Нужно отопить гаражный бокс 10*10 высота потолка 4метра,бокс сделан из силикатного кирпича толщиной 40 см. Сейчас там стоят регистры из трубы 76мм. Встал вопрос? если заменить регистры на алюминиевые радиаторы будут ли они прогревать это помещение в 25 градусный мороз, градусов 15 тепла в нутри бокса.
И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Нужен совет по отоплению гаражного бокса
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Кнопочкой "Помск" не пробовали воспользоваться? http://www.forum.c-o-k.ru/search.php?ke ... 1%81%D0%BA" onclick="window.open(this.href);return false;штеп писал(а):И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.



"Без измерений нет испытаний!"
Для прикидочного расчета берите 10 Вт с кв м поверхности регистров на 1 градус разности температур между температурами регистров и воздуха в помещении.штеп писал(а):И еще как расчитать теплоотдачю трубного регистра.
Например, при температуре поверхности регистров равной 60°С и температуре в помещении равной 15°С с 1 кв м выделится тепла: 10*1*(60-15) = 450 Вт.
-
- Претендент
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 23:49
- Репутация: 0
температура поверхности регистров
60градусов- это средеарифметическая прямой и обратки?