хороший знакомый попросил помочь.отказать не могу....
котёл логано 234,инженерка жесть.как мог исправил не течёт,а давление падает!отсёк котёл, дал 2,5 очка,до 1,7 падает за 5 минут потом до утра до 1,5!!!!
подскажите кто сталкивался или какие предположения у кого есть!!!
течёт будерус. помогите кто знает
Модератор: Dim@
Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
-
- Любитель
- Сообщения: 360
- Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
- Репутация: 10
- Откуда: Тамбов
расширитель посмотри, или как вариант течет теплообменник, но т.к. котел в работе, то испаряется быстрее чем капает. возможно еще что текут воздухоотводчики или где-то в системе. попробуйте отсечь контура если возможно и по методу исключения найдете течь. Вообще смотреть надо. Объем системы? кол-во контуров? какие трубы? какие соеденения? какая разводка и т.д.
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru
Уважаемый доброжелатель...Вы поднимаете вопросы от августа прошлого года...1111 писал(а):ustozzzКак так будерус и потёк,не может быть


И что самое удивительное после моих коментов... http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... &start=100" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 02 мар 2011, 20:32
- Репутация: 7
-
- Претендент
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 17 фев 2011, 13:19
- Репутация: 10
- Откуда: Москва Buderus.ru