Сильный гул в котле Chaffoteaux Alixia

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

Возможно гудит первичный теплообменник, когда котёл выходит на полную мощность ( при приготовлении горячей воды, после включения котла комнатным термостатом ). Может забит грязевик на обратке отопления, проток ОВ через теплообменник маленький, образуются воздушные пузырьки внутри него, они то и могут создавть вибрацию котла, который слышится как гул.
Сантехника - это лотерея

RENaissance
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 09:42
Репутация: 0

Сообщение RENaissance »

gennadii, котел при отоплении не выходит на полную мощность, т.к. он 24 кВт-ый, а площадь отопления около 35 квадратов. Именно поэтому я и ставил комнатный термостат, чтобы котел часто не включался. А в такое раннее время какого-либо водоразбора нет. Вообще смущает тот факт, что данное явление происходит только при достаточно длительном отсутствии какого-либо водоразбора: поздно ночью, ранним утром. Днем такой эффект никогда не проявлялся.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Может быть, давление газа значительно повышается ?
Изображение

RENaissance
Претендент
Претендент
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 25 фев 2010, 09:42
Репутация: 0

Сообщение RENaissance »

tiptop писал(а):Может быть, давление газа значительно повышается ?
Это я никак не могу проверить. А как давление газа может быть связано с сильным гулом?

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

Это я подумал, что при плавном регулировании клапан не может "прикрыться" из-за противодействия давления газа и возникает автоколебательный процесс, пульсирующее горение...
Пока ещё нет записи этого гула ?
Изображение

Аватара пользователя
gennadii
Претендент
Претендент
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 08 фев 2009, 00:08
Репутация: 5
Откуда: Московская обл.

Сообщение gennadii »

При розжиге котёл включяется на 100%, а потом начинается модуляция. И ему по барабану, что у Вас стоит комнатный регулятор. Пока воздух не нагреется до задоного аппарат работает в обычном режиме.
Сантехника - это лотерея

Ответить