность
ставь вентиля на подачу и обратку
открытый бак заглушить
в верхней точке воздухоотводчик
кран слива в нижней точке
перемотай соединения где необходимо
промой нормально систему водой
фильтр на обратку /некоторые советуют колбу с ниткой
чтоб в котел мусор из системы не летел
проверь систему на герметичность
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
Re:
А почему?VikT писал(а):И котел или с бойлером, или с вторичным теплообменником.
Ни в коем случае не битермик.
Наблюдаю много лет работу понятно каких битермиков в аналогичных условиях - полет нормальный. Причем специально ничего, кроме грязевика на обратке не установлено, вода поганая, донская.
Buderus
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я понял из вопроса что у вас энергонезависимая система с ЕЦ, поэтому предложил данный вариант.штеп писал(а):Dim@ в схеме используется напольник с болером косвенного нагрева, а меня интересует совмещение настенного двухконтурного котда с трубной системой отопления. Как он будет справляться с таким объемам воды в контуре отопления.
Если настенник - то следуйте советам описанными ниже!
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
Братцы спасибо за советы. С промывкой понятно, а вот расширительный бак зачем закрывать. У меня был один заказ когда ставил в место самодельного котла двухконтурный "БАКСИ" и бак я не глушил. Система работала всю зиму отлично.
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
BAXI-Ural нет котел не старой версии а новой с дачиком давления. А можно вообще открытый расширительный бак убтрать а вместо него ставить воздухоотводчик?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
штеп
На нынешних БАКСИ датчик давления на 0,5 атм ( 5 м вод.ст.), кроме Нуволы.
На нынешних БАКСИ датчик давления на 0,5 атм ( 5 м вод.ст.), кроме Нуволы.
А че нельзя-то? Только если объем системы превысит возможности встроенного в котел расширительного бака, то придется ставить дополнительный.штеп писал(а):А можно вообще открытый расширительный бак убтрать а вместо него ставить воздухоотводчик?
Лучшее решение - стандартное решение....
Re: Старая система с двухконтурным котлом.
BAXI-Ural А как расчитать потребность в дополнительном расширительном баке?
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
В Вашем случае суммарный объем расш.баков должен быть не менее 10% объема теплоносителя в системе. Давление воздуха в баках на 20% меньше давления холодного теплоносителя в точке присоединения бака.штеп писал(а):BAXI-Ural А как расчитать потребность в дополнительном расширительном баке?
Лучшее решение - стандартное решение....
-